Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1166

21.12.2017 в 11:45:11

Подскажите, пожалуйста !

Не могу разобраться. У "S&P" есть регулятор скорости REB-1N. Какие вентиляторы могут с ним работать ? Особо интересуют Silent 200 и канальные вентиляторы.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

21.12.2017 в 12:33:29

Starnet122 написал: Какие вентиляторы могут с ним работать ? Особо интересуют Silent 200 и канальные вентиляторы.

Все настенные тарахтелки с этим регулятором не работают. Не предназначены они для них. Да и у этих тарахтелок скорость не изменяется. "Кулибины" делают, меняя емкость, но и это не лучший вариант. Обычно обмотки греются.

А регулятор используется для канальных вентиляторов у которых есть возможность регулировать скорость вращения изменением напряжения. Все перечислять канальники не буду. Это все написано в аннотации на вентилятор.

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

21.12.2017 в 12:38:49

Парадокс

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

21.12.2017 в 12:44:44

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1166

21.12.2017 в 12:58:11

GAMOTO, ага, из канальных меня как раз TD-350/125 интересует. Значит подходит !

0
Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1166

21.12.2017 в 13:57:28

GAMOTO, а что это у Вас за скриншот ? В новом каталоге-2017 нет этого регулятора среди электрических принадлежностей !

0
Аватар пользователя
GAMOTO

Местный

Регистрация: 04.07.2014

Москва

Сообщений: 572

21.12.2017 в 14:06:52

Из каталога. У меня выдержка из нескольких страниц (стр. 287-294), год не указан.

0
Аватар пользователя
SergSB

Местный

Регистрация: 20.07.2010

Ялта

Сообщений: 4021

21.12.2017 в 14:51:33

Нет - немного будет работать. Примерно на 30% можно уменьшить обычный S&P. Но дальше он остановится и не будет запускаться. Тч. режим регулировки очень маленький. Все верно говорят - Вам нужны вентиляторы которые могут запускаться даже при низком напряжении.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

21.12.2017 в 15:04:11

GAMOTO написал: .... Парадокс ....

Никакого парадокса. Silent 200 - это настенная осевая "тарахтелка".

А Вы ссылаетесь на канальный осевой вентилятор. А это уже совершенно "другая история ..."

И "о птичках".

Не верьте каталогам. Информация меняется очень быстро. Совсем недавно (месяца три назад) уточнял в представительстве про возможность подключения регулятора оборотов, необходимость была. Прямым текстом сказали что вентиляторы до TD-800/200 имеют всего две скорости которые переключаются их штатным переключателем. Свыше этого типоразмера - одна из скоростей может меняться плавно.

Но в любом случае лучше читать документацию. Там все написано. С этим сам столкнулся в былые времена когда в каталоге написано одно а реально получил другое ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1166

21.12.2017 в 16:39:47

Ким, получается, что для санузла Silent-100 без вариантов. Просто так как предполагается круглосуточный режим работы, хотел Silent-200, и понизить обороты. Раньше говорили, что замедленный 200-й работает тише, чем 100-й на полной скорости. ну а если требуется, можно было бы разгонять 200-й до полной скорости.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

21.12.2017 в 18:11:49

Starnet122 написал: .... получается, что для санузла Silent-100 без вариантов. ....

Почему ??? Есть и 125-й.

А если ВЕ работает нормально то они вообще не нужны, пусть естественная работает как положено.

Если же поставите вентилятор то:

  • на него не надо ставить обратный клапан,
  • надо на ночь отключать чтобы не шумел,
  • на вентилятор ставить отдельный выключатель а не присоединять его к освещению
  • выбирать вентилятор с подшипниками качения а скольжения. Они тише.

Это минимум того что стОит сделать

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Starnet122

Местный

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1166

22.12.2017 в 11:27:43

Ким написал:

Starnet122 написал: .... получается, что для санузла Silent-100 без вариантов. ....

Почему ??? Есть и 125-й.

А если ВЕ работает нормально то они вообще не нужны, пусть естественная работает как положено.

Если же поставите вентилятор то:

  • на него не надо ставить обратный клапан,
  • надо на ночь отключать чтобы не шумел,
  • на вентилятор ставить отдельный выключатель а не присоединять его к освещению
  • выбирать вентилятор с подшипниками качения а скольжения. Они тише.

Это минимум того что стОит сделать

Ким, отвечаю по пунктам :)

  1. 125-го нет. 100-й - на 100мм канал, 200-й - на 120-125мм канал.
  2. Естественная вентиляция работает не как положено.
  3. Отдельный выключатель уже есть.
  4. Во фразе про подшипники пропущена частица "не", только вот в каком месте ? :-)
0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12729

22.12.2017 в 16:05:00

Не скольжения ...

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу