#6208018

Неспешно обустраиваюсь в черновой, трёшка 85 м2, этаж 2/9, отопление и ГВС от чердачной котельной.
Сантехнику делаю сам, от застройщика лишь стояки, запорный шаровый кран, косой фильтр и счётчики. Стояков три, санузлов два - совмещённый, примыкающий к кухне и раздельный из коридора. Стояк ХВС ближе к кухне, холодная к совмещённому санузлу проложена 20 мм ППР под стяжкой. Эта труба состояла из множества коротких отрезков на муфтах, заменена.
Сантехшкафов получается тоже два - в санузле, примыкающем к кухне, условно первичный, и в туалете, условно вторичный.

Первичная разводка со стояками ГВС и ХВС
Отводы на водяной ПС заглушены, разводка до счётчиков от застройщика.

Вторичная со стояком ГВС и ХВС от первичной
Не смонтированы 50 л. электрический водогрей, инсталляция унитаза, сифон для сбора дренажа с грязевика и водогрея, манометр на редукторе.
Горизонтальный участок трубы с муфтой над счётчиком - задел под электрокран системы защиты от протечек.
До счётчика система застройщика, отводы на водяной ПС заглушены, будет установлен электрический.

Потребители первичной разводки:
-ХВС санузла;
-кухонная мойка;
-посудомоечная машина;
-фильтр;

Потребители вторичной разводки:
-душевая;
-раковина;
-гигиенический душ;
-стиральная машина;
-водогрей накопительный;
-унитаз;
Стиралка и унитаз, раковина и гигиенический душ объединены на двух отводах коллектора, соответственно.

Очень мало фильтров, надо больше. Штук 10 последовательно минимум!

Если серьезно, ну нафига подряд два фильтра? При наличии фильтра тонкой очистки в колбе фильтр-сетка перед ним не нужен от слова совсем. Что касается автоматических вентилей системы защиты от протечек - они ставятся сразу после вентилей у стояка.

Отводы под ПС заглушены насовсем? Или планируется к ним в будущем присоединить ПС? Если планируется, то каким образом??? Там после срезания заглушки трубы не останется совсем.

Ох сейчас топикстартера заклюют
Но если нигде стыки не заплавлены - этот макаронный монстр даже будет работать.

bc---- написал:
При наличии фильтра тонкой очистки в колбе фильтр-сетка перед ним не нужен от слова совсем.

Вынужденное решение ввиду крайне плохого качества воды, без грязевика фильтр в колбе забьётся за неделю.

bc---- написал:
Отводы под ПС заглушены насовсем?

Да, насовсем. Помещение с первичной разводкой будет задействовано под кладовую, как и у большинства соседей по стояку, в ванной будет электрический ПС. Водяные ПС надоели недолговечностью, несмотря на заземление и другие танцы с бубнами, однажды был свидетелем и серьёзной аварии с потопом из-за него.

Mazayac написал:
если нигде стыки не заплавлены

За стыками стараюсь следить, на данный момент забраковал по разным причинам штук пять, заплавленные были в трубе от застройщика под стяжкой.

Corvair написал:
Вынужденное решение ввиду крайне плохого качества воды, без грязевика фильтр в колбе забьётся за неделю.

Позвольте усомниться. Чтобы у вас фильтр тонкой очистки забился за неделю... это вы грязевик должны по 2 раза в день чистить.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Mazayac написал:
этот макаронный монстр

Не критикуйте почём зря человека. Можно подумать вы монстров не видели.

AndyMirror написал:
Не критикуйте почём зря человека

Где Вы увидели критику? Ни слова.