MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16948

22.01.2018 в 21:29:32

BV написал: Нигде не наврал?

Нигде))) Я вот как-то на однушку собирал ABB U61, то бишь 72 модуля, а тут каких-то 24 модуля))) Автору можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу, кабели завести через заднюю стенку...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 21:39:14

300 ма селективное узо. Если такое есть на 100 то его бы поставил. Про С2 понял, спасибо за замечание. На АС 4мм потому что он жрет до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку, работать-то он будет круглосуточно.

По поводу узо. Мне нужен некий рубильник. Я решил что пусть заодно будет и какая-никакая защита. В коридорном щите есть автомат после счетчика, узо туда мне настоятельно не рекомендовали ставить по социальным причинам. Да и опять же, что если не узо? Обычный АВ? Так он будет дублировать тот что в коридорном щитке.

Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности. Плюс вопрос эргономики, автоматы над головой это неудобно, а ниже его опускать некуда - там другое оборудование. Ну короче так надо. Насчёт номинала узо подумаю.

А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.

И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

22.01.2018 в 21:40:24

MaSeVi написал: можно предложить сделать накладной, корпусом закрыть существующую нишу

кстати, реально неплохое предложение.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16948

22.01.2018 в 21:51:19

genuimous написал: до 3500 вт, а значит 2.5 мм впритирку,

Не впритирку, а номинал.

genuimous написал: По поводу узо. Мне нужен некий рубильник

Связь какая?

genuimous написал: Щит на 36 менять не буду т.к. так можно улучшать до бесконечности

Если бы каждый из участников этой темы был исключительно продаваном модульного и щитов, я бы ещё понял Ваше желание не ставить больше, ну как же, мне "впаривают". Однако, здесь Вам желают искреннего счастья и исходят только из Вашего будущего удобства и функциональности)))...

genuimous написал: А в чем преимущество вильчатых шин? У Хагера есть и такие и штырьковые.

Сходите в магазин, попробуйте воткнуть штырьковые вместо вильчатых - сразу поймёте!)))

genuimous написал: И насчёт АВВ s200, у них тоже двойные контакты (под шину и провод)?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 21:58:37

Розетки - это обычные розетки для случайных потребителей. Стационарные все на отдельных своих линиях. Касаемо убогости прошу высказываться аргументированно. Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.) В общем начинка не окончательная, и тема о другом, о начинке можно долго спорить. Тут бы подключить по феншую : )

0
genuimous
genuimous
Эксперт

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.01.2018 в 22:05:35

Ну какая разница что я на кондиционер заложил с запасом? Не мень он же. Насчёт рубильника, что пустить на его роль? Пустой рубильник как-то расточительно по месту. В этажном щитке у меня будет реле напряжения и АВ на ввод в квартиру и ещё АВ для хознужд на слаботочку, которую я собираюсь разместить в слаботочном отсеке (он пустой сейчас)

36 модулей, накладной и т.п. это порно. У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке. Признаю что возможно это была ошибка, электрик мне говорил что 24 маловато, но менять щит считаю нецелесообразным, в квартире и так косяков хватает, а лучшее враг хорошего.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16948

22.01.2018 в 22:07:00

genuimous написал: Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)

А остальные линии НЕопасные? Вот что Вы так упираетесь-то?

genuimous написал: этот шаг осознанный, мне это не надо

Тогда зачем Вам новый щит-то? Нонешний стоит и шут с ним.

genuimous написал: Тут бы подключить по феншую : )

Подключить по фен-шую без организации фен-шуя также бесполезно, как и чихать на Луну...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

22.01.2018 в 22:07:43

genuimous написал: Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо. Защищаю только реально опасные линии (мокрые и т.п.)

Вы всё осознаёте ровно наоборот. Нет никаких "мокрых и т.п." линий, а вот розеточные группы обязаны быть под дифзащитой.

genuimous написал: Тут бы подключить по феншую

Невозможно подключить по феншую то, что изначально не по феншую спроектировано.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16948

22.01.2018 в 22:09:28

genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно

Как обладатель 5 собственных накладных - категорически не соглашусь со словом "порно"

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20888

22.01.2018 в 22:10:47

genuimous написал: 36 модулей, накладной и т.п. это порно.

Боюсь, вам тут не помогут. Сказал бы я, где порно, да правила форума не позволяют. :nо:

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.01.2018 в 22:12:47

genuimous, в общем так, выложите полный список своих линий, а мы с коллегами придумаем что можно сделать. Так-же готовьте пачку стяжек и сборник матерных слов, дабы запихнуть всю автоматику и кабели в такой тесный щит.

0

Грубый, но справедливый

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу