14.12.2017 в 18:46:17
BV написал: А геометрия - перепады под правилом?
правилом не проверил, метровым пузырьковым уровнем проверял - вроде по уровню.
BV написал: На керамзите вся бухтит - больше или меньше
то есть бухтение в моем случае - не повод выкидывать старую стяжку и заливать таким же способом новую? Меня конечно больше волнует ее малая прочность (на мой взгляд) и возможно проседание одного из отколовшихся кусков (получается он просто лежит на керамзите).
14.12.2017 в 20:12:39
AID88 написал: то есть бухтение в моем случае - не повод выкидывать старую стяжку и заливать таким же способом новую?
Чтобы получить тот же результат?
AID88 написал: малая прочность
У нас стяжка от застройщика ,думаю,редко прочнее,чем м100. Скорее меньше.Под ламинат-за глаза.Под линолеум в квартире-тоже хватит. Сомневаюсь я и в том,что можно в принципе сделать стяжку обычным способом из современных сухих смесей без трещин.Лет 7 назад ещё можно было купить Ржевскую смесь на крупном песке.Сейчас и там песок стал мельче.Мелкий песок для комфортной работы требует большего количества воды,что ведёт увеличению водо-цементого отношения и увеличивает усадку.
AID88 написал: Unis Горизонт
Толщина маяка минимальная-6 мм.Соответственно и минимальный слой будет равен толщине маяка.Можно попробовать и без маяков.Слой ,думаю сантиметра 3-4.Но на 6 м скорее всего не выйдет.
14.12.2017 в 20:16:21
lvov7104 написал: У нас стяжка от застройщика ,думаю,редко прочнее,чем м100
у меня-то не от застройщика, я за нее денег заплатил, и ожидания были мягко говоря другие... вот и пытаюсь разобраться, сколько тут вины тех, кто заливал.
14.12.2017 в 20:28:54
BV написал: 100%
то есть необходимо конкретно смотреть-щупать, чтобы понять, какое "лечение" может помочь? просто я предполагаю, что бригадир будет пытаться меня убедить, что так и должно быть, ничего страшного итп...
14.12.2017 в 20:32:47
AID88 написал: просто я предполагаю, что бригадир будет пытаться меня убедить, что так и должно быть, ничего страшного итп..
150% :)
14.12.2017 в 20:41:45
BV, а по тем фото, что я приложил возможно примерно оценить последствия, если ничего не делать с трещинами и бухтеньем?=)
14.12.2017 в 20:44:18
AID88 написал: ничего страшного итп...
так и есть, ничего страшного
AID88 написал: Меня конечно больше волнует ее малая прочность (на мой взгляд) и возможно проседание одного из отколовшихся кусков (получается он просто лежит на керамзите).
сяжка может и непрочная, но вы планируете наливной пол, его и сделайте прочным. отколовшийся кусок не просядет отдельно от других отколовшихся, или не отколовшихся кусков. Или "сядут" вместе(ничтожная вероятность), или всё так и останется, скорей всего. ...замажьте трещины цементной шпаклевкой, прогрунтуйте стяжку хорошенько, и заливайте тонкий слой нивелирки. Ниттевидные трещины потом появятся, но вы уже под линолеумом их не увидите. Если, конечно, специально не будете сидеть, и "ждать у моря трещин".
14.12.2017 в 20:48:28
AID88 написал: по тем фото, что я приложил возможно примерно оценить последствия
по тем фото, что приложили - оцениваю как ложную тревогу. Такое встречается очень часто, и не вызывает никаких эксцессов..
14.12.2017 в 20:49:00
AID88 написал: BV, а по тем фото, что я приложил возможно примерно оценить последствия, если ничего не делать с трещинами и бухтеньем?=)
AID88, можно и по хрустальному шару :)
Грэй написал: ..замажьте трещины цементной шпаклевкой,
бесполезное занятие
Грэй написал: Ниттевидные трещины потом появятся, но вы уже под линолеумом их не увидите
не факт, что нитевидные, а линолеум проявляет все косяки. Хотя понятие качества у всех разное.
14.12.2017 в 20:51:00
AID88, Вы пока вроде даже не знаете по уровням пола, сколько можете лить наливным полом.
14.12.2017 в 20:57:24
Грэй, BV, так я предполагаю, что наливайка треснет в тех же местах. А под линолеумом не хотелось бы трещины иметь=)
14.12.2017 в 20:57:32
AID88 написал:
BV написал: 100%
то есть необходимо конкретно смотреть-щупать, чтобы понять, какое "лечение" может помочь? просто я предполагаю, что бригадир будет пытаться меня убедить, что так и должно быть, ничего страшного итп...
AID88, привезите его к нам на объекты,и он увидит какой должна быть правильная стяжка ;) а потом легко предъявляйте претензии и пусть переделывает,надеяться на наливной пол бесполезно,все трещины проявятся,хоть чем их замазывай,а потом покладете ламинат и линолеум и будет хруст пола слушать при хотьбе.
телефон 8 905 530 42 54
14.12.2017 в 21:10:13
AID88 написал: 5см керамзита облили пескобетонным раствором, сверху залили еще 5см стяжки
В вывалившемся фрагменте (фото) есть 5 см до керамзита? Чет сложно поверить.
14.12.2017 в 21:18:01
евгений78 написал: потом покладете ламинат и будет хруст пола слушать при хотьбе.
не факт.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу