Аватар пользователя
Александр - 1975

Местный

Регистрация: 16.12.2017

Москва

Сообщений: 260

16.12.2017 в 22:31:55

TAB написал: У вас вообще голова е должна болеть по этому поводу: все что до счетчика есть не ваша сфера ответственности.

Я забыл пояснить, что работа не оформлена официально. Мой промах!

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

16.12.2017 в 22:34:48

Abrikos написал: Электрик почитал форум Мастерград, понял, что УЗО прекрасно может быть защищено от КЗ нижестоящими автоматами, а от перегрузки тоже нижестоящими по формуле "сумма номиналов нижестоящих не более номинала УЗО". Какие претензии к электрику? Он же сделал всё по рекомендациям с форума. :)

Какой криминал Вы видите в такой схеме?

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 22:35:04

Александр - 1975, да и не важно, у вас все нормально. Проверять ведь все одно электрик из УК будет. :)

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 22:36:51

Александр - 1975 написал: Я забыл пояснить, что работа не оформлена официально. Мой промах!

Это не важно, у вас все нормально. Да и проверять ведь все одно электрик из УК будет. :)

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.12.2017 в 22:36:58

TAB написал: УЗО и стояк защищено групповыми АВ

Т.е. наличие предохранителей, автоматов в ВРУ уже не обязательно? Хотя да, УЗО защищено предами в ВРУ, т.к. их номинал не больше 63А как правило в домах с газом.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

16.12.2017 в 22:38:48

Александр - 1975 написал: Я забыл пояснить, что работа не оформлена официально. Мой промах!

Оформлена, не оформлена, какая разница. Вам ведь надо чтобы работа была сделана качественно и будет спокойствие. Без защиты остались питающие провода от стояка до ВДТ.

0
Аватар пользователя
volchenok

Местный

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

16.12.2017 в 22:42:31

Garder. написал: Без защиты остались питающие провода от стояка до ВДТ.

Вот и я чешу репу, мне то дураку казалось что защита отдельной линии должна стоять в начале, а не в конце.

0
Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 22:44:30

volchenok написал: Т.е. наличие предохранителей, автоматов в ВРУ уже не обязательно?

А причем здесь ВРУ? Мы говорим о ЩУ на этажной площадке. Схема которого с т.з. защиты от КЗ и сверхтока не менялась.

0
Аватар пользователя
Garder.

Местный

Регистрация: 21.06.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 389

16.12.2017 в 22:49:57

volchenok написал: Garder. написал: Без защиты остались питающие провода от стояка до ВДТ.

Вот и я чешу репу, мне то дураку казалось что защита отдельной линии должна стоять в начале, а не в конце.

Чуть поправлюсь защиты от КЗ и ТЗ нет от стояка до Вашей группы АВ. В этом случае при аварии на этом участке отключаться будет общий АВ на стояк.

0
Аватар пользователя
Сергей......

Местный

Регистрация: 21.02.2012

Москва

Сообщений: 1603

16.12.2017 в 22:52:46

Garder. написал: Чуть поправлюсь защиты от КЗ и ТЗ нет от стояка до Вашей группы АВ.

А до замены была?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111802

16.12.2017 в 22:54:28

Garder. написал: Без защиты остались питающие провода от стояка до ВДТ.

Остались - правильное слово. Потому что до реновации защиты тоже не было.

volchenok написал: Хотя да, УЗО защищено предами в ВРУ, т.к. их номинал не больше 63А как правило в домах с газом.

Что изменилось то по стравнению с тем, что было до?

volchenok написал: Вот и я чешу репу, мне то дураку казалось что защита отдельной линии должна стоять в начале, а не в конце.

А что под линией понимаете? 30 см проводов в щите? Что за паника-то, а? Где цитаты пунктов ПУЭ, которые нарушены?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.12.2017 в 22:55:28

TAB написал:

Александр - 1975 написал: А не стоит ли поставить до УЗО еще и автомат двухполюсной, скажем на 50А?

Можно, если не лень. Но никакой в нем необходимости нет.

TAB, Не совестно так советовать-то?)…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
TAB

Местный

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

16.12.2017 в 23:01:27

MaSeVi, т.е. за отсутствием аргументов привычным движением включаем демагогию?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16878

16.12.2017 в 23:03:45

TAB написал: MaSeVi, т.е. за отсутствием аргументов привычным движением включаем демагогию?

TAB, Схоластику вкупе со своей собственной демагогией не включайте,пожалуйста, коли ответить нечего!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Abrikos

Местный

Регистрация: 03.08.2012

Харьков

Сообщений: 4138

16.12.2017 в 23:04:51

СтранникXXI написал:

Abrikos написал: Электрик почитал форум Мастерград, понял, что УЗО прекрасно может быть защищено от КЗ нижестоящими автоматами, а от перегрузки тоже нижестоящими по формуле "сумма номиналов нижестоящих не более номинала УЗО". Какие претензии к электрику? Он же сделал всё по рекомендациям с форума. :)

Какой криминал Вы видите в такой схеме?

СтранникXXI, формально никакого криминала, просто непривычно. АББ вроде разрешает ставить перед УЗО предохранители резервной защиты до 100А включительно. Или даже до 125А. Перед счётчиком стоит 2-полюсный "коммутационный аппарат", непосредственно за счётчиком линейные АВ, а значит общий АВ после счётчика можно не ставить. Во ВРУ предохранители 63А, как заметил volchenok. Вроде ничего криминального. Единственно, что меня смущает, так это рабочее напряжение "коммутационного аппарата" перед счётчиком - 230В. Когда 400В, как-то спокойней.

0