Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

22.02.2018 в 13:44:55

Alexey_Spb написал: Примерно 0,6 от сечения номинального сечения провода.

как определяли?

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.02.2018 в 15:25:05

Проверил, в АВ АВВ s200 нормально входит две десятки моножилы впритык. Вопрос снимается. То в ИЕК плохо входило. У меня в коридорном щите иеки после счетчика (шоб не сперли). А вот АВВ:

Меня устраивает.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115321

22.02.2018 в 15:31:01

genuimous написал: У меня в коридорном щите иеки после счетчика (шоб не сперли).

Есть хинт, чтоб не сперли - автомат измазывается краской или пишется маркером до непотребного вида. Да, порно, а что делать? ;)

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20291

22.02.2018 в 16:06:07

genuimous написал: Проверил, в АВ АВВ s200 нормально входит две десятки моножилы впритык.

Не пойму, зачем вам это понадобилось на протяжении столь длительного времени искать, во что и как влезут пара моножил ? За это время можно было заработать и обзавестись инструментом для обжима НШВИ.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.02.2018 в 16:54:37

genuimous,
Дайте фото своей схемы.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.02.2018 в 16:56:14

dokar написал: За это время можно было заработать и обзавестись инструментом для обжима НШВИ.

Так любой дурак сможет, но это будет слишком грамотно и красиво. :)

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20849

22.02.2018 в 16:56:41

genuimous написал: Проверил, в АВ АВВ s200 нормально входит две десятки моножилы впритык.

В чем смысл этой акции? Там двойные клеммы, всё входит без притыка.

genuimous написал: Что до колхоза, то я всегда резко против кулибинства и для меня любое незаводское или нетехнологичное решение это колхоз, потому и родилась тема.

Это, вроде, ваши слова? Или форум глючит? :)

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.02.2018 в 17:03:43

MaSeVi написал: Было не так давно похожее. Надо было срочно 10-ку на нуль купить 10 метров. Купил подольский ПуГВ на одном из московских стоков. Дурак, даже не посмотрел на него, в НШИВ-6 со свистом входил. Так и валяется...

У меня было наоборот. :) Не хватило кусочка ПуГВ 2,5 кв. Купил, стал вставлять в НШВИ2х2,5, не идет и все. Минут пять пыхтел, но каждый раз несколько жилок не влезало. Я уже и наконечник сменил, хотя было понятно, что он не виноват. В общем, после некоторого времени очередная попытка увенчалась успехом.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115321

22.02.2018 в 17:20:01

bnmuyt написал: Минут пять пыхтел, но каждый раз несколько жилок не влезало. Я уже и наконечник сменил, хотя было понятно, что он не виноват. В общем, после некоторого времени очередная попытка увенчалась успехом.

Сильно скрутить, обрезать - влезет

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

22.02.2018 в 17:24:52

Инструмент для ншви у меня есть. Речь идёт о вводном кабеле. Его в ншви зажать нельзя. Разве только гильзовать и переходить на многожилу, но это хрень. И коль скоро на АВ есть отдельная клемма для проводов, то туда как раз лезет вводной провод и такой же можно с той же клеммы увести на следующий ряд. Поясните пожалуйста, куда тут ншви просятся?

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

22.02.2018 в 17:29:29

genuimous написал: Речь идёт о вводном кабеле.

А нахрена делать от него ответвления ?

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115321

22.02.2018 в 17:31:44

genuimous, если АВ шлейфуются шиной, то на следующий ряд можно увести с соседнего автомата и не выдумывать себе головняк.

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.02.2018 в 17:33:23

genuimous написал: Поясните пожалуйста, куда тут ншви просятся?

Сначала вы поясните, чего вы хотите. Я уже написал - где схема? Откуда, зачем и куда ветвить?

0
Аватар пользователя
bnmuyt

Местный

Регистрация: 06.08.2012

Москва

Сообщений: 1796

22.02.2018 в 17:35:32

BV написал: если АВ шлейфуются шиной, то на следующий ряд можно увести с соседнего автомата и не выдумывать себе головняк.

genuimous,
Уже второй человек пишет вам об этом. Это самый лучший способ.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

22.02.2018 в 17:36:18

Vadim 161 написал:

genuimous написал: Речь идёт о вводном кабеле.

А нахрена делать от него ответвления ?

Да, мне вот тоже интересно.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу