alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2018 в 16:43:56

Radio написал: Тогда надо всем об этом рассказать!

Так все об этом знают. Просто некоторые делают вид, что не знают.

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

19.01.2018 в 16:55:55

BV написал: Designman написал: Каналов в квартире практически нет, вся проводка замоноличена в панели перекрытия при изготовлении на заводе.

Может и не прав, но в каких-то П3 каналы видел. Может от года выпуска зависит?

В П3м есть, а тут только в общем коридоре и есть два канала в квартире: один идет из коридора, под сантех кабиной, дальше есть ниша у вентблока и оттуда до стены к розетке плиты и еще один от входной двери, до правого торца стены у проема в холл (в трешке).

0
Designman
Designman
Резидент

Регистрация: 17.10.2010

Москва

Сообщений: 1357

19.01.2018 в 16:56:59

dokar написал:

MaSeVi написал:

Designman написал: в этих домах довольно ровные стеновые панели

С точки зрения плоскости м.б. и ровные, но вот как поставлены - м.б. вопрос...

MaSeVi, Пьяные в стельку . У мну одна 50 мм от вертикали. Во времена Горби строили , а он их Марго показывал. :)

dokar, Несущая или перегородка?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17362

19.01.2018 в 16:59:24

Designman написал: перегородка?

Перегородка там одна.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21231

19.01.2018 в 18:14:12

alx220 написал: все об этом знают.

Напротив, все знают, что от неё пользы - как рыбке от зонтика.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2018 в 18:23:54

Radio написал: Напротив, все знают, что от неё пользы - как рыбке от зонтика.

Напротив, все знают, что по нормативы требуют гофру или пластиковую трубу. Даже вы знаете, но, как всегда, делаете вид, что не знаете.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21231

19.01.2018 в 18:31:04

alx220, ничего они такого не требуют, вы как обычно не дочитали.

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2018 в 18:36:06

Radio написал: alx220, ничего они такого не требуют, вы как обычно не дочитали.

Перечитайте СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). И не вводите в заблуждение новичков.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20839

19.01.2018 в 19:13:24

Designman написал:

dokar написал:

MaSeVi написал:

Designman написал: в этих домах довольно ровные стеновые панели

С точки зрения плоскости м.б. и ровные, но вот как поставлены - м.б. вопрос...

MaSeVi, Пьяные в стельку . У мну одна 50 мм от вертикали. Во времена Горби строили , а он их Марго показывал. :)

dokar, Несущая или перегородка?

Designman, Перегородка. Надо было полностью снести , все равно дверь переставляли. :o

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124246

19.01.2018 в 19:26:58

alx220 написал:

Radio написал: alx220, ничего они такого не требуют, вы как обычно не дочитали.

Перечитайте СП 256.1325800.2016 (п. 15.15). И не вводите в заблуждение новичков.

alx220,

1 Область применения 1.1 Настоящий свод правил устанавливает правила проектирования и монтажа электроустановок вновь строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданий

Ремонт одной квартиры - не реконструкция

0
alx220
alx220
Резидент

Регистрация: 17.11.2016

Москва

Сообщений: 1974

19.01.2018 в 19:33:08

BV написал: Ремонт одной квартиры - не реконструкция

А что тогда?

Чуть ниже указано, где этот СП НЕ применяется. Ремонт квартир там не упомянут.

Во многих проектах на этот СП есть ссылка.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.