Приветствую всех и заранее благодарен за помощь!

Квартира в 16 этажке с электроплитами. Проводка вроде бы трехпроводным алюминием на входе квартиру, далше предыдущий собственник подвесил двухжильную медь. Мастер подключил РЕ от варочной поверхности на корпус щитка. Это говорит мне что отдельного PE у нас нет. Вопрос квалификации мастера немного волнует так как он тербовал заменить мое УЗО 0.01А называя его 100 амперным на диффавтомат. В щитке такое месиво что пока тип подключения не выявил точно, но вроде четырехпроводка.

Вопрос у меня пока теоретический по проблеме "зануление + отгорание нуля". Почему нельзя защититься от проблемы фазы на корпусах приборов в случае отгорания нуля, поставив УЗО с замедлителем на проводник РЕ непосредственно между корпусом щитка и квартирой? По моей логике если ток пойдет на корпус приборов в моей квартире то сработает узо на соответствуюшей линии к прибору, а если пойдет фаза по занулению от щитка то сработает УЗО на занулении. В обоих случаях будет очевидно что есть проблема и нужно решать, но опаснось будет ликвидирована автоматикой. Где ошибка?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

12.01.2018 в 19:23:19

tonaldduck, Вам нужно реле напряжения...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Rumato

Местный

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

12.01.2018 в 19:40:44

tonaldduck, Нет, нет, все здорово, блин, мужики то не знали, ну теперь понятно что надо делать. Воплощайте в жизнь, я разрешаю.

0
Аватар пользователя
tonaldduck

Местный

Регистрация: 12.01.2018

Милан

Сообщений: 10

12.01.2018 в 19:52:30

MaSeVi написал: tonaldduck, Вам нужно реле напряжения...

Спасибо, не подумал. Можно чуть чуть поподробнее как настроить это реле, что оно будет показывать в штатном режиме и что будет считаться аварией? Какие в такой схеме остаются опасности? Перелопатил 10-20 тем по заземлению здесь и нигде таких рекомендаций не нашел. Да и сарказм некоторых не воодушевляет.

А тема разве не важная? В мск кроме новостроек у всех квартиры без заземления или с занулением на щиток. PS вопрос не праздный, в предыдущей квартире менял проводку сам, в этой тоже собираюсь, прикидываю схему.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

12.01.2018 в 20:03:20

tonaldduck, На реле выставляются пороги напряжения: нижний и верхний, допустим 195 и 265 В. И всё. Пошло перенапряжение, реле отключилось. Далее при вхождении напряжения в указанные пределы, реле с некоторой задержкой включается...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
tonaldduck

Местный

Регистрация: 12.01.2018

Милан

Сообщений: 10

12.01.2018 в 20:11:00

MaSeVi, не понял, 195-265В будет в норме не проводнике зануления или вы в качестве примера?

0
Аватар пользователя
RomoR

Местный

Регистрация: 16.10.2006

Москва

Сообщений: 420

12.01.2018 в 21:10:38

tonaldduck, при отгорании нуля происходит скачек напряжения, УЗМ (реле напряжения) в этом случае обесточит сеть до тех пор, пока напряжение не вернется в заданные параметры.

0
Аватар пользователя
tonaldduck

Местный

Регистрация: 12.01.2018

Милан

Сообщений: 10

12.01.2018 в 21:43:29

спасибо, буду рисовать схему - приду)

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

12.01.2018 в 23:02:44

tonaldduck написал: месиво

В Ваших знаниях :) Можете попробовать подключить УЗО :D

0
Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

13.01.2018 в 08:43:16

tonaldduck написал: , поставив УЗО с замедлителем на проводник РЕ непосредственно между корпусом щитка и квартирой

:eek:
Читал несколько раз , понял, что мозги закипают...

в предыдущей квартире менял проводку сам, в этой тоже собираюсь, прикидываю схему.

может лучше не надо? :o

0

Вечный студент

Аватар пользователя
MrGalaxy

Местный

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

13.01.2018 в 08:48:38

tonaldduck написал: Перелопатил 10-20 тем по заземлению здесь и нигде таких рекомендаций не нашел.

tonaldduck, Теперь темы про узо почитайте.

PS вопрос не праздный, в предыдущей квартире менял проводку сам, в этой тоже собираюсь, прикидываю схему.

может лучше не надо? :confused:

0

Вечный студент

Аватар пользователя
линк

Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

13.01.2018 в 13:37:29

MaSeVi написал: tonaldduck, Вам нужно реле напряжения...

Оно не отключает ноль. А если отключает (например, с помощю контактора), что именно вы собераетесь через него проводить ?

  • Если N после деления PEN на PE и N, то это не отвечает на исходный вопрос

  • Если PEN, то в случае обрыва своего ответвления PEN (которое обслуживает вашу однофазную квартиру, не "отгорание нуля"), вы сами и создаете опасность которую хотели предотвратить, если именно контакт на PENе подведет... Вообще, по хорошему PE и N должны отводится от PEN двумя разными орехами

  • Если PE и N (через отдельные полюса контактора), становится интересно. Вроде, самое худшее что может произойти - обрыв общего PE (без дополнительного пробоя изоляции где то в квартире, само по себе не создает немедленную опасность), зато да решена исходная проблема...

По любому, варианты 2 и 3 не разрешены нормативами. 3 выглядит интересно, но надо очень хорошо обдумать прежде чем его вообще рассматривать как возможность

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

15.01.2018 в 11:15:53

tonaldduck написал: Почему нельзя защититься от проблемы фазы на корпусах приборов в случае отгорания нуля, поставив УЗО с замедлителем на проводник РЕ непосредственно между корпусом щитка и квартирой?

Первая и достаточная причина: по этому проводнику при нормальной работе сети может протекать "ток уравнивания", измеряемый иногда даже не долями ампера, а единицами ампер. Поэтому любое УЗО с разумным номиналом будет выбивать либо сразу, либо в непредсказуемые моменты времени.

0
Аватар пользователя
tonaldduck

Местный

Регистрация: 12.01.2018

Милан

Сообщений: 10

16.01.2018 в 19:12:15

AlexeyL, Простите, а куда потечет ток выравнивания на линии от PEN к PE стиралки? На корпусе может меняться потенциал, но цепи то нет, значит и тока нет?

Другой вопрос, например стояки, полотенчик и ванная заземлены в подвале, а корпус стиралки занулен на щитке - в общем случае у стиралки на корпусе при нормальной работе системы будет потенциал отличный от других проводящих поверзхностей в ванной, правильно? И что в этом хорошего?

Насколько я понимаю нужно ставить реле напряжения на рабочий ноль и фазу, которое в случае обрыва нуля отключает фазу и ноль. На корпусах техники останется потенциал 0-380В, но в такой ситуации будет очевидно что произшла авария и можно проинструктировать домашних до определения источника проблем технику не трогать. Есть ли какие-то устройства в щиток для звукового оповещения о потере напряжения скажем (при срабатывание реле)? (я не встречал а было бы полезно)

ПС я понимаю что PE разрывать нельзя по правилам, но боязно, в случае обрыва PEN это уже не PE будет, а фаза... Вроде бы если при срабатывании реле напряжения, через контактор разрывать еще и PE то корпуса техники будут вне цепи и трогай не хочу даже сидя в заземленной ванной, разве нет?

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

16.01.2018 в 19:48:16

tonaldduck написал: трогай не хочу даже сидя в заземленной ванной, разве нет?

А как же потенциал по водоводам? Ни когда не задумывались, почему полотенчик щиплется?

tonaldduck написал: например стояки, полотенчик и ванная заземлены в подвале

Если есть отдельно линия ДСУП, а так сосед снизу поменял свои трубы на МП, а то и ПП и заземлил СМ на полотенчик ....

tonaldduck написал: но боязно, в случае обрыва PEN это уже не PE будет, а фаза...

Это возможно только в случае неправильного заземления.