alekseyruzov, Вот я не понимаю, как Вы не смогли найти УЗО 40А 100мА ? Заходим а и смотрим, он есть в Пензе, ул. Аустрина, д. 63
23.01.2018 в 17:55:53
alekseyruzov, Вот я не понимаю, как Вы не смогли найти УЗО 40А 100мА ? Заходим а и смотрим, он есть в Пензе, ул. Аустрина, д. 63
Грубый, но справедливый
23.01.2018 в 18:14:39
BV написал:
alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.
Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу. По уму надо 100ма с буковкой S но на 100 и S не нашел, можно и на 300ма - но стоит он не слабо
BV, так вы не про 300, а про 30 говорили. Теперь понятно.
23.01.2018 в 18:21:10
alekseyruzov написал: то есть все что идет после счетчика — вотчина жильца?
По постановлению 491 - да. Но есть нюансы (но они не так существенны с точки зрения разграничения ответсвтенности), ведь ваши линии идут по местам общего пользования, если этажный щит не за стеной вашей квартиры конечно. Счётчик по постановлению 442 О розничных рынках электроэнергии - ваш, а если не ваш по каким-то причинам (например, от строителей), то по окончании МПИ или поломки надо поставить ваш.
23.01.2018 в 18:22:38
Vadim 161 написал: alekseyruzov, Вот я не понимаю, как Вы не смогли найти УЗО 40А 100мА ? Заходим а и смотрим, он есть в Пензе, ул. Аустрина, д. 63
Vadim 161, да, действительно. Спасибо! А тоже подойдет? В связке с автоматом на 32, естественно.
23.01.2018 в 18:29:57
BV написал:
alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.
Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу. По уму надо 100ма с буковкой S но на 100 и S не нашел, можно и на 300ма - но стоит он не слабо
BV,Мне вот непонятно , если в пределах одного и тогоже шкафа все под диффзащитой на кой сабж вообще-то ? Напомню в квартире шитка нет.
Да, ни фига.
23.01.2018 в 18:36:01
dokar написал:
BV написал:
alekseyruzov написал: Но я тогда не понимаю, какой в нем вообще смысл, ведь после дифавтомата на 100мА, который отщелкивает, идут другие дифы на 30мА. Объясните, пожалуйста.
Селективность защиты - чтобы не срабатывали оба сразу. По уму надо 100ма с буковкой S но на 100 и S не нашел, можно и на 300ма - но стоит он не слабо
BV,Мне вот непонятно , если в пределах одного и тогоже шкафа все под диффзащитой на кой сабж вообще-то ? Напомню в квартире шитка нет.
dokar, я тоже не понимаю, но мне простительно — я не суперхорошо разбираюсь в электрике )).
23.01.2018 в 18:43:17
alekseyruzov, Во исполнение ФЗ , однако ещё год назад слышал , что он распространяется только на Москву не все регионы его приняли .
Да, ни фига.
24.01.2018 в 02:32:05
alekseyruzov написал: Что делать?
Сделать лучше чем было!
НУЖНО взамен АВДТ поставить АВ 1Р С32, а за ним ВДТ ≥40А 100 мА S!
Почему ≥40А, а не 32А как советуют НЕ разбирающиеся в электро/пожаро безопасности, подробно, неоднократно на просторах Русскоязычного интернета, в том числе на этом форуме, разъяснял с цитированием здравомыслящих пунктов нормативов, своими словами с поясняющим фото, которое после модернизации движка форума слетело с некоторых сообщений вообще. .
alekseyruzov написал: потому что УК сказала, что это ваша проблема и решайте ее сами.
Этажные щиты их проблема, они берут за это деньги, как и за обслуживание другого хозяйства дома принадлежащего, даже на правах общей собственности, жильцам.
Подавайте все заявки в письменном виде в дух экземплярах, на Вашем экземпляре ДОЛЖНЫ сделать соответствующую отметку. Если отказываются принимать заявки или делать отметку, шлите заказным письмом с уведомлением Вам о получении ими. В случае какой-то СЕРЬЕЗНОЙ АВАРИИ будет проще доказать об их игнорировании заявок жильцов про АВАРИЙНУЮ ситуацию.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов
24.01.2018 в 10:27:36
Посититель написал: НУЖНО взамен АВДТ поставить АВ 1Р С32, а за ним ВДТ ≥40А 100 мА S!
ВДТ это УЗО, правильно я понимаю? Литер S что означает?