22.01.2018 в 19:41:26
genuimous написал: А у хагера вся автоматика снизу подключается, сверху не выйдет?
В вашем случае просто незачем. При такой компоновке, подключение именно снизу, шиной форк, позволит использовать все преимущества.
22.01.2018 в 20:03:23
genuimous написал: Коробка щита 24м иек, заменить теоретически можно, практически нет (отделка выполнена,
практически без проблем, не испортив отделку можно заменить на встраиваемый большего размера
genuimous написал: и потом 24м был осознанный компромиссный выбор между красотой и функциональностью).
Вопрос - вторая и третья группы УЗО - резетки 1и2 - стационарное оборудование? Что это? Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно... Зачем на группу АС 25А и 4 мм2? Автоматы С2 - даже не знаю, есть-ли под заказ, сколько будет стоить - тоже вопрос... С2 скорее всего не выдержат старт холодильника, равно и как старт драйверов ЛЕД ламп, также есть вопрос по пуску мотора вытяжки... Подумайте в сторону С6
22.01.2018 в 20:19:21
BV написал: Зачем УЗО 300ма, если 100ма - достаточно
И в квартире оно нафиг не сдалось. Если и ставить, то в этажный щит.
genuimous, та "схема" которую вы выложили, уж простите меня - убогая. Щит выкорчевать, и поставить на 36м, добавить диф защиту 30мА на все линии.
Грубый, но справедливый
22.01.2018 в 21:29:32
BV написал: Нигде не наврал?
Нигде))) Я вот как-то на однушку собирал ABB U61, то бишь 72 модуля, а тут каких-то 24 модуля))) Автору можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу, кабели завести через заднюю стенку...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2018 в 21:39:14
300 ма селективное узо. Если такое есть на 100 то его бы поставил. Про С2 понял, спасибо за замечание. На АС 4мм потому что он жрет до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку, работать-то он будет круглосуточно.
По поводу узо. Мне нужен некий рубильник. Я решил что пусть заодно будет и какая-никакая защита. В коридорном щите есть автомат после счетчика, узо туда мне настоятельно не рекомендовали ставить по социальным причинам. Да и опять же, что если не узо? Обычный АВ? Так он будет дублировать тот что в коридорном щитке.
Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности. Плюс вопрос эргономики, автоматы над головой это неудобно, а ниже его опускать некуда - там другое оборудование. Ну короче так надо. Насчёт номинала узо подумаю.
А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.
И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?
22.01.2018 в 21:40:24
MaSeVi написал: можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу
кстати, реально неплохое предложение.
22.01.2018 в 21:51:19
genuimous написал: до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку,
Не впритирку, а номинал.
genuimous написал: По поводу узо. Мне нужен некий рубильник
Связь какая?
genuimous написал: Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности
Если бы каждый из участников этой темы был исключительно продаваном модульного и щитов, я бы ещё понял Ваше желание не ставить больше, ну как же, мне "впаривают". Однако, здесь Вам желают искреннего счастья и исходят только из Вашего будущего удобства и функциональности)))...
genuimous написал: А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.
Сходите в магазин, попробуйте воткнуть штырьковые вместо вильчатых - сразу поймёте!)))
genuimous написал: И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?
Да...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2018 в 21:58:37
Розетки - это обычные розетки для случайных потребителей. Стационарные все на отдельных своих линиях. Касаемо убогости прошу высказываться аргументированно. Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.) В общем начинка не окончательная, и тема о другом, о начинке можно долго спорить. Тут бы подключить по феншую : )
22.01.2018 в 22:05:35
Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом? Не мень он же. Насчёт рубильника, что пустить на его роль? Пустой рубильник как-то расточительно по месту. В этажном щитке у меня будет реле напряжения и АВ на ввод в квартиру и ещё АВ для хознужд на слаботочку, которую я собираюсь разместить в слаботочном отсеке (он пустой сейчас)
36 модулей, накладной и т.п. это порно. У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке. Признаю что возможно это была ошибка, электрик мне говорил что 24 маловато, но менять щит считаю нецелесообразным, в квартире и так косяков хватает, а лучшее враг хорошего.
22.01.2018 в 22:07:00
genuimous написал: Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)
А остальные линии НЕопасные? Вот что Вы так упираетесь-то?
genuimous написал: этот шаг осознанный, мне это не надо
Тогда зачем Вам новый щит-то? Нонешний стоит и шут с ним.
genuimous написал: Тут бы подключить по феншую : )
Подключить по фен-шую без организации фен-шуя также бесполезно, как и чихать на Луну...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2018 в 22:07:43
genuimous написал: Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)
Вы всё осознаёте ровно наоборот. Нет никаких "мокрых и т.п." линий, а вот розеточные группы обязаны быть под дифзащитой.
genuimous написал: Тут бы подключить по феншую
Невозможно подключить по феншую то, что изначально не по феншую спроектировано.
22.01.2018 в 22:09:28
genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно
Как обладатель 5 собственных накладных - категорически не соглашусь со словом "порно"
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
22.01.2018 в 22:10:47
genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно.
Боюсь, вам тут не помогут. Сказал бы я, где порно, да правила форума не позволяют. :nо:
22.01.2018 в 22:12:47
genuimous, в общем так, выложите полный список своих линий, а мы с коллегами придумаем что можно сделать. Так-же готовьте пачку стяжек и сборник матерных слов, дабы запихнуть всю автоматику и кабели в такой тесный щит.
Грубый, но справедливый
22.01.2018 в 22:21:26
genuimous написал: Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом?
Вы извините меня, конечно, но какого лешего Вы обратились за советом, если Вам абсолютно начхать на чьё-либо мнение. Причем людей, у которых опыт в этих пресловутых щитах поболее Вашего?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу