23.01.2018 в 15:34:45
alekseyruzov написал: если удастся найти УЗО на 32/100
Любое доступное на 100 мА и 32А и выше.
alekseyruzov написал: А электрика в щитке, которая обслуживает одну квартиру
Если речь идёт именно об этажном щите, то УК отморозилась - это их вотчина...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
23.01.2018 в 15:47:15
alekseyruzov написал: квартирного щита нет. только этажный
Так там из диффзащиты только вышедший из строя диффавтомат ? . Если да, то не надо искать на 100мА. Можно на 30мА .
23.01.2018 в 15:52:00
alekseyruzov написал:
BV написал: Поспрашивайте еще у соседей по поводу у кого чего сгорело....
у соседей по этажу точно такая же проблема — диф EKF отстреливает.
alekseyruzov, Проверьте напряжение в сети.
alekseyruzov написал: BV, они ссылаются на договор между жильцом и УК. В договоре не очень понятно, что есть чья ответственность. Если есть опыт, может подскажете, как можно действовать в такой ситуации?
Они присылают электрика - вы оплачиваете работу.
Это если Дифф стоит после счетчика.
Если до - то фифти-фифти. Но "полюбовно" вы покупаете дифф - электрик ставит бесплатно.
Но в любом случае электрик должен быть по заявке. Если УК не присылает электрика - это СЕРЬЕЗНЫЙ повод вправить ИМ МОЗГИ на место.
23.01.2018 в 16:37:50
alekseyruzov написал: так и поступлю, если удастся найти УЗО на 32/100
блин, ну написали же Вам: брендовое на 40 А. :) Ноунэйм найдёте на 32 А, только зачем. :confused:
Вечный студент
23.01.2018 в 16:59:58
alekseyruzov написал: да там не очень понятна формулировка. Дословно сейчас не перескажу, но что-то типа "В том числе электрооборудование, которое обслуживает несколько помещений".
Если обтекаемо написано, тогда читаем постановление 491:
-I. Определение состава общего имущества ... -7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Так что прямая дорога в УК, пусть чинят/меняют/покупают за счёт платежей по счетам на ремонт и обслуживание. Иначе на что тогда вообще тратятся эти платежи из которых к тому же исключили кап.ремонт выведя его в отдельную строку бес снижения тарифа по строке ремонт и обслуживание. Ну конечно если купить самому и ещё и заплатить, то замена будет быстрее, а не постоянные отговорки что восстановить нельзя, т.к. денег, необходимого оборудования, людей - нет.
23.01.2018 в 17:27:19
dokar написал:
alekseyruzov написал: квартирного щита нет. только этажный
Так там из диффзащиты только вышедший из строя диффавтомат ? . Если да, то не надо искать на 100мА. Можно на 30мА .
dokar, вот мне брат-электрик говорил то же самое. Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.
23.01.2018 в 17:31:13
ser000 написал:
alekseyruzov написал: да там не очень понятна формулировка. Дословно сейчас не перескажу, но что-то типа "В том числе электрооборудование, которое обслуживает несколько помещений".
Если обтекаемо написано, тогда читаем постановление 491:
-I. Определение состава общего имущества ... -7. В состав общего имущества включается внутридомовая система электроснабжения, состоящая из вводных шкафов, вводно-распределительных устройств, аппаратуры защиты, контроля и управления, коллективных (общедомовых) приборов учета электрической энергии, этажных щитков и шкафов, осветительных установок помещений общего пользования, электрических установок систем дымоудаления, систем автоматической пожарной сигнализации внутреннего противопожарного водопровода, грузовых, пассажирских и пожарных лифтов, автоматически запирающихся устройств дверей подъездов многоквартирного дома, сетей (кабелей) от внешней границы, установленной в соответствии с пунктом 8 настоящих Правил, до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учета электрической энергии, а также другого электрического оборудования, расположенного на этих сетях.
Так что прямая дорога в УК, пусть чинят/меняют/покупают за счёт платежей по счетам на ремонт и обслуживание. Иначе на что тогда вообще тратятся эти платежи из которых к тому же исключили кап.ремонт выведя его в отдельную строку бес снижения тарифа по строке ремонт и обслуживание. Ну конечно если купить самому и ещё и заплатить, то замена будет быстрее, а не постоянные отговорки что восстановить нельзя, т.к. денег, необходимого оборудования, людей - нет.
ser000, что за документ и где его прочесть? И как определить эту границу, о которой идет речь?
23.01.2018 в 17:43:09
alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.
Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу.
По уму надо 100ма с буковкой S
но на 100 и S не нашел,
можно и на 300ма - но стоит он не слабо
23.01.2018 в 17:44:14
alekseyruzov написал: И как определить эту границу, о которой идет речь?
там же написано - прибор учета - то есть счетчик