30.01.2018 в 14:15:52
setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 14:23:18
setby, У вас бюджет на щит безграничен ? :) А ведь можно в три раза дешевле и лучше , причем на любом бренде.
30.01.2018 в 14:30:30
MaSeVi написал: setby, Гулять, так гулять - возьмите ещё одно УЗО на свет и распределит АВ света поровну. У Вас же ввод 63А, уберите АВ на 50А и замените на выключатель нагрузки на 63А. У Вас 2 раза группа "хол., фартук, вытяжка"))). Дифф на с/у замените на 10 мА.
setby написал: И, не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?
Не останется, даже не заметит нагрузки))
MaSeVi, На каждую линию осв по диффу.
MaSeVi написал: setby, А Вы хотя бы прикидывали стоимость всего этого хозяйства?
MaSeVi,И бюджет будет в норме. ))
30.01.2018 в 14:31:52
dokar написал: На каждую линию осв по диффу.
Мечта сборщика! :D
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 14:39:18
Господа, спасибо за беспокойство о толщине моего кошелька. Про стоимость я в курсе. Повтор на схеме поправил. Про узо, намекаете что надо ставить меньше? Вопрос про узо был задан исходя из прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата. Если я не прав, попровьте пожалуйста. Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
30.01.2018 в 14:46:10
setby написал: прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата
Не забивайте голову.
setby написал: Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
Кроме того, что писал выше - да. Ну, можно АВ света сократить до 2-3-х...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 15:01:45
MaSeVi написал:
setby написал: прочитанной информации, что номинал узо должен быть равен или быть выше стоящего перед ним автомата
Не забивайте голову.
setby написал: Есть что сказать по схеме подключения в щитке?
Кроме того, что писал выше - да. Ну, можно АВ света сократить до 2-3-х...
MaSeVi, Что значит сократить ав света до 2,3? Несколько линий света в 1 ав?
30.01.2018 в 15:05:40
setby написал: Что значит сократить ав света до 2,3?
Да, совершенно верно. Но можете оставить, если хотите. Будет такая мегадифференцированная защита))).
setby написал: Несколько линий света в 1 ав?
Да, т.к. допускается подключать 2 провода одинакового сечения в одной клемме АВ...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 15:07:28
setby, раз ставите 1 УЗО на всё освещение, то если позволяет бюджет, лучше поставить двухполюсники на линии освещения, чтобы в случае если произойдет утечка нуля на PE, её можно было быстро локализовать.
Грубый, но справедливый
30.01.2018 в 15:25:25
MaSeVi, Vadim 161, спасибо!
30.01.2018 в 15:27:52
Vadim 161 написал: setby, раз ставите 1 УЗО на всё освещение, то если позволяет бюджет, лучше поставить двухполюсники на линии освещения, чтобы в случае если произойдет утечка нуля на PE, её можно было быстро локализовать.
Vadim 161, setby,И все чудесно влезет в щкапчик об 36 групп. :)
30.01.2018 в 15:29:28
setby, Не за что.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
30.01.2018 в 15:34:45
dokar, 32 модуля будет занято, в принципе всё нормально должно уместится, тем более в этом случае будут ненужны никакие нулевые шинки. А если еще и сократить освещение хотя бы до 3 линий, то вообще красота будет, 30 модулей, по 10 на каждый ряд.
Грубый, но справедливый
31.01.2018 в 19:27:33
setby написал: не остается ли узо 40а без защиты, учитывая, что вводной на 50А?
Это УЗО можно заменить на диф. А если дифы будут узкие (1 мод), то влезут на одну рейку под одну гребёнку. Не монтаж, а лепота.