линк написал: Подчеркну что имеются ввиду приборы в квартире,
У меня в квартире шнур питания ТВ при включении в розетку закоротил. Хорошо хоть не сразу, любимая успела отойти и сесть на диван. С её слов, был хороший бабах и синий шар!)))
20.01.2018 в 15:47:57
линк написал: Подчеркну что имеются ввиду приборы в квартире,
У меня в квартире шнур питания ТВ при включении в розетку закоротил. Хорошо хоть не сразу, любимая успела отойти и сесть на диван. С её слов, был хороший бабах и синий шар!)))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
20.01.2018 в 15:57:16
20.01.2018 в 20:31:28
Квартира нежилая, нет там приборов. Похоже придётся менять линии прибором. Цепочка это это самый дифф, потом общий АВ в квартирном щите, потом 2 в подъездном (до и после счетчика). Ну короче все 4 срабатывают одновременно. Вот же ж блин.
20.01.2018 в 20:58:50
Разберу и проверю все законцованные линии (замотанные изолентой без потребителя). Насчёт самореза логично, но их не должно там быть. Смонтирован каркас для гипсокартона, соответственно профиль, но там дюбели, да и рисовал я крестики там где провода, потом проверял, вроде все чисто было. А может быть такое что кабель бракованный и коротит внутри?
20.01.2018 в 21:06:21
genuimous написал: Разберу и проверю все законцованные линии (замотанные изолентой без потребителя)
вот и проверьте, хоть дельная мысль у вас появилась :)
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
20.01.2018 в 21:29:45
genuimous написал: А может быть такое что кабель бракованный и коротит внутри?
Очень редко, но бывает. Скорее может быть повреждение кабеля перед/при монтаже
genuimous написал: Цепочка это это самый дифф
назначение этого дифф автомата? Вот линию идущую от него на потребитель и проверяйте. Варочная наверное?
20.01.2018 в 22:02:07
Дифф это автомат на линию. Т.к. там все временное, то на нем много линий, это видно на фото. Розетки и ещё что-то. Грешу на розетки. Либо бракованные, либо передавил шлейфы в блоках подрозетников. Потому что впервые такое стало после того как начал ставить розетки. Завтра к 9 должна подъехать лаборатория и за 3 тыра найти неисправность.
Ну а чтобы пока пованговать, бывает такое что розетки (легранд валена) коротят?
20.01.2018 в 23:57:17
genuimous, Все бывает, и жук свистит, и бык летает!) Проверили бы сначала, прежде чем вопросы генерить!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
21.01.2018 в 00:23:09
genuimous написал: бывает такое что розетки (легранд валена) коротят?
только если у монтажника руки из Ж Достаточно взять механизм в руки и посмотреть, чтобы не задавать такие вопросы ...
21.01.2018 в 00:25:31
genuimous написал: Завтра к 9 должна подъехать лаборатория и за 3 тыра найти неисправность.
Дайте чуть больше денег - пусть проверят все меггером и сопротивление петли со всех розеток. Может и автоматы прогрузят, если есть чем. Будете уверены в своей проводке тогда.
21.01.2018 в 00:26:31
genuimous написал: Потому что впервые такое стало после того как начал ставить розетки
Если пользовались лапками - чтоб на века ... тогда ....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу