setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

30.01.2018 в 14:23:18

setby, У вас бюджет на щит безграничен ? :) А ведь можно в три раза дешевле и лучше , причем на любом бренде.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

30.01.2018 в 14:30:30

MaSeVi написал: setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.

setby написал: И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?

Не останется, даже не заметит нагрузки))

MaSeVi, На каждую линию осв по диффу.

MaSeVi написал: setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?

MaSeVi,И бюджет будет в норме. ))

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

30.01.2018 в 14:31:52

dokar написал: На каждую линию осв по диффу.

Мечта сборщика! :D

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

30.01.2018 в 14:39:18

Господа, спасибо за беспокойство о толщине моего кошелька. Про стоимость я в курсе. Повтор на схеме поправил. Про узо, намекаете что надо ставить меньше? Вопрос про узо был задан исходя из прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата. Если я не прав, попровьте пожалуйста. Есть что сказать по схеме подключения в щитке?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

30.01.2018 в 14:46:10

setby написал: прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата

Не забивайте голову.

setby написал: Есть что сказать по схеме подключения в щитке?

Кроме того, что писал выше - да. Ну, можно АВ света сократить до 2-3-х...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

30.01.2018 в 15:01:45

MaSeVi написал:

setby написал: прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата

Не забивайте голову.

setby написал: Есть что сказать по схеме подключения в щитке?

Кроме того, что писал выше - да. Ну, можно АВ света сократить до 2-3-х...

MaSeVi, Что значит сократить ав света до 2,3? Несколько линий света в 1 ав?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

30.01.2018 в 15:05:40

setby написал: Что значит сократить ав света до 2,3?

Да, совершенно верно. Но можете оставить, если хотите. Будет такая мегадифференцированная защита))).

setby написал: Несколько линий света в 1 ав?

Да, т.к. допускается подключать 2 провода одинакового сечения в одной клемме АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.01.2018 в 15:07:28

setby, раз ставите 1 УЗО на всё освещение, то если позволяет бюджет, лучше поставить двухполюсники на линии освещения, чтобы в случае если произойдет утечка нуля на PE, её можно было быстро локализовать.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
setby

Местный

Регистрация: 11.10.2017

Москва

Сообщений: 12

30.01.2018 в 15:25:25

MaSeVi, Vadim 161, спасибо!

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20255

30.01.2018 в 15:27:52

Vadim 161 написал: setby, раз ставите 1 УЗО на всё освещение, то если позволяет бюджет, лучше поставить двухполюсники на линии освещения, чтобы в случае если произойдет утечка нуля на PE, её можно было быстро локализовать.

Vadim 161, setby,И все чудесно влезет в щкапчик об 36 групп. :)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16930

30.01.2018 в 15:29:28

setby, Не за что.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

30.01.2018 в 15:34:45

dokar, 32 модуля будет занято, в принципе всё нормально должно уместится, тем более в этом случае будут ненужны никакие нулевые шинки. А если еще и сократить освещение хотя бы до 3 линий, то вообще красота будет, 30 модулей, по 10 на каждый ряд.

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

31.01.2018 в 19:27:33

setby написал: не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?

Это УЗО можно заменить на диф. А если дифы будут узкие (1 мод), то влезут на одну рейку под одну гребёнку. Не монтаж, а лепота.

0