21.01.2018 в 22:09:36
BV, ну так идея в том что не просто узкий кусок засунуть в штробу, а завести его на боковые стены от стоящей штукатурки те хуже от этого точно быть не должно, будет ли лучше и насколько это уже другой вопрос.
21.01.2018 в 22:14:11
-Кельт-, Вы можете дать рекомендации как лучше сделать? Те где штукатурка цпс просто вырезаем треснувший участок (опять же до стены или же до сетки??), далее пылесосим и заделываем цпс, верно? Или же сбитый участок промазать миттельгрундом (без бетоноконтакта)?
Аналогична требуется последовательность действий по стенам отштукатуренным мп-75.
21.01.2018 в 22:16:00
AndyMirror, стека была купленна усиленная для наружных фасадов с максимальным усилием на разрыв, те точно не малярная.
21.01.2018 в 22:16:43
AndyMirror написал:
IGK5 написал: аргументируя что на инструкции Knauf можно вообще не смотреть тк они не соответствуют действительности
Ну да. Кнауф же это такие деревенские дураки. :D
Про Кнауф это ирония. Всё с фирмой Кнауф нормально.
AndyMirror, ну потому и заставил их наносить слоями.
21.01.2018 в 22:18:51
AndyMirror написал:
IGK5 написал: забивать не хочу, педантично отношусь к вопросу ремонта, буду расшивать, заделывать далее укреплять сверху
Напрасный труд.
Либо забить, либо принять как есть. Вы не одиноки, такое сплошь и рядом. Под обои терпимо.
AndyMirror, то что терпимо я понимаю, но у меня не обои, а микроцемент. Плюс все равно вопрос этот так оставлять я не хочу как минимум в тех местах где от вертикальных трещинпошли еще и горизонтальные ответвления, поэтому и интересуюсь у всех присутствующих какая технология для вскрытия/демонтажа/заделки будет наиболее оптимальной.
21.01.2018 в 22:42:34
IGK5 написал: ... можете дать рекомендации как лучше сделать? Те где штукатурка цпс просто вырезаем треснувший участок (опять же до стены или же до сетки??), далее пылесосим и заделываем цпс, верно? Или же сбитый участок промазать миттельгрундом (без бетоноконтакта)?
Аналогична требуется последовательность действий по стенам отштукатуренным мп-75.
IGK5, сложно давать рекомендации, когда трещины в таком толстом слое. Насколько они глубокие? Пробовать надо и наблюдать. Наверное...
21.01.2018 в 22:57:11
IGK5 написал: 1.2. Повешена стеклосетка на стену
IGK5 написал: 1.2. Повешена стеклосетка на стену
Лишнее.
IGK5 написал: 1.3. Отштукатурено Knauf Унтерпутц толщиной от 20 до 60мм, где толщина слоя превышала 30мм первый слой сушился порядка 7 дней,
Понимаем, что по маякам. Далее интересно:
IGK5 написал: вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf Унтерпутц.
Очень важный вопросы: Т.е. не вынимались маяки до этого этапа? Маяки были удалены после финального слоя, нарушив тем самым армирование сеткой?
IGK5 написал: 1.3. Отштукатурено Knauf МП-75 толщиной от 30 до 80мм, где толщина слоя превышала 40мм первый слой сушился порядка 7 дней, грунтовался Knauf Миттельгрунд, на него вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf МП-75.
Тот же самый вопрос. ?
21.01.2018 в 23:14:53
IGK5 написал: Stanislaw34, основной вопрос, как я и писал, в том что трещины появились в местах демонтажа маяков и в гипсовой и в цементной штукатурках и там где делалось в 2 слоя и там где все делалось в 1 слой. Оставлять как есть и просто клеить сверху флизелин не хочу, соответсвенно вопрос остается такой же та технология которую я предполагаю для расшивки/устранения трещин корректная или же ее надо корректировать?
IGK5,
21.01.2018 в 23:46:18
IGK5 написал: Stanislaw34, основной вопрос, как я и писал, в том что трещины появились в местах демонтажа маяков и в гипсовой и в цементной штукатурках и там где делалось в 2 слоя и там где все делалось в 1 слой. Оставлять как есть и просто клеить сверху флизелин не хочу, соответсвенно вопрос остается такой же та технология которую я предполагаю для расшивки/устранения трещин корректная или же ее надо корректировать?
IGK5, не могу ответить на Ваш вопрос. Откровенно говоря, не знаю. Как бы хуже не получилось...
22.01.2018 в 00:03:39
stroyman, маяки ставились поверх сетки примыкающей к стене, те при демонтаже эта стека осталась цела. А вот сетка идущая между слоями была нарушена при демонтаже маяков. НО как мне доказывали строители это не должно играть никакой роли тк при дальнейшей разводки электричества (которую я еще не делал) все равно все стены будут штробиться, соот-но по всем штробам стека также будет разрезана.
22.01.2018 в 00:05:55
Stanislaw34 написал:
IGK5 написал: Stanislaw34, основной вопрос, как я и писал, в том что трещины появились в местах демонтажа маяков и в гипсовой и в цементной штукатурках и там где делалось в 2 слоя и там где все делалось в 1 слой. Оставлять как есть и просто клеить сверху флизелин не хочу, соответсвенно вопрос остается такой же та технология которую я предполагаю для расшивки/устранения трещин корректная или же ее надо корректировать?
IGK5, не могу ответить на Ваш вопрос. Откровенно говоря, не знаю. Как бы хуже не получилось...
Stanislaw34, добрый день. Вот в том-то и проблема что спустя день переписки на форуме понимания как лучше вскрывать не появилось, ну те если аккуратно болгаркой срезать без отбойника, загрунтовать для усиления срезанного слоя и заштукатурить то хуже явно не будет, вопрос в том будет ли лучше.
22.01.2018 в 00:08:20
BV написал:
IGK5 написал: ну потому и заставил их наносить слоями.
ну да, только забыли почему-то что гипс начесывать надо ;), да и цементную тоже было бы не лишне...
IGK5 написал: но у меня не обои, а микроцемент.
Ссылочку можно?
BV, с начесыванием не уследил, согласен, тут не на кого пенять кроме себя. А что подразумевается под ссылочкой на микроцемент? обычная декоративная штукатурка микроцементная в 5 слоев (типа венецианки, но без восковой затирки)