BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120652

29.01.2018 в 01:54:31

линк написал: Длинный и узкий объем воды в трубе из непроводящего материала - резистор, может быть немалой величины.

небольшой величины, если в воде остатки щелочи - мыла, то привнесенный извне потенциал может быть опасен

линк написал: Заземление ванны - соединение с низким сопротивлением к щиту. Если теперь взятся за фазу стоя в ванне, намного вероятнее что убъет.

Желательно не иметь поблизости ванной оголенных фаз

0
AndreyB
AndreyB
Новичок

Регистрация: 01.12.2014

Санкт-Петербург

Сообщений: 19

29.01.2018 в 22:27:37

ZooZoo написал:

AndreyB написал: Завтра еще есть возможность, что-то сделать, после будет плитка и все закроют((

тогда завтра проложите провод (например, ПуГВ 1х4) от ванной до этажного щита, оставив по свободному метру с каждого конца. Концы провода заизолируйте, скрутите колечком и забудьте :)

ZooZoo, такой кабель сегодня увидел в ванне, но нужно его подключать к ванне или нет? Нужно сделать небольшую штробу (удлинить его до ванны. Все таки не до конца понял про воду в полипропилене. Может ударить током? Розетка в ванне есть, но она на противоположной стороне от ванны. Я правильно понимаю, что в новых домах, отсутствии розеток в ваннее током не бьет?

0
линк
линк
Местный

Регистрация: 10.03.2017

Кармиэль

Сообщений: 942

29.01.2018 в 23:47:01

Присутствие или отсутствие розеток, само по себе, током не бъет. Присутствие фазы на чем нибудь - бъет

У меня дома была на входе в ванную комнату плитка в полу, которая билась током когда была мокрая. Расковырял, а там провода к выключателю бойлера прям так в песке лежат....

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120652

30.01.2018 в 00:01:04

AndreyB написал: Я правильно понимаю, что в новых домах, отсутствии розеток в ваннее током не бьет?

В новых - делают розетки в ванной комнате на противоположной от ванны стене

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

30.01.2018 в 00:32:41

BV написал: В новых - делают розетки в ванной комнате на противоположной от ванны стене

неправда, делают как таджикский будда разрешит... :(

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 120652

30.01.2018 в 00:56:36

ZooZoo написал:

BV написал: В новых - делают розетки в ванной комнате на противоположной от ванны стене

неправда, делают как таджикский будда разрешит... :(

ZooZoo, ...дописываю слова .... от застройщика.

0
genuimous
genuimous
Резидент

Регистрация: 13.06.2017

Санкт-Петербург

Сообщений: 1237

30.01.2018 в 12:25:19

линк написал: Длинный и узкий объем воды в трубе из непроводящего материала - резистор, может быть немалой величины.

У меня стиралка без земли. Между вводом холодной воды и началом шланга на стиралку напряжение 80В переменного. В средней точке (между ввоом и отводом на унитаз) 30В. УЗО конечно же нет. Во время принятия ванны и мытья рук током не бьет. Раньше било на отжиме, когда стиралка сливала в сифон, вывел ей отдельный слив - перестало. Скажите я временно живой, да? И что делать, не пользовать стиралку?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.01.2018 в 13:37:21

genuimous написал: Скажите я временно живой, да?

Все мы временно живые. Но Вы, к сожалению, в первых рядах на выход.

genuimous написал: И что делать, не пользовать стиралку?

Первым делом поставить электромеханическое УЗО 30 мА на стиральную машину или на всю квартиру. Прямо сейчас, не откладывая.

Далее можно неспешно читать и думать по поводу возможности заземления и уравнивания потенциалов в вашей квартире.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17225

30.01.2018 в 13:41:23

AlexeyL написал: электромеханическое УЗО 30 мА

Может лучше на 10 мА?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

30.01.2018 в 13:49:13

MaSeVi написал: Может лучше на 10 мА?

30 мА поставить проще, поскольку можно ставить не на одну розетку, а на всю группу или всю квартиру. В данном случае жизненно важно волшебное слово "быстро".

10 мА - необязательная оптимизация. Потом, когда будет ясно, что заземление невозможно, а на остальные розеточные группы кухни и всей квартиры уже поставлены отдельные УЗО.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17225

30.01.2018 в 13:51:25

AlexeyL написал: 10 мА - необязательная оптимизация

Я, если правильно понял, думал, что у автора СМ в ванной...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу