Здравствуйте, мастера! Прошу помощи в некоторых вопросах по электрике. Планируется косметический ремонт трешки в доме П3 1994го года. Ванная будет переделываться капитально. Вся электрика работает нормально, розетки заменены на встроенные. Плита и стиральная машина подключены по отдельному автомату на 31.5А. Стиралка не заземлена - щипается. Все розетки и свет сидят на двух автоматах по 16А. В кухне прошлым жильцом сделаны несколько дополнительных розеток: на фартуке выведены две розетки, одна из которых имеет заземление, плюс розетка и выключатель на вентилятор рядом с плитой. Сделано это тонкими многожильными проводами (на глаз 1.5мм^2). Также планируется на балконе сделать теплый пол, в ванную поставить проточник киловатт на 6-8. 1) Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности? Свой срок эта проводка отслужила, судя по статьям в интернетах. Целесообразно ли оставить проводку под свет как есть, а заменить только провода на розетки, протянув их под плинтусом? Как в таком случае тянуть (и стоит ли) провод для плиты?

Из удобства: хотелось бы иметь заземление в ванной, на балконе для теплого пола. По мощности существенных увеличений пока трудно придумать. Планов ставить мощные плиты и посудомойки нет. Добавятся вытяжка, свет, включаемые поочередно кухонные агрегаты. За 1.5 года пользования этой квартирой автоматы ни разу не вырубало. Наверное, надо запитать фартук кухни более толстым кабелем и везде добавить землю. Или же провести отдельную линию на кухню 2) Откуда брать землю для балкона? С корпуса щитка? Как меня уверели, заземление теплого пола обязательно и, в отсутствии заземления у ближайшей розетки, нужно тянуть отдельную линию от щитка. Туда же планируется поставить компьютер. 3) Откуда брать землю для стиралки и проточника?

На фотках показан щиток. Наша группа из автоматов справа.

0
Аватар пользователя
Электрик ЦЦ

Местный

Регистрация: 16.12.2013

Москва

Сообщений: 1446

18.01.2018 в 23:58:58

hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?

Целесообразно. И не только столько с точки зрения безопасности, сколько с точки зрения экономики. Дабы в дальнейшем, не затевать новый ремонт из необходимости замены проводки. :)

0
Аватар пользователя
AndyMirror

Местный

Регистрация: 17.03.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 17777

18.01.2018 в 23:59:21

hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?

Это решать только вам, ибо вы оплачиваете.

На мой взгляд очень желательно, ибо стоит сравнительно недорого, а плюсов очень много.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.01.2018 в 00:24:04

hazel, если вы планируете

hazel написал: косметический ремонт трешки в доме

то о какой замене алюминиевой проводки на медную может идти речь? :confused: можно оставить часть нынешней проводки, кое-что добавить, кое-что поменять - в концепцию косметического ремонта это уложится... зы. молдаванский :( автомат нужно выкинуть на помойку в любом случае... Вместе с соседями...

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20212

19.01.2018 в 00:43:20

ZooZoo написал: молдаванский :( автомат

Да там внизу и диффы такие же . Вообще весь щит - гадюшник.

0
Аватар пользователя
ZooZoo

Местный

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

19.01.2018 в 01:12:12

dokar написал: весь щит - гадюшник.

открываешь его и раздается шипение :) зы. яд гадюк, как-бы, полезен в микродозах, т.ч. УЗО и вперед ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶ы̶ ̶в̶ ̶р̶о̶з̶е̶т̶к̶у̶̶ :D

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2018 в 01:13:30

hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?

Крайне желательно.

Судя по фото, "землю" вам взять пока неоткуда. Остается только проложить 3-хжильные кабели и ждать реконструкции стояков. И УЗО поставить обязательно.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113290

19.01.2018 в 01:59:08

hazel написал: Плита и стиральная машина подключены по отдельному автомату на 31.5А.

Этот автомат велик для стиральной машины. Нужно отдельную линию.

hazel написал: Все розетки и свет сидят на двух автоматах по 16А.

хорошо бы на розетки кухни отдельную линию.

hazel написал: Сделано это тонкими многожильными проводами (на глаз 1.5мм^2).

выкинуть нахрен

hazel написал: Также планируется на балконе сделать теплый пол, в ванную поставить проточник киловатт на 6-8.

отдельная линия на пртоточник... на теплый пол - хотя бы зануление от корпуса щитка в коридоре, т.е. все равно новая линия.

hazel написал: 1) Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?

Проверить мегомметром на утечки, и измерителем сопротивления петли на плохие соединения - если тесты пройдены нормально - можно оставить.

hazel написал: Целесообразно ли оставить проводку под свет как есть, а заменить только провода на розетки, протянув их под плинтусом? Как в таком случае тянуть (и стоит ли) провод для плиты?

Можно попробовать перетянуть хотя бы часть по существующим каналам...

hazel написал: По мощности существенных увеличений пока трудно придумать.

А проточник? :)

hazel написал: Добавятся вытяжка, свет, включаемые поочередно кухонные агрегаты.

и ... новые розетки и отводы для этого.

hazel написал: Наверное, надо запитать фартук кухни более толстым кабелем

НЕТ. Кабель на обычные розетки 2.5мм2.

hazel написал: 2) Откуда брать землю для балкона? С корпуса щитка? Как меня уверели, заземление теплого пола обязательно и, в отсутствии заземления у ближайшей розетки, нужно тянуть отдельную линию от щитка.

все верно.

hazel написал: На фотках показан щиток

и это тоже переделать.

Короче, у Вас хотелок на полноценную замену электрики. Проще сделать заново чем латать тришкин кафтан. Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.

0
Аватар пользователя
alx220

Местный

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2018 в 02:06:51

BV написал: Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.

Наверное, там и выключатели на высоте 1,8 м. Если не шнуровые. Лучше и на освещение проводку поменять.

0
Аватар пользователя
hazel

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Москва

Сообщений: 15

19.01.2018 в 11:02:29

ZooZoo написал: hazel, если вы планируете

hazel написал: косметический ремонт трешки в доме

то о какой замене алюминиевой проводки на медную может идти речь? :confused: можно оставить часть нынешней проводки, кое-что добавить, кое-что поменять - в концепцию косметического ремонта это уложится... зы. молдаванский :( автомат нужно выкинуть на помойку в любом случае... Вместе с соседями...

ZooZoo, речь идет о протяжке медных проводов по плинтусам. Новые линии завести в квартиру через стену с входной дверью. Там уже есть дырка под сетевой кабель и розетку для роутера. Большинство розеток уже врезано. Есть желание нарастить их количество в некоторых местах. Для замены проводки света придется либо натягивать потолки, либо штрабить потолки (что уже не очень укладывается в концепцию "косметического" ремонта). Кабель из одной комнаты в другую рассчитываю перебросить сквозь стену в местах старых розеток. Я так понимаю, старая проводка старая проводка идет примерно так же.

0
Аватар пользователя
hazel

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Москва

Сообщений: 15

19.01.2018 в 11:05:12

alx220 написал:

hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?

Крайне желательно.

Судя по фото, "землю" вам взять пока неоткуда. Остается только проложить 3-хжильные кабели и ждать реконструкции стояков. И УЗО поставить обязательно.

alx220, а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка и в таком состоянии ожидать, что реконструкция таки случится? УЗО тут стоят штатные, до автоматов. На фото снизу.

0
Аватар пользователя
hazel

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Москва

Сообщений: 15

19.01.2018 в 11:10:53

BV написал: Короче, у Вас хотелок на полноценную замену электрики. Проще сделать заново чем латать тришкин кафтан. Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.

BV, Наверное, вы правы.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16910

19.01.2018 в 11:11:04

hazel написал: штрабить потолки

И думать забудьте!

hazel написал: а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка

Нельзя! Вам или полностью делать новую проводку или оставить покамест все как есть. А так Ваши пожелания - полумеры, к сожалению...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
hazel

Местный

Регистрация: 09.01.2018

Москва

Сообщений: 15

19.01.2018 в 11:35:30

MaSeVi написал:

hazel написал: а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка

Нельзя! Вам или полностью делать новую проводку или оставить покамест все как есть. А так Ваши пожелания - полумеры, к сожалению...

MaSeVi, Вы предлагаете проложить новую трехжильную проводку и заизолировать жилу для земли, не подключая ее никуда, оставив теплый пол пока и стиралку заземления?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16910

19.01.2018 в 11:41:16

hazel, Да, проложить 3х1,5/2,5/ и т.д. и никуда пока не подключать: ни в щите, ни к потребителям. Теплый пол на балконе какой будет? У домов серии П-3 именно балконы, утеплять их надо основательно...