BV написал: тк теория вероятности по надежности контактов

Понятно, что теория вероятности говорит: чем больше - тем меньше. Но вот так, положа руку на сердце, какова реальная вероятность, что нормально выполненное соединение "отлетит"?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2018 в 11:50:46

BV написал: Где то было норма до 20.

Фантазируете? :)

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.02.2018 в 15:37:58

ebf, была-была. В ПУЭ. ПУЭ п. 6.2.10. Каждая групповая линия, как правило, должна содержать на фазу не более 20 ламп накаливания, ДРЛ, ДРИ, ДРИЗ, ДНаТ, в это число включаются также штепсельные розетки.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2018 в 15:43:23

alexposter написал: в это число включаются также штепсельные розетки.

Одна или две?Глава то о внутреннем освещении, как бы :popcorn

0
alexposter
alexposter
Резидент

Регистрация: 13.05.2008

Львов

Сообщений: 1079

05.02.2018 в 15:52:53

ebf, Согласен. Хотя для меня всегда есть разделение свет-розетки. В проектах рассчитываю кол-во розеток, исходя из расчетной мощности подключенного оборудования, при условии, что на группу не более 16А, + удобство расположения и схожая функциональность потребителей.

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2018 в 15:53:53

alexposter написал: Согласен.

Вот поэтому я и написал

ebf написал: Фантазируете? :)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135944

05.02.2018 в 16:31:16

ebf написал:

BV написал: Где то было норма до 20.

Фантазируете? :)

ebf, И да и нет. Что-то отложилось, типа рекомендаций по проектированию. Возможно ошибаюсь.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21925

05.02.2018 в 16:35:44

ebf написал: Одна или две?Глава то о внутреннем освещении, как бы :popcorn

А розетки - это уже не внутреннее освещение?

0
ebf
ebf
Резидент

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.02.2018 в 16:55:34

Radio написал: А розетки - это уже не внутреннее освещение?

Я не знаю как их правильно назвать, но это всё в моём понимании внутренние электрические сети ,в которые входит как освещения ,так и розетки .Ваше определение?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135944

05.02.2018 в 16:56:31

siemens написал: А я ответвляю, в соответствии с действующими нормативными документами РФ: !#[http://www.youtube.com/watch?v=y-B84i8PmgM]

siemens,

Свод правил по проектированию и строительству СП 31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" (одобрен постановлением Госстроя РФ от 26 октября 2003 г. N 194)

14.29 Не нормируется расстояние от розеток, предназначенных для присоединения стационарных кухонных электроплит и кондиционеров, до корпусов этих приборов. При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21925

05.02.2018 в 17:00:30

BV написал: При этом не допускается размещать розетки под и над мойками.

Мне попадался смонтированный в мойке автомат, питающий целую квартиру, и ничо :)