Встречал такой эффект на светодиодной лампе. Гасла при включении дрели или болгарки. Грешу на драйвер. По сетям проблемы нет, т.к. это переноска, и так себя ведет в любой розетке на работе. Видимо, совпадение пуска дрели и синусоиды в сети.

0
yambor
yambor
Новичок

Регистрация: 22.01.2014

Екатеринбург

Сообщений: 69

20.12.2017 в 07:22:07

BV написал: 224, 222, 221 прерасно зажимают негильзованный многожильный провод и вполне надежны

Вам, конечно, большое спасибо за совет, пригодится в будущем. Не подумал об использовании других (зажимных) клемм... Использовал серию 2273

Провода на концах у светильников действительно луженые)

BV написал: Светильник ставили после монтажа потолка. Как правило на защелки-крылья в площадку ... из фанеры, потолочники в большинстве по другому и не делают. Добраться - аккуратно вытягивать светильник.

Все так, установка была после монтажа, на зажимных лапках они. Я пытался тянуть, немного подается, но не идет - видимо, надо сильнее тянуть. Фото сделать пока нет возможности, но вот их описание: у данных встраиваемых светильников степень защиты IP65 с фронтальной стороны. Корпус металлический. Оснащены двумя резиновыми прокладками — под стеклом и по краю, который прилегает к установочной поверхности.
Не рекомендуется устанавливать лампу мощностью более 8,5 Вт (а у меня 11,5 Вт стоят). При желании светильник несложно изолировать и с внутренней стороны. В этом случае мы не рекомендуем использовать лампы мощностью более 6 Вт. И вот картинка из каталога:

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

20.12.2017 в 08:30:54

yambor написал: Я пытался тянуть, немного подается, но не идет - видимо, надо сильнее тянуть.

И не пойдут, если отверстие точно в размер светильника. Пружина сильная, а рычаг нулевой. Тонкой отвёрткой подденьте вверх лапки. Сначала одну, потом другую, последовательно.

0

Вечный студент

genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

20.12.2017 в 12:03:09

Их вытаскивать тот ещё гемор. Но усердие и аккуратность победят. И скорее всего там с ними все в порядке : )

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119957

20.12.2017 в 12:54:07

yambor, Если есть такая же лампа.... или вынуть из светильника... Попробуйте вот что.... Включите ее вместе с дрелью в один удлиннитель

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119957

20.12.2017 в 12:58:42

MrGalaxy написал: Тонкой отвёрткой подденьте вверх лапки. Сначала одну, потом другую, последовательно.

Совет хороший :D , но отвертку туда засунуть просто нереально - у светильника есть фланец

0
MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

20.12.2017 в 22:41:01

BV написал:

MrGalaxy написал: Тонкой отвёрткой подденьте вверх лапки. Сначала одну, потом другую, последовательно.

Совет хороший :D , но отвертку туда засунуть просто нереально - у светильника есть фланец

BV, разумеется если получится. По месту смотреть надо. Должно получиться, допуски и посадки в строительстве не как в точном машиностроении. Не обязательно же буквально прямую отвёртку, можно технологическую загогулину самому сделать, что удобней будет.

0

Вечный студент

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 119957

20.12.2017 в 23:03:50

MrGalaxy написал:

BV написал:

MrGalaxy написал: Тонкой отвёрткой подденьте вверх лапки. Сначала одну, потом другую, последовательно.

Совет хороший :D , но отвертку туда засунуть просто нереально - у светильника есть фланец

BV, разумеется если получится. По месту смотреть надо. Должно получиться, допуски и посадки в строительстве не как в точном машиностроении. Не обязательно же буквально прямую отвёртку, можно технологическую загогулину самому сделать, что удобней будет.

MrGalaxy, рядом с натяжным потолком, я бы избегал ковыряний отвертками и всякие загогулины ... сорвется и ОЙ :o
Обычно бывает достаточно сдвинуть светильник в сторону одной пружины, потихоньку тащить, как выйдет немного, сдвинуть и тащить другую сторону. Обе сразу тяжело и неудобно

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2017 в 17:24:00

BV написал: Обычно бывает достаточно сдвинуть светильник в сторону одной пружины,

Всё зависит от посадочного отверстия, если сделали с натягом, то вынимать тяжело.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20504

21.12.2017 в 18:06:55

megrad написал:

BV написал: Обычно бывает достаточно сдвинуть светильник в сторону одной пружины,

Всё зависит от посадочного отверстия, если сделали с натягом, то вынимать тяжело.

megrad, Мученья и труд - все перертрут. В некоторых случаях даже приходится снимать одну из пркужин тонкогубцами.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

21.12.2017 в 18:45:16

dokar написал: Мученья и труд - все перертрут.

ГКЛ да, натяжной потолок .... не хотелось бы.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.