18.01.2018 в 23:51:04
Здравствуйте, мастера! Прошу помощи в некоторых вопросах по электрике. Планируется косметический ремонт трешки в доме П3 1994го года. Ванная будет переделываться капитально. Вся электрика работает нормально, розетки заменены на встроенные. Плита и стиральная машина подключены по отдельному автомату на 31.5А. Стиралка не заземлена - щипается. Все розетки и свет сидят на двух автоматах по 16А. В кухне прошлым жильцом сделаны несколько дополнительных розеток: на фартуке выведены две розетки, одна из которых имеет заземление, плюс розетка и выключатель на вентилятор рядом с плитой. Сделано это тонкими многожильными проводами (на глаз 1.5мм^2). Также планируется на балконе сделать теплый пол, в ванную поставить проточник киловатт на 6-8. 1) Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности? Свой срок эта проводка отслужила, судя по статьям в интернетах. Целесообразно ли оставить проводку под свет как есть, а заменить только провода на розетки, протянув их под плинтусом? Как в таком случае тянуть (и стоит ли) провод для плиты?
Из удобства: хотелось бы иметь заземление в ванной, на балконе для теплого пола. По мощности существенных увеличений пока трудно придумать. Планов ставить мощные плиты и посудомойки нет. Добавятся вытяжка, свет, включаемые поочередно кухонные агрегаты. За 1.5 года пользования этой квартирой автоматы ни разу не вырубало. Наверное, надо запитать фартук кухни более толстым кабелем и везде добавить землю. Или же провести отдельную линию на кухню 2) Откуда брать землю для балкона? С корпуса щитка? Как меня уверели, заземление теплого пола обязательно и, в отсутствии заземления у ближайшей розетки, нужно тянуть отдельную линию от щитка. Туда же планируется поставить компьютер. 3) Откуда брать землю для стиралки и проточника?
На фотках показан щиток. Наша группа из автоматов справа.
18.01.2018 в 23:58:58
hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
Целесообразно. И не только столько с точки зрения безопасности, сколько с точки зрения экономики. Дабы в дальнейшем, не затевать новый ремонт из необходимости замены проводки. :)
18.01.2018 в 23:59:21
hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
Это решать только вам, ибо вы оплачиваете.
На мой взгляд очень желательно, ибо стоит сравнительно недорого, а плюсов очень много.
19.01.2018 в 00:24:04
hazel, если вы планируете
hazel написал: косметический ремонт трешки в доме
то о какой замене алюминиевой проводки на медную может идти речь? :confused: можно оставить часть нынешней проводки, кое-что добавить, кое-что поменять - в концепцию косметического ремонта это уложится... зы. молдаванский :( автомат нужно выкинуть на помойку в любом случае... Вместе с соседями...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.01.2018 в 00:43:20
ZooZoo написал: молдаванский :( автомат
Да там внизу и диффы такие же . Вообще весь щит - гадюшник.
19.01.2018 в 01:12:12
dokar написал: весь щит - гадюшник.
открываешь его и раздается шипение :) зы. яд гадюк, как-бы, полезен в микродозах, т.ч. УЗО и вперед ̶п̶а̶л̶ь̶ц̶ы̶ ̶в̶ ̶р̶о̶з̶е̶т̶к̶у̶̶ :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
19.01.2018 в 01:13:30
hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
Крайне желательно.
Судя по фото, "землю" вам взять пока неоткуда. Остается только проложить 3-хжильные кабели и ждать реконструкции стояков. И УЗО поставить обязательно.
19.01.2018 в 01:59:08
hazel написал: Плита и стиральная машина подключены по отдельному автомату на 31.5А.
Этот автомат велик для стиральной машины. Нужно отдельную линию.
hazel написал: Все розетки и свет сидят на двух автоматах по 16А.
хорошо бы на розетки кухни отдельную линию.
hazel написал: Сделано это тонкими многожильными проводами (на глаз 1.5мм^2).
выкинуть нахрен
hazel написал: Также планируется на балконе сделать теплый пол, в ванную поставить проточник киловатт на 6-8.
отдельная линия на пртоточник... на теплый пол - хотя бы зануление от корпуса щитка в коридоре, т.е. все равно новая линия.
hazel написал: 1) Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
Проверить мегомметром на утечки, и измерителем сопротивления петли на плохие соединения - если тесты пройдены нормально - можно оставить.
hazel написал: Целесообразно ли оставить проводку под свет как есть, а заменить только провода на розетки, протянув их под плинтусом? Как в таком случае тянуть (и стоит ли) провод для плиты?
Можно попробовать перетянуть хотя бы часть по существующим каналам...
hazel написал: По мощности существенных увеличений пока трудно придумать.
А проточник? :)
hazel написал: Добавятся вытяжка, свет, включаемые поочередно кухонные агрегаты.
и ... новые розетки и отводы для этого.
hazel написал: Наверное, надо запитать фартук кухни более толстым кабелем
НЕТ. Кабель на обычные розетки 2.5мм2.
hazel написал: 2) Откуда брать землю для балкона? С корпуса щитка? Как меня уверели, заземление теплого пола обязательно и, в отсутствии заземления у ближайшей розетки, нужно тянуть отдельную линию от щитка.
все верно.
hazel написал: На фотках показан щиток
и это тоже переделать.
Короче, у Вас хотелок на полноценную замену электрики. Проще сделать заново чем латать тришкин кафтан. Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.
19.01.2018 в 02:06:51
BV написал: Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.
Наверное, там и выключатели на высоте 1,8 м. Если не шнуровые. Лучше и на освещение проводку поменять.
19.01.2018 в 11:02:29
ZooZoo написал: hazel, если вы планируете
hazel написал: косметический ремонт трешки в доме
то о какой замене алюминиевой проводки на медную может идти речь? :confused: можно оставить часть нынешней проводки, кое-что добавить, кое-что поменять - в концепцию косметического ремонта это уложится... зы. молдаванский :( автомат нужно выкинуть на помойку в любом случае... Вместе с соседями...
ZooZoo, речь идет о протяжке медных проводов по плинтусам. Новые линии завести в квартиру через стену с входной дверью. Там уже есть дырка под сетевой кабель и розетку для роутера. Большинство розеток уже врезано. Есть желание нарастить их количество в некоторых местах. Для замены проводки света придется либо натягивать потолки, либо штрабить потолки (что уже не очень укладывается в концепцию "косметического" ремонта). Кабель из одной комнаты в другую рассчитываю перебросить сквозь стену в местах старых розеток. Я так понимаю, старая проводка старая проводка идет примерно так же.
19.01.2018 в 11:05:12
alx220 написал:
hazel написал: Подскажите, пожалуйста, необходимо ли заменять старую алюминиевую проводку на медную с точки зрения безопасности?
Крайне желательно.
Судя по фото, "землю" вам взять пока неоткуда. Остается только проложить 3-хжильные кабели и ждать реконструкции стояков. И УЗО поставить обязательно.
alx220, а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка и в таком состоянии ожидать, что реконструкция таки случится? УЗО тут стоят штатные, до автоматов. На фото снизу.
19.01.2018 в 11:10:53
BV написал: Короче, у Вас хотелок на полноценную замену электрики. Проще сделать заново чем латать тришкин кафтан. Свет на алюминии можно оставить, предварительно проверив - см выше.
BV, Наверное, вы правы.
19.01.2018 в 11:11:04
hazel написал: штрабить потолки
И думать забудьте!
hazel написал: а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка
Нельзя! Вам или полностью делать новую проводку или оставить покамест все как есть. А так Ваши пожелания - полумеры, к сожалению...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
19.01.2018 в 11:35:30
MaSeVi написал:
hazel написал: а можно всю землю прикрутить к корпусу щитка
Нельзя! Вам или полностью делать новую проводку или оставить покамест все как есть. А так Ваши пожелания - полумеры, к сожалению...
MaSeVi, Вы предлагаете проложить новую трехжильную проводку и заизолировать жилу для земли, не подключая ее никуда, оставив теплый пол пока и стиралку заземления?
19.01.2018 в 11:41:16
hazel, Да, проложить 3х1,5/2,5/ и т.д. и никуда пока не подключать: ни в щите, ни к потребителям. Теплый пол на балконе какой будет? У домов серии П-3 именно балконы, утеплять их надо основательно...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу