alekseyruzov, Вот я не понимаю, как Вы не смогли найти УЗО 40А 100мА ? Заходим а ЭТМ и смотрим, он есть в Пензе, ул. Аустрина, д. 63

0

Грубый, но справедливый

alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 18:14:39

BV написал:

alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.

Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу. По уму надо 100ма с буковкой S но на 100 и S не нашел, можно и на 300ма - но стоит он не слабо http://www.etm.ru/cat/nn/9832425/

BV, так вы не про 300, а про 30 говорили. Теперь понятно.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 18:15:30

BV написал:

alekseyruzov написал: И как определить эту границу, о которой идет речь?

там же написано - прибор учета - то есть счетчик

BV, то есть все что идет после счетчика — вотчина жильца?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 10526

23.01.2018 в 18:21:10

alekseyruzov написал: то есть все что идет после счетчика — вотчина жильца?

По постановлению 491 - да. Но есть нюансы (но они не так существенны с точки зрения разграничения ответсвтенности), ведь ваши линии идут по местам общего пользования, если этажный щит не за стеной вашей квартиры конечно. Счётчик по постановлению 442 О розничных рынках электроэнергии - ваш, а если не ваш по каким-то причинам (например, от строителей), то по окончании МПИ или поломки надо поставить ваш.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 18:22:38

Vadim 161 написал: alekseyruzov, Вот я не понимаю, как Вы не смогли найти УЗО 40А 100мА ? Заходим а ЭТМ и смотрим, он есть в Пензе, ул. Аустрина, д. 63

Vadim 161, да, действительно. Спасибо! А вот этот тоже подойдет? В связке с автоматом на 32, естественно.

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20417

23.01.2018 в 18:29:57

BV написал:

alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.

Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу. По уму надо 100ма с буковкой S но на 100 и S не нашел, можно и на 300ма - но стоит он не слабо http://www.etm.ru/cat/nn/9832425/

BV,Мне вот непонятно , если в пределах одного и тогоже шкафа все под диффзащитой на кой сабж вообще-то ? Напомню в квартире шитка нет.

0
alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

23.01.2018 в 18:36:01

dokar написал:

BV написал:

alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.

Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу. По уму надо 100ма с буковкой S но на 100 и S не нашел, можно и на 300ма - но стоит он не слабо http://www.etm.ru/cat/nn/9832425/

BV,Мне вот непонятно , если в пределах одного и тогоже шкафа все под диффзащитой на кой сабж вообще-то ? Напомню в квартире шитка нет.

dokar, я тоже не понимаю, но мне простительно — я не суперхорошо разбираюсь в электрике )).

0
dokar
dokar
Резидент

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20417

23.01.2018 в 18:43:17

alekseyruzov, Во исполнение ФЗ , однако ещё год назад слышал , что он распространяется только на Москву не все регионы его приняли .

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1734

24.01.2018 в 02:32:05

alekseyruzov написал: Что делать?

Сделать лучше чем было!

НУЖНО взамен АВДТ поставить АВ 1Р С32, а за ним ВДТ ≥40А 100 мА S!

Почему ≥40А, а не 32А как советуют НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности, подробно, неоднократно на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами с поясняющим фото, которое после модернизации движка форума слетело с некоторых сообщений вообще. .

alekseyruzov написал: потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.

Этажные щиты их проблема, они берут за это деньги, как и за обслуживание другого хозяйства дома принадлежащего, даже на правах общей собственности, жильцам.

Подавайте все заявки в письменном виде в дух экземплярах, на Вашем экземпляре ДОЛЖНЫ сделать соответствующую отметку. Если отказываются принимать заявки или делать отметку, шлите заказным письмом с уведомлением Вам о получении ими. В случае какой-то СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ будет проще доказать об их игнорировании заявок жильцов про АВАРИЙНУЮ ситуацию.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

alekseyruzov
alekseyruzov
Местный

Регистрация: 20.12.2013

Пенза

Сообщений: 388

24.01.2018 в 10:27:36

Посититель написал: НУЖНО взамен АВДТ поставить АВ 1Р С32, а за ним ВДТ ≥40А 100 мА S!

ВДТ это УЗО, правильно я понимаю? Литер S что означает?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17081

24.01.2018 в 10:32:13

alekseyruzov написал: ВДТ это УЗО

Да, правильно. Выключатель Дифференциального Тока.

alekseyruzov написал: Литер S что означает

S - selective, то бишь селективной, т.е. срабатывающий с задержкой по отношению к другим ВДТ, они же УЗО)))