21.01.2018 в 01:03:18
Александр - 1975 написал: ZooZoo, Хорошо! А что посоветуете по моим последним вопросам?
Александр - 1975,
да все как у всех, собственно.
РКН ставьте, никому еще не помешало, только помогло :)
Александр - 1975 написал: буду тянуть на кухню новый кабель до плиты (ВВГ 3x6) и новый на розетки.
логично
Александр - 1975 написал: нужно ли тянуть к стиралке на кухне еще и отдельный кабель
лучше протянуть, если есть возможность, но подключить к этой линии еще что-нибудь; например, ПММ
Александр - 1975 написал: Работник Мосэнерго посоветовал не подключать пока провод земли этого кабеля к занулению.
логично / / ПВС в разводке (от Мосэнергосбыт) очень смущает, конечно... :(
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.01.2018 в 01:06:57
ZooZoo написал: ПВС в разводке (от Мосэнергосбыт) очень смущает, конечно... :(
Почему?
ZooZoo написал: лучше протянуть, если есть возможность, но подключить к этой линии еще что-нибудь; например, ПММ
А, если от плиты? В том числе и "землю" СМ к "занулению" розетки эл. плиты? Посудомоечную не планирую.
21.01.2018 в 01:15:14
Александр - 1975 написал: Что такое ПММ? )))
яндель в помощь; но это не то, что у женщин ежемесячно, есличо...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.01.2018 в 01:19:14
ПВС - шнур ПММ - посудомойка
21.01.2018 в 01:20:48
ZooZoo написал: но это не то, что у женщин ежемесячно, есличо...
Я в таких случаях говорю своей собаке - ФУ ! :nо:
21.01.2018 в 01:22:04
ZooZoo написал:
Александр - 1975 написал: Что такое ПММ? )))
яндель в помощь; но это не то, что у женщин ежемесячно, есличо...
ZooZoo,
:D
ПММ — Википедия
21.01.2018 в 01:22:34
dokar написал: в таких случаях говорю своей собаке - ФУ
счастливый человек! а вот попугаю не всякое можно сказать... :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.01.2018 в 01:24:16
BV написал:
ZooZoo написал:
Александр - 1975 написал: Что такое ПММ? )))
яндель в помощь; но это не то, что у женщин ежемесячно, есличо...
ZooZoo, :D ПММ — Википедия
https://ru.wikipedia.org/wiki/ПММ Аббревиатура ПММ может означать: ПММ — Проволока Медная Мягкая;; ПММ — Пистолет Макарова Модернизированный;; ПММ — научный журнал «Прикладная математика и механика»;; ПММ — паромно-мостовая машина «Волна»; ..
BV,
да-да-да (так шумит пистолет макарова при стрельбе...)
зы. поиск "ПММ кухня", есличо :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
21.01.2018 в 01:42:15
Попробую все же повторить свои вопросы.
1.
Далее буду тянуть на кухню новый кабель до плиты (ВВГ 3x6) и новый на розетки. Сомневаюсь, нужно ли тянуть к стиралке на кухне еще и отдельный кабель или отпараллелить от розетки плиты (вся техника на кухне), дополнительно воткнув УЗО класса А.
Также собираюсь поставить в щиток реле напряжения после вводного автомата, скажем на 63 А. Или это многовато?
2.
ПВС в разводке (от Мосэнергосбыт) очень смущает, конечно... Печаль
Почему?
21.01.2018 в 01:47:13
Александр - 1975 написал: нужно ли тянуть к стиралке на кухне еще и отдельный кабель
да
Александр - 1975 написал: отпараллелить от розетки плиты (вся техника на кухне)
нет
Александр - 1975 написал: Также собираюсь поставить в щиток реле напряжения после вводного автомата, скажем на 63 А. Или это многовато?
Номинал вводного вы не имеете права менять по своему усмотрению. Реле - желательно, но необязательно