21.01.2018 в 01:49:23
BV написал: Номинал вводного вы не имеете права менять по своему усмотрению. Реле - желательно, но необязательно
Так я и пишу, что после вводного на 40А (который стоит в данный момент в щитке) поставить реле напряжения. А вот каким номиналом РН... На сколько ампер? Больше 40-ка?
21.01.2018 в 01:51:06
BV написал: ПВС - шнур
Я в курсе, что шнур. Я задал вопрос, почему ZooZoo смущает ПВС (фото щитка в сообщ. выше). Его:
ПВС в разводке (от Мосэнергосбыт) очень смущает, конечно... Печаль
Что плохого в этом шнуре?
21.01.2018 в 02:18:46
Александр - 1975 написал: Что плохого в этом шнуре?
назначение другое и горючий, но в лестничном щите - забейте на это...
Александр - 1975, Ответвление от линии плиты - так делают когда деваться некуда - ответвляют через мини щиток с дифом или АВ на линию с меньшим сечением. Вы же имеете возможность сделать нормально.
21.01.2018 в 02:36:13
BV написал: назначение другое и горючий, но в лестничном щите - забейте на это...
Лет на 20-30 хватит? :) А то ведь можно написать претензию и переделать по-гарантии (3 года гарантии). )
BV написал: Вы же имеете возможность сделать нормально.
Да не хотелось бы покупать и тянуть через общий коридор на кухню не два, а три кабеля ВВГ. Линию с меньшим сечением - 2,5мм? Если я брошу до плиты ВВГ 6мм, далее ответвлю через УЗО кабелем ВВГ 2,5 на СМ, в том числе и зануление, это будет норм?
21.01.2018 в 02:47:16
Александр - 1975 написал: Лет на 20-30 хватит? :)
Срок службы 10 лет. А там уж.... У каблеля ВВГ-нг - 30 лет. Но реконструкция вашего щитка надеюсь случится раньше.... 10 лет.
Александр - 1975 написал: Да не хотелось бы покупать и тянуть через общий коридор на кухню не два, а три кабеля ВВГ.
какая разница? ...
Александр - 1975 написал: Линию с меньшим сечением - 2,5мм?
да
Александр - 1975 написал: Если я брошу до плиты ВВГ 6мм, далее ответвлю через УЗО кабелем ВВГ 2,5 на СМ, в том числе и зануление, это будет норм?
еще раз - ответвление на меньшее сечение, через автомат который может защитить меньшее сечение от возгорания при КЗ 16А (макс 20А)
Формально - не сгорит, но может и не хватить если кочегарить плиту на полную и все остальное.
Почему вот так прям и чешется сделать через зад? ;)
21.01.2018 в 02:51:51
BV написал: какая разница? ...
Свыше 15 метров кабеля тянуть не хоцца. А так особо ничего...
BV написал: еще раз - ответвление на меньшее сечение, через автомат который может защитить меньшее сечение от возгорания при КЗ.
Само собой разумеется! )))
BV написал: Формально - не сгорит, но может и не хватить если кочегарить плиту на полную и все остальное.
А я так и не делаю. Максимум, что одна конфорка и СМ.
21.01.2018 в 03:01:27
BV написал: Но реконструкция вашего щитка надеюсь случится раньше.... 10 лет.
Перемычки к эл. счетчику тоже этими жилами сделаны. Длинна небольшая, но... Поэтому и спрашиваю, стоит ли переделать пока на гарантии. Представителя Мосэнерго я ждал почти 3 недели... Без него не заменить - опломбировано )))
21.01.2018 в 06:36:26
BV написал: Срок службы 10 лет. А там уж....
Кстати, а чем отличается от ПВ3, у которого срок службы заявлен 15 и более лет?
Срок эксплуатации такого провода составляет 15 лет. При этом если провод не контактирует с агрессивными средами и не имеет контакта с наружной средой, то срок его эксплуатации может быть увеличен.
21.01.2018 в 10:13:48
Александр - 1975 написал: Поэтому и спрашиваю, стоит ли переделать пока на гарантии.
Александр - 1975,пожалуйста , успокойтесь и не переживайте - проработает прекрасно и больше лет чем надо , если каждый день не будете его мучить :o :cool: Что бы вам его убить надо каждый день его выжигать приличными токами - ну откуда у вас они ?
И это пройдёт ...
21.01.2018 в 19:24:40
serj12 написал: проработает прекрасно и больше лет чем надо , если каждый день не будете его мучит
Я согласен, просто заявленный срок службы у ПВС от 10 лет, а ВВГ четко - зо лет...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу