Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20846

17.04.2018 в 11:30:24

MaSeVi написал: А нужно это или ненужно в принципе - вопрос третий...

Да нет, вообще-то первый. Что нужно и что не нужно - это основные исходные данные для проектирования любой элетроустановки и её щита в частности. :) В данном случае второй узм лишний. И как бы опыт сотен тысяч объектов, успешно обходящихся одном устройством, это подтверждает.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 11:34:25

Radio написал:

AlSemenov написал: Что здесь можно переложить?

Вот как зеленым замазали - так и уберите эти 1,5 мм2, без них намного чище. Что они вообще делают на второй рейке, их там быть не должно.

Radio, так это АВ для ВАР. Убрать его совсем этоь АВ? Нет нужды доп защиты ВАР?

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20846

17.04.2018 в 11:36:40

AlSemenov, конечно же убрать, никакой особой нужды в нем нет, только в качестве ручного выключателя индикации, как я уже писал. И второй узм убрать за ненадобностью. Но если уберете узм, то выключатель экранчика можно будет красиво поставить возле вара. Если не уберете, то убрать его напрочь.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 11:56:41

Radio, ценю Вашу помощь здесь и в других моих темах. АВ уберу, УЗМ оставлю :)))) Ручной выключатель индикации не нужен, т.к. дверца щитка не прозрачная.

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 12:01:20

А вот собственно по теме вопроса Продолжать петли по верхнему ряду или перейти на нижнее подключение с вильчатой шиной?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16942

17.04.2018 в 12:07:08

AlSemenov написал: Продолжать петли по верхнему ряду или перейти на нижнее подключение с вильчатой шиной?

Как хотите, но ради 2-х девайсов - шину бы городить я не стал...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 12:31:05

MaSeVi написал:

AlSemenov написал: Продолжать петли по верхнему ряду или перейти на нижнее подключение с вильчатой шиной?

Как хотите, но ради 2-х девайсов - шину бы городить я не стал...

MaSeVi, но есть нюансы :) на 2м ряду есть соединения реле и выходящие 10мм2 сверху вниз создадут "кашу". А шина даже прикрывает эти тонкопроволочные (1,5мм2) соединения

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 12:48:12

Vadim 161 написал: MaSeVi, а, я понял... Сам бог велел ону обратно в магазин сдать.

Vadim 161, странно... а мне ОН повелел другое :)))

0
Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 12:56:12

MaSeVi, как Вы здесь вилками соединяли, чтобы обойти нулевой выход узо? Обрезали один контакт на 1Р шине?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16942

17.04.2018 в 13:17:33

AlSemenov написал: Обрезали один контакт на 1Р шине?

Да.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 13:40:21

MaSeVi написал:

AlSemenov написал: Обрезали один контакт на 1Р шине?

Да.

MaSeVi, а чем изолировать? Планка же с обрезанным лепестком проходит мимо нулевого контакта УЗО. Или не надо изолировать? И чем изолируют контактные планки, когда в одном пластиковом кожухе шины, соединительные пластины порезаны на группы? Например стоят рядом три штуки АВ 1Р, рядом еще 4. Группы разные , а кожух шины цельный.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16942

17.04.2018 в 13:49:37

AlSemenov, ничем

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
AlSemenov

Местный

Регистрация: 26.09.2016

Москва

Сообщений: 287

17.04.2018 в 14:03:33

Radio написал: AlSemenov, и да, не забудьте заглушки на все торцы гребенок.

Radio, это обязательно? Я просто на Вашем фото заглушек не увидел

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16942

17.04.2018 в 14:06:21

AlSemenov, А он не писал, что этот щит полностью готов)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20846

17.04.2018 в 14:34:25

AlSemenov написал: Я просто на Вашем фото заглушек не увидел

Если внимательно присмотритесь, то увидите. Они там есть.

AlSemenov написал: это обязательно?

Обязательно.

0