Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.08.2016 в 20:14:54

юра Т написал:

Instructor написал: это новая отмазка любителей паять электропроводку, после того, как их прижали к стенке?

это один идиот написал этот гост, а второй активно пропагандирует, что бы Вы не писали, нормальная пайка одно из лучших соединений, другое дело что лезут с активными флюсами и кривыми руками

юра Т, на самом деле идиоты те, кто в соединительных коробках выполняют неразъемные соединения. Хорошо что это встречается только в интернете. И чтобы это не приняло массовый характер, надо заниматься просвещением. Как понять пайка одно из лучших соединений? Для разных целей есть разные лучшие соединения. При соединении компонентов на печатной плате, это лучшее соединение. При соединении медных проводников в соединительных коробках нет. Там это место занято Wago 222. Во ВРУ присоединяют проводники болтовым соединением. Ответвление от ВЛИ прокалывающим зажимом и т.д.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 20:47:28

Instructor, а как вы делаете соединения в необслуживаемых коробках?

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.08.2016 в 20:51:00

Instructor, где такая ерунда написанна что ваго 222 лучшее соединение в домашней сети ? На сколько мне известно и известное мне соответствует нормам , далеко не лучшее соединение делается на ваго .

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2016 в 20:52:49

Instructor написал: Как понять пайка одно из лучших соединений? Для разных целей есть свои лучшие соединения. При соединении компонентов на печатной плате, это лучшее соединение. При соединении медных проводников в соединительных коробках нет. Там это место занято Wago 222. Во ВРУ присоединяют проводники болтовым соединением. Ответвление от ВЛИ прокалывающим зажимом и т.д.

конкретно речь шла о соединении под замуровку бетоном

0
Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.08.2016 в 20:56:29

shtazi, юра Т, Опрессовкой. Соединительные коробки не мурую. Опрессовка с замуровыванием или без него нужна там где был цельный проводник, но он повредился. Например украли кабель из подвала многоквартирного дома. Нужно нарастить. Вот там опрессовка уместна, или восстановить пробитый кабель. Каждому виду соединения свое место.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

24.08.2016 в 21:05:06

Instructor написал: shtazi, юра Т, Опрессовкой.

а если клещей нет, навыков нет? в данном случае пайка ни чем не хуже опрессовки, а если вопрошаемый ей владеет то это будет наилучшим вариантом

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

24.08.2016 в 21:10:16

юра Т написал:

Instructor написал: shtazi, юра Т, Опрессовкой.

а если клещей нет, навыков нет? в данном случае пайка ни чем не хуже опрессовки, а если вопрошаемый ей владеет то это будет наилучшим вариантом

юра Т, и не запрещённым нормами , ГОСТы приводят но звон не знают где .

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 21:13:26

Instructor, так ведь опрессовка неразьемная/не разборная, вы же против этого, как вас понимать то, сквозь ненависть, через силу прессуете чтоли.))

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

Instructor
Instructor
Новичок

Регистрация: 03.08.2014

Нижний Новгород

Сообщений: 73

24.08.2016 в 21:17:18

юра Т, найти того, у кого они есть. shtazi, я отредактировал пост перечитайте.

0
shtazi
shtazi
Местный

Регистрация: 23.03.2013

Москва

Сообщений: 449

24.08.2016 в 21:41:07

Instructor, я так понимаю, вы не обслуживаемых соединений не делаете в принципе.

0

Консультации по проектированию и сборке электрических щитов любой сложности. Разработка схем и проектов электрики. Помощь в сборке электрощитов.

nachavilo
nachavilo
Местный

Регистрация: 26.12.2010

Ивано-Франковск

Сообщений: 722

24.08.2016 в 21:47:29

Паяное соединение легко раскручивается плоскогубцами-не такое уж оно не разборное,а если подогреть,то и подавно.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.