21.01.2018 в 22:20:20
Не повезло вам с исполнителями. :confused:
21.01.2018 в 22:42:34
IGK5 написал: ... можете дать рекомендации как лучше сделать? Те где штукатурка цпс просто вырезаем треснувший участок (опять же до стены или же до сетки??), далее пылесосим и заделываем цпс, верно? Или же сбитый участок промазать миттельгрундом (без бетоноконтакта)?
Аналогична требуется последовательность действий по стенам отштукатуренным мп-75.
IGK5, сложно давать рекомендации, когда трещины в таком толстом слое. Насколько они глубокие? Пробовать надо и наблюдать. Наверное...
21.01.2018 в 22:57:11
IGK5 написал: 1.2. Повешена стеклосетка на стену
IGK5 написал: 1.2. Повешена стеклосетка на стену
Лишнее.
IGK5 написал: 1.3. Отштукатурено Knauf Унтерпутц толщиной от 20 до 60мм, где толщина слоя превышала 30мм первый слой сушился порядка 7 дней,
Понимаем, что по маякам. Далее интересно:
IGK5 написал: вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf Унтерпутц.
Очень важный вопросы: Т.е. не вынимались маяки до этого этапа? Маяки были удалены после финального слоя, нарушив тем самым армирование сеткой?
IGK5 написал: 1.3. Отштукатурено Knauf МП-75 толщиной от 30 до 80мм, где толщина слоя превышала 40мм первый слой сушился порядка 7 дней, грунтовался Knauf Миттельгрунд, на него вешалась дополнительная стеклосеть после чего наносился финальный слой Knauf МП-75.
Тот же самый вопрос. ?
21.01.2018 в 23:14:53
IGK5 написал: Stanislaw34, основной вопрос, как я и писал, в том что трещины появились в местах демонтажа маяков и в гипсовой и в цементной штукатурках и там где делалось в 2 слоя и там где все делалось в 1 слой. Оставлять как есть и просто клеить сверху флизелин не хочу, соответсвенно вопрос остается такой же та технология которую я предполагаю для расшивки/устранения трещин корректная или же ее надо корректировать?
IGK5,
21.01.2018 в 23:46:18
IGK5 написал: Stanislaw34, основной вопрос, как я и писал, в том что трещины появились в местах демонтажа маяков и в гипсовой и в цементной штукатурках и там где делалось в 2 слоя и там где все делалось в 1 слой. Оставлять как есть и просто клеить сверху флизелин не хочу, соответсвенно вопрос остается такой же та технология которую я предполагаю для расшивки/устранения трещин корректная или же ее надо корректировать?
IGK5, не могу ответить на Ваш вопрос. Откровенно говоря, не знаю. Как бы хуже не получилось...
22.01.2018 в 00:03:39
stroyman, маяки ставились поверх сетки примыкающей к стене, те при демонтаже эта стека осталась цела. А вот сетка идущая между слоями была нарушена при демонтаже маяков. НО как мне доказывали строители это не должно играть никакой роли тк при дальнейшей разводки электричества (которую я еще не делал) все равно все стены будут штробиться, соот-но по всем штробам стека также будет разрезана.
22.01.2018 в 00:05:55
Stanislaw34 написал:
IGK5 написал: Stanislaw34, основной вопрос, как я и писал, в том что трещины появились в местах демонтажа маяков и в гипсовой и в цементной штукатурках и там где делалось в 2 слоя и там где все делалось в 1 слой. Оставлять как есть и просто клеить сверху флизелин не хочу, соответсвенно вопрос остается такой же та технология которую я предполагаю для расшивки/устранения трещин корректная или же ее надо корректировать?
IGK5, не могу ответить на Ваш вопрос. Откровенно говоря, не знаю. Как бы хуже не получилось...
Stanislaw34, добрый день. Вот в том-то и проблема что спустя день переписки на форуме понимания как лучше вскрывать не появилось, ну те если аккуратно болгаркой срезать без отбойника, загрунтовать для усиления срезанного слоя и заштукатурить то хуже явно не будет, вопрос в том будет ли лучше.
22.01.2018 в 00:08:20
BV написал:
IGK5 написал: ну потому и заставил их наносить слоями.
ну да, только забыли почему-то что гипс начесывать надо ;), да и цементную тоже было бы не лишне...
IGK5 написал: но у меня не обои, а микроцемент.
Ссылочку можно?
BV, с начесыванием не уследил, согласен, тут не на кого пенять кроме себя. А что подразумевается под ссылочкой на микроцемент? обычная декоративная штукатурка микроцементная в 5 слоев (типа венецианки, но без восковой затирки)
22.01.2018 в 00:13:21
**IGK5 написал: ...если аккуратно болгаркой срезать без отбойника, загрунтовать для усиления срезанного слоя и заштукатурить то хуже явно не будет, вопрос в том будет ли лучше.
Тогда, может, вырезать одну-две штробы на цем. и гипсовой штукатурках, попробовать заделать и понаблюдать? А если посыпется, то, значит, посыпется. Можно попробовать заделать штробы в цем. штукатурке ремсоставом. Эта штука армирована волокнами и, вроде, с добавлением специальной химии. Штробу надо увлажнить. И не переборщить с водой при приготовлении раствора. Иначе ремсостав потечет и наносить его станет невозможно.
IGK5, скажите, когда наносили гипсовую штукатурку, раствор набрасывали на сетку ? Или ее вмазывали в тонкий слой?
22.01.2018 в 00:17:53
IGK5 написал: обычная декоративная штукатурка микроцементная в 5 слоев (типа венецианки, но без восковой затирки)
Понял, так бы и написали :) А то кругом одни нано-цементы ... нано краски и гиперразводы на деньги