Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

22.12.2017 в 22:47:48

Опять "шведское" качество Thermo :) Если кабель новый и не укладывали еще + чек сохранился - лучше вернуть и взять с запасом. И лучше тогда мат взять, если верхний слой тонкий будет и нет желания делать аккуратную штробу под весь кабель. А еще переспросите заказчика насчет его уверенности в производителе данного кабеля...

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

22.12.2017 в 23:12:28

У этого кабеля удельная мощность 1 п.м. 20 Вт. Даже если уложить 22 п.м. на 3 кв.м. шаг укладки будет более 150 мм. При такой укладке данный кабель даст 120-130 Вт (при 230 В по паспорту) в "идеальных условиях". По факту напряжение ниже и термоизоляции нет - удельная мощность с квадрата будет в районе 100 Вт, что очень мало. Да и шаг укладки в тонких слоях в 150 мм большой - будет "зебра"

0
qvest90
qvest90
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Пенза

Сообщений: 48

22.12.2017 в 23:13:43

BV, Так какую закладывать мощность на квадратный метр? Заказчик выбрал просто, если ему объяснить что кабель какой то не такой, и сказать четкую альтернативу то он согласиться. Но что говарить незнаю так как неособо разбираюсь.

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

22.12.2017 в 23:24:06

qvest90, Если терморегулятор по своей номинальной мощности позволяет подключить еще один кабель, то почему бы и нет (ч/з туже распред. коробку). Но для обоих кабелей должны быть одинаковые условия: такой же кабель, в такой же слой, с таким же шагом укладки и т.д.

0
qvest90
qvest90
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Пенза

Сообщений: 48

22.12.2017 в 23:24:30

Сделать штробу не проблема, а вот поднимать пол больше незя. Хорошо прошу дать конкретный совет по моему случаю, я понял так, кабель полюбому надо больше длиной, тогда возникает вапрос какой длины брать кабель, с какой шаг укладки делать? На какую глубину закладывать кабель? как и говарилось выше на сантим? тоесть в верхний слой? И если вы считаете что нужно сменить производителя подскажите какой выбрать? Есть возможность взять дешевле Electrolux, стоит? И да треба для приятного время препровождения в помещении с теплыми ногами, но я решил добавить мощности потомучто нет теплоизоляции. поэтому душа симпотизирует что и 250 вт. на метр много не будет, но боюсь переборщить, загнаться кароче. ну и теперь как выяснилось с производителем что то не то. спасибо, очень на Вас надеюсь, сам точно не разберусь

0
qvest90
qvest90
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Пенза

Сообщений: 48

22.12.2017 в 23:29:50

и еще так никто и неответил, если предположить что докупиться еще недостающий кабель, на Авито висит очень заманчивое объявление о продаже этого кабеля, НО БЛИН В СИНЕЙ КОРОБКЕ, меня как человека несведущего напрягает этот факт, если это просто старые партии и они шли все в синих коробках, ладно, а если это подделка, или левак?

0
qvest90
qvest90
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Пенза

Сообщений: 48

22.12.2017 в 23:32:56

И никто не будет против если пол будет жарить ( что мало вероятно) топят плохо.)

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

22.12.2017 в 23:46:37

qvest90, Возьмите в расчет примерно 180 Вт/кв.м. Если использовать данный кабель то на 3 кв.м. вам понадобится примерно 30 п.м. кабеля с шагом укладки 10-11 см. Если есть возможность сдать этот кабель, то возьмите мат примерно такой же удельной мощности, только предварительно пролейте его самовыравнивающей стяжкой (мат любит при этом "всплывать", так что "примажте" его предварительно плиточным клеем). Для "комфорта" нужно в районе 150 Вт/кв.м. - при более низком напряжении и отсутствии теплоизоляции при 180 Вт./кв.м. вы и получите комфортные условия (да и лучше перезаложить - эл.энергии будет меньше кушать и прогревать быстрее). Производителя выбирайте сами дабы не делать никому рекламу - выбирайте брэнд с историей и чтобы он продавался как минимум не только в России. Про качество это бреда (при длительной эксплуатации) ничего не скажу, а вот то что это производство к Швеции не имеет никакого отношения, кроме зарегистрированного юр.лица там - это точно. Ну и проверить мегомметром не забудьте... :)

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

22.12.2017 в 23:48:00

qvest90 написал: ладно, а если это подделка, или левак?

Это поделка (с одним "д") и не важно какой цвет у этой коробки :) И подключать на одно голову два разных кабеля (даже одного производителя) крайне не желательно

0
Hover
Hover
Местный

Регистрация: 10.12.2017

Лобня

Сообщений: 170

22.12.2017 в 23:55:49

qvest90, А еще, если не затруднит: пожалуйста сделайте и пришлите фото концевой муфты этого кабеля (чтобы было видно торцевую часть)

0
qvest90
qvest90
Новичок

Регистрация: 09.01.2017

Пенза

Сообщений: 48

23.12.2017 в 00:11:49

Не затруднит, но смогу только завтра в обед. если вас не затруднит то можно в личку прислать какие фирмы предпочтительней выбирать, дабы не делать рекламу. возможности поднять стяжку нет к сожалению

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу