genuimous написал: А у хагера вся автоматика снизу подключается, сверху не выйдет?

В вашем случае просто незачем. При такой компоновке, подключение именно снизу, шиной форк, позволит использовать все преимущества.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

22.01.2018 в 20:03:23

genuimous написал: Коробка щита 24м иек, заменить теоретически можно, практически нет (отделка выполнена,

практически без проблем, не испортив отделку можно заменить на встраиваемый большего размера

genuimous написал: и потом 24м был осознанный компромиссный выбор между красотой и функциональностью).

Вопрос - вторая и третья группы УЗО - резетки 1и2 - стационарное оборудование? Что это? Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно... Зачем на группу АС 25А и 4 мм2? Автоматы С2 - даже не знаю, есть-ли под заказ, сколько будет стоить - тоже вопрос... С2 скорее всего не выдержат старт холодильника, равно и как старт драйверов ЛЕД ламп, также есть вопрос по пуску мотора вытяжки... Подумайте в сторону С6

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.01.2018 в 20:19:21

BV написал: Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно

И в квартире оно нафиг не сдалось. Если и ставить, то в этажный щит.

genuimous, та "схема" которую вы выложили, уж простите меня - убогая. Щит выкорчевать, и поставить на 36м, добавить диф защиту 30мА на все линии.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

22.01.2018 в 21:29:32

BV написал: Нигде не наврал?

Нигде))) Я вот как-то на однушку собирал ABB U61, то бишь 72 модуля, а тут каких-то 24 модуля))) Автору можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу, кабели завести через заднюю стенку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 21:39:14

300 ма селективное узо. Если такое есть на 100 то его бы поставил. Про С2 понял, спасибо за замечание. На АС 4мм потому что он жрет до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку, работать-то он будет круглосуточно.

По поводу узо. Мне нужен некий рубильник. Я решил что пусть заодно будет и какая-никакая защита. В коридорном щите есть автомат после счетчика, узо туда мне настоятельно не рекомендовали ставить по социальным причинам. Да и опять же, что если не узо? Обычный АВ? Так он будет дублировать тот что в коридорном щитке.

Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности. Плюс вопрос эргономики, автоматы над головой это неудобно, а ниже его опускать некуда - там другое оборудование. Ну короче так надо. Насчёт номинала узо подумаю.

А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.

И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

22.01.2018 в 21:40:24

MaSeVi написал: можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу

кстати, реально неплохое предложение.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

22.01.2018 в 21:51:19

genuimous написал: до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку,

Не впритирку, а номинал.

genuimous написал: По поводу узо. Мне нужен некий рубильник

Связь какая?

genuimous написал: Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности

Если бы каждый из участников этой темы был исключительно продаваном модульного и щитов, я бы ещё понял Ваше желание не ставить больше, ну как же, мне "впаривают". Однако, здесь Вам желают искреннего счастья и исходят только из Вашего будущего удобства и функциональности)))...

genuimous написал: А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.

Сходите в магазин, попробуйте воткнуть штырьковые вместо вильчатых - сразу поймёте!)))

genuimous написал: И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 21:58:37

Розетки - это обычные розетки для случайных потребителей. Стационарные все на отдельных своих линиях. Касаемо убогости прошу высказываться аргументированно. Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.) В общем начинка не окончательная, и тема о другом, о начинке можно долго спорить. Тут бы подключить по феншую : )

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 22:05:35

Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом? Не мень он же. Насчёт рубильника, что пустить на его роль? Пустой рубильник как-то расточительно по месту. В этажном щитке у меня будет реле напряжения и АВ на ввод в квартиру и ещё АВ для хознужд на слаботочку, которую я собираюсь разместить в слаботочном отсеке (он пустой сейчас)

36 модулей, накладной и т.п. это порно. У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке. Признаю что возможно это была ошибка, электрик мне говорил что 24 маловато, но менять щит считаю нецелесообразным, в квартире и так косяков хватает, а лучшее враг хорошего.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

22.01.2018 в 22:07:00

genuimous написал: Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)

А остальные линии НЕопасные? Вот что Вы так упираетесь-то?

genuimous написал: этот шаг осознанный, мне это не надо

Тогда зачем Вам новый щит-то? Нонешний стоит и шут с ним.

genuimous написал: Тут бы подключить по феншую : )

Подключить по фен-шую без организации фен-шуя также бесполезно, как и чихать на Луну...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

22.01.2018 в 22:07:43

genuimous написал: Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)

Вы всё осознаёте ровно наоборот. Нет никаких "мокрых и т.п." линий, а вот розеточные группы обязаны быть под дифзащитой.

genuimous написал: Тут бы подключить по феншую

Невозможно подключить по феншую то, что изначально не по феншую спроектировано.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

22.01.2018 в 22:09:28

genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно

Как обладатель 5 собственных накладных - категорически не соглашусь со словом "порно"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

22.01.2018 в 22:10:47

genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно.

Боюсь, вам тут не помогут. Сказал бы я, где порно, да правила форума не позволяют. :nо:

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.01.2018 в 22:12:47

genuimous, в общем так, выложите полный список своих линий, а мы с коллегами придумаем что можно сделать. Так-же готовьте пачку стяжек и сборник матерных слов, дабы запихнуть всю автоматику и кабели в такой тесный щит.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

22.01.2018 в 22:21:26

genuimous написал: Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом?

Вы извините меня, конечно, но какого лешего Вы обратились за советом, если Вам абсолютно начхать на чьё-либо мнение. Причем людей, у которых опыт в этих пресловутых щитах поболее Вашего?

0