15.01.2018 в 21:19:14
Voice написал:
BV написал: Критично для длинных прямых трасс.
а если трасса не длинная? так можно?
Voice, В принципе на метре - не критично. Но тем не менее - не вгоняйте в раструб до упора. Сдайте чуть назад.
4.1 При проектировании систем канализации следует учитывать величину температурных изменений длины трубопроводов. Величину температурного изменения длины трубопровода Δl следует определять по формуле Δl = α Δt l, (1) где α — коэффициент линейного теплового расширения, равный 0,15 мм/м • °С; Δt — максимальная разность между температурами эксплуатации и монтажа трубопровода, °С; l — проектная длина трубопровода, м. 4.2 Компенсация температурных изменений длины трубопроводов осуществляется за счет применения раструбных труб и фасонных частей на резиновых уплотнителях. Для компенсации строительных допусков, упрощения монтажно-сборочных и ремонтных работ рекомендуется применение компенсационного патрубка на каждом этаже.
Чуть .... это будет примерно так - на 1 метре при дельта Т 40 град удлинение трубы - 6мм.
Вы можете под два хомута из трех подложить под резинку ПЭ пленку, обернув трубу и не затягивать винты со всей дури. Получите скользящее крепление. При замуровке труб никто не заморачивается обычно, так как к ПП трубе раствор особо не липнет.
Но... можете обернуть чем-либо.
На отоплении эффект от косяков монтажа заметен сильнее - так как перепад температур больше, и пайка - жесткое соединение
17.01.2018 в 09:05:14
Mazayac написал: От дна раковины до низа выпуска - 10 см.
BV написал: у меня 115мм
Нашел для себя удобный слив вместе с сифоном. Есть фирма Prevex, вот у нее удобные сифоны, но купить в России это оказалось довольно сложным. Точнее, реально, если постараться в Мск или Спб, а у меня в Екатеринбурге - только с доставкой, в общем золотой сифон получается. Как оказалось, раньше в Икее продавали именно фирмы Prevex сифоны, сейчас - что-то подобное им
Стоит 1000 рублей, расстояние от дна мойки до низа выпуска всего 6 см.
18.01.2018 в 02:01:01
yambor, да, это намного лучше, чем подавляющее большинство продаваемого сейчас под видом "сифонов" барахла. Лишний грязесборник только внизу U-колена и гофра - зря.
18.01.2018 в 02:41:29
Икеевские сифоны удобны тем, что регулируются в длину, ширину и высоту - т.е. универсальный и с выпуском сразу. Т.е. удобны для "чайников". Но мак альпайновский сифон лучше тем, что не имеет грязесборников, как сказано выше и "самопромывающийся", но чуть сложнее в установке.
18.01.2018 в 07:19:03
Mazayac написал: Лишний грязесборник только внизу U-колена и гофра - зря.
Да, раньше, когда они продавали Prevex грязесборника не было.. А гофру я убрал и подсоединил напрямую в канализацию, удобно, что эти сифоны диаметром 50 мм.
BV написал: и "самопромывающийся"
А можете, если не сложно, объяснить, что это означает?
И раз уж пошла тема объяснений, то может еще кто подскажет, что означает "сифон с разрывом струи"?
18.01.2018 в 07:42:07
yambor, наверное BV имел в виду абсолютную гладкость внутри макалпайновской конструкции и отсутствие перепадов диаметра. Но в принципе и показанный Вами экземпляр вряд ли будет засоряться - к этому весьма склонны только "бутылочные" сифоны.
Сифон с разрывом струи - буквально тот, у которого до гидрозатвора присутствует физический разрыв трубы, не менее 2 сантиметров воздуха.
21.01.2018 в 21:25:27
Кстати, после установки сифона Икея пропал будущий булькающий звук
Подскажите ещё, пожалуйста, можно ли обрезать гофру, идущую от перелива и посадить ее на штуцер трубы (на фото) или там не получится герметичного соединения без резинового наконечника?
Вопрос возник потому, что икеевский сифон рассчитан на прямоугольное крепление перелива винтом через отверстие в мойке, а в моей мойке нет отверстия под винт, там круглое отверстие размером с монету и в нем заглушка с резьбовым соединением. Нужно как-то состыковать... У меня была гофра диаметром 25 от перелива, икеевский идёт куском трубы диаметром 25, но если вставить гофру вместо трубы в слив, то оттуда течет при сильном напоре...
21.01.2018 в 21:42:00
yambor написал: или там не получится герметичного соединения без резинового наконечника?
не получится, но надо посмотреть -может наконечник просто одет на конец гофры, а не единое целое... тогда можно укоротить.
21.01.2018 в 21:45:00
Mazayac написал: наверное BV имел в виду абсолютную гладкость внутри макалпайновской конструкции и отсутствие перепадов диаметра
именно так - там все пролетает со свистом если спустить мойку с водой... А если перед сифоном еще и посудомойка подключена - внутри все белое и чистое всегда
22.01.2018 в 07:35:40
BV написал: наконечник просто одет на конец гофры
Наконечник приклеен к гофре, фактически единое целое. Как же туда тогда мой перелив-то зацепить :confused:
22.01.2018 в 08:38:08
yambor написал: в моей мойке нет отверстия под винт, там круглое отверстие размером с монету и в нем заглушка с резьбовым соединением.
Фото можно?
22.01.2018 в 13:31:24
Всем привет.
Да проблема у вас одна из не приятних,я от установил сэбе Ливневаю канализацию, также именуемая «Ливнёвка», является сложной системой инженерных сооружений, предназначенных для сбора, очистки и последующего отведения атмосферных и (или) хозяйственных (в большинстве случаев – поливомоечных) вод, образующихся на тротуарах, парковках, кровлях объектов промышленного и гражданского назначения и прилегающих к ним территориях.
22.01.2018 в 13:50:06
yambor написал: там круглое отверстие размером с монету и в нем заглушка с резьбовым соединением.
Вместо заглушки устанавливается решетка с тремя перемычками "а ля значок бренда мерседес" с отверстием под винт посередине, а с обратной стороны притягивается приемная часть перелива - соответственно круглая, а не прямоугольная.
Сфотографируйте все ваши детали - будет понятно, что делать. Может докупить другие
08.02.2018 в 23:09:33
yambor, доброе время суток,вот хороший магазин по замене канализационных труб и отзывы неплохие
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу