dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20976

16.01.2018 в 11:10:08

BV написал: Заодно можно проверить всю проводку на предмет подобных фокусов в будущем.

Anticor, Плюсую. Грех не воспользоваться.

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126333

16.01.2018 в 11:16:37

dokar написал:

BV написал: Anticor, если не справитесь самостоятельно - тел есть в профиле ниже

Устроили зрелище на форуме , дайте - хлеба . :D

dokar, Угу :) Достаточно часто после монтажника с ножичком ;) (Спасибо им за хлеб :)) Или саморез, которым плинтус прикручивали, или лапка резетки, или ошкурили кабель о край ГКЛ профиля, или откусили кабель бокорезами и пока ничего не подключили (предыдущий случай - такой кабель оставили на крыше дома, куда хрен залезешь без стремянки метров на 15 или автовышки).... есть и еще варианты.
Кстати - вот за эту дурацкую привычку монтажников - не изолировать концы откушенного кабеля голову бы отрывал - приложился один раз прямо потным лбом к фазе с нулем :mad: Если просто УЗО выбивает - по статистике лидирует текущий на подставку электрочайник ....

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9177

16.01.2018 в 11:35:34

BV написал: приложился один раз прямо потным лбом к фазе с нулем

:eek: А каска ? СИЗ ведь положены когда под электричество лезешь ?

BV написал: эту дурацкую привычку монтажников - не изолировать концы откушенного кабеля

У меня такая же привычка :o только есть одно но - я никогда не подам напряжение , пока все хвосты не раскрыты , а уж оставить под напряжением ... без изоляции никак , были прецеденты от других ... ммм..спецов ( мать их ) . Пути прохождения тока не исповедимы (с).

0

И это пройдёт ...

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20976

16.01.2018 в 11:35:37

BV написал: приложился один раз прямо потным лбом к фазе с нулем :mad:

Теперь - меченый ? :eek:

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20976

16.01.2018 в 11:40:54

serj12 написал: А каска ? СИЗ ведь положены когда под электричество лезешь ?

Даешь VDE - бейсболку ! :tambourinedance:
http://vikingshop.ru/index.php?route=product/product&product_id=13846 :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 126333

16.01.2018 в 12:29:30

dokar написал:

BV написал: приложился один раз прямо потным лбом к фазе с нулем :mad:

Теперь - меченый ? :eek:

dokar, не сильно, но отметка пару недель заживала...

serj12 написал: А каска ? СИЗ ведь положены когда под электричество лезешь ?

Каюсь, был не прав :o

serj12 написал: У меня такая же привычка :o только есть одно но - я никогда не подам напряжение , пока все хвосты не раскрыты ,

лучше сразу изолировать все ТРИ / пять. Потому что потом забудешь. И ВСЕ потому что смежники могут быть дальтониками - никогда не верю цветам, особенно в цепях освещения к люстрам :)

dokar написал:

serj12 написал: А каска ? СИЗ ведь положены когда под электричество лезешь ?

Даешь VDE - бейсболку ! :tambourinedance:
http://vikingshop.ru/index.php?route=product/product&product_id=13846 :)

dokar, В бейсболке часто мешает козырек, и сзади дырка - можно и затылком приложиться к разведенным концам, на которые serj12, ВРЕМЕННО подал напряжение ;)
Удобнее что-то типа https://newauctionstatic.com.ua/offer_images/2016/09/30/06/big/G/Gbt8rBfZgjV/shljapa_panama_dlja_pokhoda_i_rybalki_gh.jpg

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9177

16.01.2018 в 12:44:42

BV написал: лучше сразу изолировать все ТРИ / пять.

когда монтируешь - не удобно разделывать , а вот перед подключением - открываю всё , прозваниваю и изолирую . Это только если с нуля , если к действующей - то обязательно изолирую , так как уверенности нет что только я один там буду лазать :cool:

0

И это пройдёт ...

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.01.2018 в 14:20:42

Anticor написал: MrGalaxy, все выключено. Все квартирные автоматы выключены. Только при попытке включения вводного квартирного так происходит.

Значит, это - проводка, а холодильник ни при чём. Как вариант - в одной из розеток продавилась изоляция фазного или нулевого провода и замыкает на землю.

BV написал: приложился один раз прямо потным лбом к фазе с нулем :mad:

Ой, не надо. :eek: !#[https://youtu.be/9kx01Aj39wg]

0

Вечный студент

MrGalaxy
MrGalaxy
Резидент

Регистрация: 20.08.2012

Тула

Сообщений: 6455

16.01.2018 в 14:26:54

BV написал: приложился один раз прямо потным лбом к фазе с нулем :mad:

:eek: !#[https://youtu.be/9kx01Aj39wg]

0

Вечный студент

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу