BV написал:
Для фазных проводников предпочтительными цветами являются черный, коричневый и серый
И ? Где вы в том щите три фазы углядели, чтобы их в Ч-К-С маркировать ? Или вы таки до сих пор не поняли что эти цвета имеют отношение только к трем фазам ?
Vadim 161,
Я то - как нибудь разберусь, главное чтоб Вы поняли ;)
5.2.3 Фазные проводники в электрических цепях переменного тока.
....
....
Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый. В том случае, если однофазная электрическая цепь является ответвлением от трехфазной электрической цепи, цветовая идентификация фазного проводника однофазной электрической цепи должна совпадать с цветовой идентификацией того фазного проводника трехфазной электрической цепи, с которым он имеет электрическое соединение.
Rumato написал:BV,
Ну это уже придирка.
Красный не запрещен для фазы, значит разрешен. Ввод однофазный, запутаться нельзя.
Ошибкой это не назовешь.
Rumato,
Если бы претендент не бил себя пяткой в грудь, на тему, что он перфекционист, и не выставлялся на конкурс, я бы и не писал это.
AlSemenov написал:
Я пересмотрел множество в инете, что бы понять "что есть красивый эстетичный русский перемычка" :))
Чтобы сделать так же и можно было участвовать в конкурсе "Перемычка года. 2018"
AlSemenov написал:
BV, главная проблема, что Я буду это знать :) Перфекционизм, не даст спать потом :)
Теперь вы будете это знать, и не будете спать, придется переделывать на коричневый :D
BV, Угу, странно, почему же провода продаются какие угодно, но серый и коричневый при этом не так распространены?))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi написал:BV, Угу, странно, почему же провода продаются какие угодно, но серый и коричневый при этом не так распространены?))
MaSeVi, в норм 3х жильном кабеле - коричневый.
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=32
Стандарт относительно новый, старые привычки остались у многих - поэтому там фраза - допускается....
Типа ПУНПа, и всякого г-на тоже продается, и что?
MaSeVi написал:BV, Угу, странно, почему же провода продаются какие угодно, но серый и коричневый при этом не так распространены?))
MaSeVi, в норм 3х жильном кабеле - коричневый.
http://www.elcable.ru/product/catalog/mark-all.html?mark=32
Стандарт относительно новый, старые привычки остались у многих - поэтому там фраза - допускается....
Типа ПУНПа, и всякого г-на тоже продается, и что?
BV, Мы же не про кабель, а про провода, а кабель может и белый проводник и нежно-розовый)))
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Vadim 161 написал:
Всё что нужно было, я еще в институте понял. Учить меня не нужно, вы лучше тех умников поучите, которые ЖЗК маркируют фазные провода в щитах.
Я для тех умников и писал,
но тут именно Вы взялись меня учить, не помните? ;)
А я Вам просто ответил.
AlSemenov написал:
bnmuyt, Шестерки у меня нет ни провода ни наконечников. Я не профессиональный сборщик щитков и у меня нет запаса разных размеров на все случаи жизни. А для 10-тки и 1,5 я запасся :)
Да вам это и не надо. И так прекрасно получилось.
AlSemenov написал:
MaSeVi, это Вы в том смысле, что провод 1,5 мм2 без защиты? Имеет ли смысл на вольтметр отдельный АВ ставить? Или были случаи что к/з на ВАР?
Конкретно про ВАР не читал, а вообще КЗ вольтметров бывает, как и у другой техники. Здесь пример был, там вышибло все, включая вводной.
BV написал:
НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ И ПРИНЦИПЫ БЕЗОПАСНОСТИ ДЛЯ ИНТЕРФЕЙСА "ЧЕЛОВЕК-МАШИНА", ВЫПОЛНЕНИЕ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ
Идентификация проводников посредством цветов и буквенно-цифровых обозначений
Ну так его же ещё надо и читать, не?
5.1 Общие положения
Для идентификации проводников применяют черный, коричневый, красный, оранжевый, желтый, зеленый, светло-синий (именуемый далее синим), фиолетовый, серый, белый, розовый, бирюзовый цвета.
...
Для фазного проводника однофазной электрической цепи, питающейся непосредственно от однофазного источника питания, предпочтительным цветом является коричневый.
Всего лишь предпочтительным, но далеко не единственно возможным из приведенного выше списка.
Вообще же в госте всего пара принципиальных моментов:
Нейтральный и средний проводники следует идентифицировать синим цветом. Синий цвет не должен быть использован для идентификации никакого другого проводника, кроме заземленного линейного проводника.
...
Для идентификации проводников не должны быть использованы по отдельности желтый и зеленый цвета. Желтый и зеленый цвета следует применять только в комбинации желто-зеленого цвета.
Первый момент был известен и раньше, второй кагбэ отменяет жзк. :)