Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

23.01.2018 в 01:39:31

BV написал: без критики человек загибается... Да и не критика, а советы...

Так напишите задачу, было бы интересно помочь по возможности...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

23.01.2018 в 01:53:57

ebf написал: Реклама наказуема В личке

Извините, как всегда поспешил с выводами, не погрузившись в тему!)...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

23.01.2018 в 01:57:31

MaSeVi написал:

BV написал: без критики человек загибается... Да и не критика, а советы...

Так напишите задачу, было бы интересно помочь по возможности...

MaSeVi, Спасибо. Соберу в кучу - напишу.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2018 в 01:57:46

MaSeVi, ничего страшного

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

23.01.2018 в 07:40:40

Господа, вы правы, какую-то фигню я задумал. Есть очевидные недочеты, которые я не продумал. Спасибо за совет. Позже перерисую схему.

А скажите на abb se200 нормально зажимается шина и провод в разных клеммах? А то где-то читал, там напильником шину выгрызали, но то или не s200 или исключительное рукопопие, не понял.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

23.01.2018 в 09:15:41

genuimous написал: Если дело в отсутствии диффзащиты на всех линиях - этот шаг осознанный, мне это не надо.

Значит и обсуждать тут нечего - справляйтесь сами как знаете , отвечать за вас не хочется :(

genuimous написал: У меня не стоит задача сделать квартиру образцовой по проводке.

и то верно - их же не видно :p

genuimous написал: в квартире и так косяков хватает

надо ещё добавить ? :confused:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9119

23.01.2018 в 09:18:04

genuimous написал: Есть очевидные недочеты, которые я не продумал.

А вот это здорово - думать ! :) Я прежде чем что-то сделать о-о-о-очень долго думаю , но зато потом ничего не делаю и не переделываю , только если заказчики не начудят :cool:

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

23.01.2018 в 09:48:17

genuimous написал: скажите на abb se200 нормально зажимается шина и провод в разных клеммах?

Прекрасно зажимается.

genuimous написал: А то где-то читал, там напильником шину выгрызали

А Вы представьте, что у кого-то, быть может, просто много свободного времени!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

23.01.2018 в 12:54:08

Изъяны в моей предыдущей схеме: а) насос п/с бз дифзащиты, а это влажное помещение и открытые металлические части, очень плохо б) кондиционер, аналогично предыдущему (железный, на балконе, а там осадки и т.п.) в) не все розетки под дифзащитой (по мне не очень плохо, но согласен, непорядок) г) селективное УЗО на 300ма вряд ли от чего-то защитит, а если и сработает, то обесточится вообще все, что несерьезно

Теперь так:

Идея такова: 1) все критичные серьезные линии имеют отдельный диффАВ. На эти линии суммарно будет приходиться не менее 50% потребления. Это нижний ряд в щите. Выключать их можно только по отдельности (на то они и критичные) 2) все остальное подключается 1P автоматами с общей диффзащитой отдельным УЗО. Это верхний ряд в щите. Можно выключить весь ряд путем выключения УЗО. 3) общий рубильник уже не лезет. будет в коридорном щите (АВ C50), где он и задуман согласно проекта здания. Реле напряжения там же. Вероятно еще и противопожарное селективное УЗО, но по мне оно не нужно, но могу и поставить.

Комментарии? : )

По поводу кондиционера, непонятно чего так все взбудоражились. Вот он:

Да, я ошибся, 12.4 А он потребляет (самый экономичный в своем классе, были и другие попрожорливее, я перепутал наверное), но есть еще внутренние блоки (которые он питает), наверное в сумме до 16 может вполне дойти и превысить. Тем более что в будущем блок может сломаться и замениться на менее экономичный. Потому там 4мм и 25А автомат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115454

23.01.2018 в 12:59:57

genuimous написал: Потому там 4мм и 25А автомат.

АВ 16А - нормально. Насчет УЗО на стационарный кондишен - могут быть нюансы, но хотя бы 100ма надо - от пожара. Насчет безопасности - корпус заземлен - это основная защита.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

23.01.2018 в 13:02:26

genuimous написал: Потому там 4мм и 25А автомат.

Посмотрите параметр INPUT (SET) - 2,83 kW. Вот это и есть мощность потребления. Куда там АВ на 25А и 4 кв.мм.?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16944

23.01.2018 в 13:05:57

genuimous написал: Комментарии? : )

Я б на Вашем месте поставил 2-3 УЗО А-тип и под них АВ. Сейчас у Вас просто дорого и просто бестолково. Плюс неудобно в подключении

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

23.01.2018 в 13:15:19

genuimous,Вы наверное работаете ,на фабрике дифов, если не секрет какой? 6 штук какой марки?

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

23.01.2018 в 13:20:25

Ну а сейчас-то что бестолкового? Все под диффзащитой. Селективность есть. Распределение нагрузки по линиям/функционалу тоже есть. Если не вкусовщина, аргументируйте, пожалуйста. Дорого и неудобно в подключении - да по барабану, я это один раз сделаю и забуду, тиражировать не собираюсь, продавать тоже.

BV написал: Насчет УЗО на стационарный кондишен - могут быть нюансы, но хотя бы 100ма надо

30ма может выбивать?

MaSeVi написал: осмотрите параметр INPUT (SET) - 2,83 kW. Вот это и есть мощность потребления. Куда там АВ на 25А и 4 кв.мм.?

Там еще "note" снизу есть. И еще раз: линия уже лежит, блок может подрасти, и в любом случае 4мм в том числе для снижения потерь т.к. потреблять он будет оооочень много, а линия не короткая. Иначе по такой логике можно и на плиту 2.5мм вести, ведь на практике ее нереально грузануть больше. Насчет С25 я подумаю, можно и С16 поставить, но будет обидно потом менять его на 25 если не хватит...

0
Аватар пользователя
genuimous

Местный

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

23.01.2018 в 13:22:06

ebf написал: Вы наверное работаете ,на фабрике дифов, если не секрет какой? 6 штук какой марки?

Дядя в Китае работает, может любой марки прислать целый ящик. Вот советуют Хагер или АВВ S200. Но к ним же еще комплектующие надо, это это надо к другому дяде обращаться, в наличии же нет ничего.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу