Прошу не сочтите за наглость - прошу - совета и мнения..Звонят из новой гостиницы...Три этажа ,5 контуров отопления, панельные радиаторы..Все трубы - в стенах ...Пластмассовые на грячей сварке..Котлы ВИЛЛАНТ? газовые в парралель стоят.ГВС - приоритет - через атоматику. Проблемма в том - котлы шпарят - 87 градусов - нихрена не прогревают ...по три - четыре батареи только...на контурах...тёпловатые..Сейчас вдарили морозы - хозяева ничего не могут сделать - пропускают воду, сливают и тд...Тот кто ставил котлы - рекомендует держать давление не более 2 килограмм.....Сутки пробовали держать 2, 8 - не пробило...При сливе через последние радиаторы - пргреваютс...но при прекращении слива - быстро охлаждаются с низу до верху...Вообщем - непонятка...Моё мнение - маловатые обратки 16мм.И это при том что давление мало...Вообщем - не поленитесь - прошу - посмотрите фотки - может выскажите своё мнение....Где собака порылась? На фотке одной - моё предложение - врезать дополнительный насос - на обратку - пускай тянуть помогает?

0
Вложение
kvost
kvost
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 39258

09.02.2007 в 00:51:31

parsjukin написал : Звонят из новой гостиницы.

Им надо бы подрядчикам с проектантами кое что оторвать и впредь не экономить.

ЗЫ. На фото полный П-ц. Не связывайтесь.

0

in my humble opinion

Radj
Radj
Резидент

Регистрация: 12.03.2006

Казань

Сообщений: 2381

09.02.2007 в 03:07:22

Чисто с дилетантской точки зрения - вместо того что бы переделывать систему так что бы там была нормальная гравитационная циркуляция, проще на обратке до котлов поставить циркуляционный насос. А гравитационной циркуляции нет наверное из-за того что подача снизу да еще и трубы в стенах замурованы без теплоизоляции.

0
Do Home Yourself
Do Home Yourself
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 4085

09.02.2007 в 08:49:48

2parsjukin
думаю тут вам скорее помогут http://forum.c-o-k.ru/index_menu.php

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11340

09.02.2007 в 16:06:59

2parsjukin Прежде чем делать вскрытие,нужен точный диагноз,чтобы пациент не умер в результате вскрытия,судя по снимкам у него забрали кислородную подушку(сильным заужением по диаметрам) Вообщем говоря следует все решать на основе исполнительных схем,по которым производился монтаж,судя по обвязке котельной -расчетов не было вообще,снимки исполнит.схем и тогда будет точный ответ

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

09.02.2007 в 16:43:34

вопросы, вопросы.......

эскизик можно накидать ?, как подключены радиаторы? терморегуляторы?
температура обратки? шунтирования нет? Балансировка? что будет, если отключить все контуры, кроме одного ? Проект с фактом монтажа совпадает?
кстати, Vaillant какой? у каких=то есть Встроенный циркуляционный насос

PS согласен с 2Kvost

0
@lex
@lex
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Тула

Сообщений: 531

09.02.2007 в 17:50:11

В настенниках конечно встроены насосы, котлы работаю на гидрострелку (распределитель). Диаметры действительно маловаты. Не совсем понятно куда стоит Grundfos (кстати модель помоему 25-80). Если действительно 80-ка то малышам Wilo банально не хватает теплоносителя. Большое давление не позволит конструкция котлов, там установлены предохранительные клапана на 3 бара (кстати зачемто установлен еще один между двумя котлами)

0
svoyak5
svoyak5
Местный

Регистрация: 03.03.2006

Москва

Сообщений: 435

09.02.2007 в 18:33:08

У меня сложилось впечатление...что делали "молдаване".......мало того что намутили с проектом...так еще и монтаж...кривой и косой....а помочь можно если вы нарисуете .....хоть какую ни какую схемку....а по фото видно что...."сделано в Кишиневе."..вот и все. А "Молдаване"....это не нация...это мастера такие...так что я политкорректен)))

0
parsjukin
parsjukin
Местный

Регистрация: 18.04.2006

Вентспилс

Сообщений: 626

09.02.2007 в 19:22:19

Спасибо за советы и внимание! Сам - когда увидел первый раз - опупел...халтур виден даже навскидку..Естественно - первое свое впечатление и ответ хозяевам - Зовите тех кто натворил - нехай доделывают , исправляют. Но - кстати - вам , россиянам - предупреждение ( чтоб не попались) , что сейчас творится зачастую у нас - хозяева - заказчики - полностью расплатились с подрядчиком генеральным....а тот в свою очередь - кинул исполнителей - тех кто городил.И естественно - на притензии к исполнителям - те дружно посылают хозяев куда подальше - мол незаплотил...Так что - концы в море Балтийское...И так как дело - частное - приватное - то и естественно - с расценками и договорами - невсё гладко...А тут - неожиданно пришла Зима!!!.Вот и начались поиски спасения..От инжинеров теплосетей - до сантехников...Поможите и сохраните...Вот и - жалко людьёв то...Что им порекомендовать - гостинницу взорвать? ;-) ? А ведь - городишко у нас курортный - уже все номера на год расписаны..иностранцы..... И это ещё не всё...У них - 25 номеров...в каждом - душевая кабинка (Китай)....и воняет и вода плохо уходит...Вообщем - мне то - приработок - столько гарантированной работы но - жалко и сочувствую хозяевам..Русские ведь люди...Искренне хотелось бы помочь..С кабинками - потихоньку начали...продвигаемся..но с отоплением - пока мраки.
Тоже пришла идея - насос на выходе из коллекторов обратки - хоть направление воде задать...Морозы вдарили под 25 градусов..снега нет - холодрыща...И постояльцы замерзают..- селить некуда...Самое то что - только открылись - в ноябре - декабре....У нас тепло было...а тута...
спасибо вам - буду пробовать что то..и с вниманием следовать вашим советам..Пока подробностей немогу отписать..ЗИМА!!!Ждём оттепели? Также жду ваших вариантов..Пишите!

0
ВТК
ВТК"Мастер"
Местный

Регистрация: 26.12.2006

Москва

Сообщений: 154

09.02.2007 в 22:49:34

Диаметры действительно маловаты. Не совсем понятно куда стоит Grundfos (кстати модель помоему 25-80). Если действительно 80-ка то малышам Wilo банально не хватает теплоносителя.

Я полагаю UPS стоит на ГВС,т.к. по фото теплоноситель из котлов идет только на "стрелку",а "приоритет" ГВС, если он есть, отключает отопление. В гостинице всегда большой расход гор.воды.

Ну друзья! Кто в командировку? Выручать колегу надо!

0
!A_n_d_y!
!A_n_d_y!
Резидент

Регистрация: 03.02.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 1503

10.02.2007 в 07:16:34

Может и такой вариант,с приоритетом ГВС - но это проверяется элементарно - глубокой-глубокой ночью расхода нет, или минимален. и отопление должно выходить на режим. По диаметрам - не зная схемы ничего не скажешь. Сколько радиаторов повешено на контур ? как? Если по одному на этаже (итого 3 на контур) и по классической однотрубке - хватит (вспомните стояки на полдюймовке в 7-9-10-ти этажках с давлением в ТП 4-4.5 атм) Кстати, вполне возможен и вариант циничного брака сварки ПП , образованием буртика внутри трубы, который работает ограничительной шайбой...........