evgeniy2
evgeniy2
Новичок

Регистрация: 05.09.2017

Краснодар

Сообщений: 39

26.01.2018 в 18:34:45

В квартире в схему водоснабжения встроен бойлер на случай отключения теплой воды. При включении бойлера теплая вода из магистрали перекрывается краном, который установлен до фильтра, редуктора и счетчика. В таком режиме холодная вода, пройдя через бойлер, давит на редуктор давления с обратной стороны. Допустимо ли использовать регуляторы давления в таком режиме?

Еще такой вопрос есть. В леруа на сайте есть Клапан понижения давления и Редуктор давления. В чем разница?

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

26.01.2018 в 19:25:24

evgeniy2,

  1. Допустимо.
  2. Ссылки дайте, в угадайку играть всем лень.
0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

26.01.2018 в 20:35:55

evgeniy2, установите обратные клапана после счётчиков.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2018 в 10:15:17

evgeniy2, полюбопытствовал поиском на сайте Леруа про редуктор/клапан. Это одно и то же устройство. Только редукторы у них - поршневые безымянные, вообще шлак, а клапаны - Honeywell, что уже лучше, но с большой вероятностью левак, текущий, например, при попытке регулировки давления.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

27.01.2018 в 10:18:42

Очумелый мозг, это никак не изменит ситуацию с давлением на редуктор «задом наперёд».

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

27.01.2018 в 23:13:43

Mazayac, если на ГВС такая схема: кран, фильтр, редуктор, счётчик, обратный клапан; то давление появляющееся в системе от нагрева воды бойлером не будет давить на редуктор потому что этому помешает обратный клапан. Системы ХВС это тоже касается.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2018 в 01:03:29

Очумелый мозг, вот только обратный клапан в 99,99% стоит сразу после счётчика, а не после редуктора. Да и нет вообще никакой необходимости «защищать» редуктор от приложения повышенного давления на его выходе.

0
Очумелый мозг
Очумелый мозг
Местный

Регистрация: 10.07.2016

Сообщений: 280

28.01.2018 в 07:37:09

Mazayac, если давление в стояке окажется по каким либо причинам ниже чем то, на которое настроен редуктор, то этот редуктор через себя будет пропускать воду в обратном направлении из квартиры в стояк. Обратный клапан этого не допустит если собрать ввод по вышеуказаной мною схеме.

0
Mazayac
Mazayac
Резидент

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

28.01.2018 в 10:44:29

Очумелый мозг, топикстартер пишет про ручное перекрытие вводного ШК - это его выбор.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.