31.01.2018 в 23:32:03
genuimous написал: Вот это тоже мой косяк, надо было нормальный UTP купить и выдать электрику. А вы говорите пусть закупает сам. Электрики в слаботочке как правило полные олени.
Ну почему Вы решили, что электромонтажник должен обладать знаниями инженера-проектировщика по сетям? ;)
genuimous написал: У него сечение жил минимум на 30% меньше. На длинных линиях будет заметно. Ну и непрочный он, в розетки заделывается плохо (режут контакты жилы).
О как интересно! С чего это розетки будут резать жилы, если 1Гб розетки рассчитаны на сечение на 30% меньше? Может наоборот вылетать будет? ;)
Gennady написал:
genuimous написал: Если не поздно то выкинуть.
Глянул счёт - Кабель витая пара, экранированная F/UTP, категория 5e, 4 пары (24 AWG), одножильный (solid), экран - фольга, внешний, PE, -40°C–+60°C, черный Hyperline FUTP4-C5E-S24-OUT-PE-BK-100 Всё в порядке, хороший. Выкидывать не буду :)
Gennady, тогда и розетки 5е
31.01.2018 в 23:35:28
Gennady написал: Вчера решали с заземлением, электрик в курсе, кинет со щитка провод на балкон, а там я арматурину подключу, проведу вниз до отмостки, летом короче сделаю себе индивидуальное заземление ибо это надо, а на общий домовой щит надежды как-то нет.
Ой, не надо!!!! Электрик вообще не понимает что творит. Да и вы совсем далеки от этой темы.
31.01.2018 в 23:38:48
nadegniy написал:
Gennady написал:
genuimous написал: оборудование должно иметь землю и коннекторы тоже нужны с заземлением
Вчера решали с заземлением, электрик в курсе, кинет со щитка провод на балкон, а там я арматурину подключу, проведу вниз до отмостки, летом короче сделаю себе индивидуальное заземление ибо это надо, а на общий домовой щит надежды как-то нет. Всё равно снаружи по стене придётся на верёвке ползать.. на крышу волновод поведу, радиоантенну на мачте ставить.
Gennady, Серьёзный подход к делу!
nadegniy, сорри, не могу удержаться, Совершенно никакой подход. Опасный подход. Как в своей компетенции - "так пользуйтесь услугами спецов", как в чужой "сами с усами"
31.01.2018 в 23:45:45
genuimous написал:
bc---- написал: Да я никак не хотел, всего лишь привел пример из личной практики на тему "почему не надо соглашаться работать с незнакомыми материалами"
У меня обратное было. Купил обои рауфазер и клей по рекомендации мастера. Так он не смог их поклеить. Потом купил обои что выбрал я и клей к ним. Поклеил, нормально. С плиточным клеем та же ерунда. Купил плитонит-с - никто его не видел никогда и боялись работать. А он очень хороший. С гидрой аналогнично. Я ее сам наносил, получилось отлично и прочно. Хотя отделочник тоже не верил и советовал гидру только мапей. В целом у меня ни одного прокола с материалами, а у мастеров аж целых 2.
genuimous, это как бы намекает на квалификацию мастера. Но при чем тут обсуждаемый вопрос?
01.02.2018 в 00:35:44
BV написал:
nadegniy написал:
Gennady написал:
genuimous написал: оборудование должно иметь землю и коннекторы тоже нужны с заземлением
Вчера решали с заземлением, электрик в курсе, кинет со щитка провод на балкон, а там я арматурину подключу, проведу вниз до отмостки, летом короче сделаю себе индивидуальное заземление ибо это надо, а на общий домовой щит надежды как-то нет. Всё равно снаружи по стене придётся на верёвке ползать.. на крышу волновод поведу, радиоантенну на мачте ставить.
Gennady, Серьёзный подход к делу!
nadegniy, сорри, не могу удержаться, Совершенно никакой подход. Опасный подход. Как в своей компетенции - "так пользуйтесь услугами спецов", как в чужой "сами с усами"
BV, Точнее сформулируйте ваше предложение.
01.02.2018 в 00:36:20
BV написал: genuimous написал: У него сечение жил минимум на 30% меньше. На длинных линиях будет заметно. Ну и непрочный он, в розетки заделывается плохо (режут контакты жилы).
О как интересно! С чего это розетки будут резать жилы, если 1Гб розетки рассчитаны на сечение на 30% меньше? Может наоборот вылетать будет? ;)
А активное оборудование прокачает это гигабит? Или ТС все таки поставит себе каталист на за 200-300 штук? ну что бы все порты гарантированно одновременно все имели свою скорость?
Вот, нашел железяку, при правильных проводах будет стабильно работать
Да и сечение, фигня, вот когда витая пара хреново перевинчена, то это гораздо страшней.
01.02.2018 в 06:19:19
Gennady написал: сделаю себе индивидуальное заземление
Gennady написал: на крышу волновод поведу, радиоантенну на мачте ставить
Не забудьте отложить деньги на демонтаж Вашей самодеятельности. И это в лучшем случае.
Gennady написал: окно где деревянное заказать - тоже ещё тот анекдот
Притом не смешной. Подойдите к такому окну, которое лет 10 постояло, его уже не открыть, краска облезла, несмотря на финские-немецкие технологии.
01.02.2018 в 08:22:24
Экранированный кабель тогда когда каждая парамв фольге. А это просто защита от грозы. И передача сигнала по такому кабелю хуже чем по простому utp. Электрик да, не знал, но я и не знал что усеченку в магазинах продают. Я тогда много чего не знал. Плинтовые резаки розетки такие жилы легко перерезают при монтаже. А если не дожать то выскакивают. Лажа короче. Впервые с таким некачественным кабелем сталкиваюсь, у него оболочка ещё как у пакета из-под молока.
bc----, она у всех такая, квалификация. При том что надо инструкцию читать, самому, и все надписи на товаре. Не то мастер накупит. Ещё и за откат. Вон гражданин в соседней теме решил покроить и на радостях инструкцию не почитал, теперь все у него плохие. Так себя ведёт буквально каждый первый. Поэтому надо самому все изучать и самому покупать.
01.02.2018 в 13:19:18
BV написал: Gennady, тогда и розетки 5е
Ну розетки потом, ещё провода только найдены и оплачены, вроде как едут
BV написал: Ой, не надо!!!! Электрик вообще не понимает что творит. Да и вы совсем далеки от этой темы.
Чего это? А как правильно в моём случае? :)
BV написал: Совершенно никакой подход. Опасный подход. Как в своей компетенции - "так пользуйтесь услугами спецов", как в чужой "сами с усами"
В чём проблемы-то? Через мой щиток заземляться будет весь дом? Так я это заземление сделаю чисто для себя, в магистраль не пойдёт. А так можно коротко объяснить, в чём "не так" остальное сам найду. Ну а "всё не так, всё плохо, электрик дурак" - этого добра уже было понаписано за много лет достаточно, чтобы прочитав, сразу забыть.
strider1978 написал: Не забудьте отложить деньги на демонтаж Вашей самодеятельности. И это в лучшем случае.
С чего это, что самодеятельность и будет требоваться демонтаж? Так просто как обычно, всем дело есть, надо "выразить мнение"?
strider1978 написал: Подойдите к такому окну, которое лет 10 постояло, его уже не открыть, краска облезла, несмотря на финские-немецкие технологии.
Подходил, всё отлично спустя 20 лет. А вот белорусские дешёвые у знакомого, поставленные в "элитный таунхауз" каким-то застройщиком, провисли, задевают, регулирвоке уже почти не поддаются, снаружи начали шелушиться, 10 лет прошло. Т.к. спецов нет, а бабушек с лавки слушать, только время терять, я ж написал.. по своей интуиции, а так как будет, так будет. Я так хочу. А отговорить - нужны факты, а не просто "поговорить об этом". Что взамен, коли "всё так плохо"? Пластиковые я тупо не хочу, я как можно меньше применяю себе разных технологий с применением пластмассы и нефтехимии.
genuimous написал: Экранированный кабель тогда когда каждая парамв фольге. А это просто защита от грозы.
И от наводок извне, что конкретно мне и надо. Работают же все витые пары сами по себе? Тогда особо и не обязательно каждую пару экранирвоать.. прокачает 90Мбит вместо 100 - меня это устроит, я не провайдер, который выжмет 5% повышения скорости и очень рад. Мне внутри квартиры, чтобы не было вайфая.. вполне достаточно. Экран от внешних наводок - именно то, что нужно.
Самая качественная штукатурка фасадов коттеджей. Может быть дорого для вас. Так бывает.
01.02.2018 в 13:47:34
Gennady написал: И от наводок извне, что конкретно мне и надо. Работают же все витые пары сами по себе?
Работают сами по себе, но и наводят друг на друга, для того они и витые (шаг повива разный). В фольге они наводить на себя будут лучше. Фольга нужна от воздействия сильного ЭМИ (гроза, война, аццкие станки в цеху и т.п.). Поэтому в обычных условиях UTP без фольги лучше. Тем более что экран надо как я говорил заземлять, а это промышленное оборудование нужно (стоечное как правило).
Gennady написал: прокачает 90Мбит вместо 100 - меня это устроит, я не провайдер, который выжмет 5% повышения скорости и очень рад.
Оно не так работает. Канальная скорость 100 мбит. Либо работает, либо нет. Возможет пограничный режим когда работает но большая потеря пакетов, при этом сетевой стэк еще справляется, а скорость падает из-за переотправки пакетов. Это аварийный режим линии и говорит о том что она неисправна. На нормальной линии ethernet не должно быть потерь сетевых пакетов вообще (ну может один на миллион).
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу