Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 20:11:06

В общем проблема такая: В доме трубное отопление(труба 1.5 дюйма), с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм(это кухня и прихожая) и поставил биметалические радиаторы.Запустили систему, в доме все греет, а кухня и прихожая холодная.Циркуляционный насос стоит(скорее всего он не продавливает т.кк систему стравливали разы!)

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

19.12.2017 в 20:14:02

Вы картинку Вашей системы здесь нарисуйте.

Toha19 написал: с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм

а почему не сменили на подобные по условному проходу стальной в 1,5 дюйма?

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 20:35:39

Вот схема.

Mutru4 написал: Вы картинку Вашей системы здесь нарисуйте.

Toha19 написал: с них сделал переход на пластиковые трубы 20мм

а почему не сменили на подобные по условному проходу стальной в 1,5 дюйма?

Mutru4,

Mutru4 написал: а почему не сменили на подобные по условному проходу стальной в 1,5 дюйма?

Для тогоч то бы уменьшить обем теплоносителя

0
Аватар пользователя
Mutru4

Местный

Регистрация: 26.11.2010

Тамбов

Сообщений: 14654

19.12.2017 в 21:41:30

регистр, тоже полтора дюймовый? Не будет продавливаться ваши биметалл. батареи с "двадцаткой", т.к. их внутреннее сопротивление и так велико, да ещё трубы заужены. Теплоносителю проще пройти через меньшее сопротивление, т.е. через регистр. Хоть пять насосов ставьте.

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 22:00:08

Mutru4, А если вот тут его поставить , что-бы он качал с регистров в "биметал"

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2017 в 22:00:12

Toha19, оно бы может и заработало без всяких насосов, только два радиатора соединены катастрофически неверно.

Нижний коллектор левого - к нижнему коллектору правого, верхние коллекторы - точно так же соединить. Вопрос ещё в удалённости их от основной магистрали.

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 22:20:27

Mazayac написал: Вопрос ещё в удалённости их от основной магистрали.

Последняя комната

Mazayac написал: только два радиатора соединены катастрофически неверно

даже трубки подходящие к радиатору холодные.

0
Аватар пользователя
Пыхтачок

Местный

Регистрация: 26.07.2013

Зеленоград

Сообщений: 2498

19.12.2017 в 22:26:00

Эта схема изначально нерабочая, так как теплоноситель пойдет по пути наименьшего сопротивления, через полуторадюймовый регистр. По второй схеме с насосом оно может быть и заработает, если правильно соединить батареи биметалл.

0

Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini

Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2017 в 22:35:55

Toha19, так они конечно будут холодными от и до! Потому что единственное, на чём могут запуститься вынесенные радиаторы - это естественная циркуляция, когда остывшая в радиаторе вода опускается вниз, а на её место поступает горячая. А у Вас как в первом остыло - так вниз «упало» и там же и осталось - вверх по трубе в правый радиатор не поднимется никогда.

Вообще подобная гравитационка критична к сечению и длине труб, если растянуто по разным комнатам, да ещё жалкой двадцаткой... Забудьте наверное про естественную циркуляцию, только доп. насос на эту ветку, как нарисовали.

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 22:43:45

Пыхтачок написал: если правильно соединить батареи биметалл.

а как правильно соединить биметалл?

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 22:45:10

Mazayac, Можете нарисовать схему подключения правильно

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 22:53:27

Mazayac написал: Потому что единственное

У нас стоит один насос на обратке возле котла!

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2017 в 23:25:40

Toha19, вот так:

Насос котла гоняет воду по пути наименьшего сопротивления, мимо Вашего нового аппендикса из труб мизерного сечения и радиаторов с большим гидравлическим сопротивлением.

0
Аватар пользователя
Toha19

Местный

Регистрация: 19.12.2017

Very

Сообщений: 9

19.12.2017 в 23:31:37

Mazayac, что это получается, по 3 трубы к каждому радиатору , не очень понятна схема. Как называется этот тип подключения?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

19.12.2017 в 23:50:19

Toha19, это самое грамотное подключение "спарки" из двух радиаторов, никакого спец-названия у схемы нет.

Но если объяснять "на пальцах", то фактически это диагональное подключение одного радиатора "разделённого" пополам (посмотрите внимательно на рисунок). С сохранением максимального сечения верхнего и нижнего коллекторов, т.е. две трубы между радиаторами обязаны быть максимально большого сечения, которое только позволяет радиатор (1" или 3/4").

Обсуждение её сейчас катится по инерции, потому что при Ваших вводных без насоса на этой ветке шансы абсолютно мизерные даже при грамотном соединении радиаторов. А с доп.насосом и нынешние коряжки будут работать, только температура второго радиатора будет поменьше, чем первого, т.к. он будет получать уже остывший в первом теплоноситель.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу