MaSeVi написал: АВ на 50 заменить на 63
Да лучше даже ВН поставить, а не АВ, ибо нет в АВ необходимости, всё равно вводной в этажном щите стоит.
26.01.2018 в 20:10:53
MaSeVi написал: АВ на 50 заменить на 63
Да лучше даже ВН поставить, а не АВ, ибо нет в АВ необходимости, всё равно вводной в этажном щите стоит.
Грубый, но справедливый
26.01.2018 в 20:28:17
Vadim 161, Всецело согласен!…
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 14:05:20
Приветсвую всех! Вышел на такой вариант. Подскажите пожалуйста, кто сможет, как сама схема распределения в щитке, реализуема? Я имею ввиду последовательность подключения автоматики. И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А? Заранее спасибо откликнувшимся.
30.01.2018 в 14:15:16
setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.
setby написал: И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?
Не останется, даже не заметит нагрузки))
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 14:15:52
setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 14:23:18
setby, У вас бюджет на щит безграничен ? :) А ведь можно в три раза дешевле и лучше , причем на любом бренде.
Да, ни фига.
30.01.2018 в 14:30:30
MaSeVi написал: setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.
setby написал: И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?
Не останется, даже не заметит нагрузки))
MaSeVi, На каждую линию осв по диффу.
MaSeVi написал: setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?
MaSeVi,И бюджет будет в норме. ))
Да, ни фига.
30.01.2018 в 14:31:52
dokar написал: На каждую линию осв по диффу.
Мечта сборщика! :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 14:39:18
Господа, спасибо за беспокойство о толщине моего кошелька. Про стоимость я в курсе. Повтор на схеме поправил. Про узо, намекаете что надо ставить меньше? Вопрос про узо был задан исходя из прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата. Если я не прав, попровьте пожалуйста. Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
30.01.2018 в 14:46:10
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 15:01:45
MaSeVi написал:
setby написал: прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата
Не забивайте голову.
setby написал: Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
Кроме того, что писал выше - да. Ну, можно АВ света сократить до 2-3-х...
MaSeVi, Что значит сократить ав света до 2,3? Несколько линий света в 1 ав?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.