16.01.2018 в 10:09:29
Anticor написал:
MrGalaxy написал:
Anticor написал: питание со счётчика поступает на дифавтомат, после включения которого оно у нас дежурит на входе квартирного автомата вводного, и когда мы пытакюемся завести питание включая его, оно у нас выбивает дифавтомат.
Anticor, если так, то проблема в квартире после автомата. Холодильник (а также остальные приборы) из розеток выключали?
MrGalaxy, все выключено. Все квартирные автоматы выключены. Только при попытке включения вводного квартирного так происходит.
Anticor, Автоматы двухполюсные ? Если - нет, вытаскиваете все рабочие ноли групповых кабелей и пытайтесь последовательно сначала включать АВ без них.
Да, ни фига.
16.01.2018 в 10:11:17
dokar написал:
Anticor написал:
serj12 написал:
Anticor написал: ума не приложу в какую сторону копать.
проводка от застройщика ? Часто сталкиваюсь с таким -
serj12, нет, проводку всю заново протягивали.
Anticor,
Вспомните, если видели чем у вас орудовали монтажники - ножами ?
dokar, точно не видел, но скорее всего ножами
16.01.2018 в 10:12:05
dokar написал:
Anticor написал:
MrGalaxy написал:
Anticor написал: питание со счётчика поступает на дифавтомат, после включения которого оно у нас дежурит на входе квартирного автомата вводного, и когда мы пытакюемся завести питание включая его, оно у нас выбивает дифавтомат.
Anticor, если так, то проблема в квартире после автомата. Холодильник (а также остальные приборы) из розеток выключали?
MrGalaxy, все выключено. Все квартирные автоматы выключены. Только при попытке включения вводного квартирного так происходит.
Anticor, Автоматы двухполюсные ?
dokar, есть и двухполюсные и однополюсные.
16.01.2018 в 10:25:26
Anticor, Лучше будет если предсавите фото щита со.снятым пластроном .
Да, ни фига.
16.01.2018 в 10:28:42
Anticor, При выключенных двухполюсниках дифф в подъезде - выбивает ?
Да, ни фига.
16.01.2018 в 10:32:23
16.01.2018 в 10:43:02
dokar, Похоже, там один большой ноль. На первый взгляд, собран нормально, но не сильно-то можно разглядеть...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.01.2018 в 11:00:31
dokar написал: При выключенных двухполюсниках дифф в подъезде - выбивает ?
Anticor написал: Не подключается дифавтомат при включенном вводном в квартире. Ежели отключить, то подключается, но если квартирный вводной включать, то дифавтомат в подъезде снова выбивает.
Anticor написал: все квартирные автоматы выключены, когда включаю дифавтомат в подъезде, а затем подключаю только вводной квартирный, то его выбивает.
Ну что непонятно? Замыкание ноль-земля в квартире. Anticor, если не справитесь самостоятельно - тел есть в профиле ниже. Заодно можно проверить всю проводку на предмет подобных фокусов в будущем.
16.01.2018 в 11:08:47
BV написал: Anticor, если не справитесь самостоятельно - тел есть в профиле ниже
Устроили зрелище на форуме , дайте - хлеба . :D
Да, ни фига.