_Vladimir_
_Vladimir_
Новичок

Регистрация: 17.04.2016

Москва

Сообщений: 13

01.02.2018 в 03:27:47

Доброго времени суток! Хрущёвка, щиток на 4 квартиры - на лестничной площадке. Недавно воткнул, как обычно, ноутбук в розетку - вдруг освещение (в этой же цепи светильники плюс сервер) замигало. Не электрик я :sorry: и единственное, что сообразил - вручную вырубил автомат, на котором вся цепь висит (на фото - пробка №4). Под пробкой проскочила жирная искра. Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке да и сызнова включил автомат. Пару дней оно держалось, пока я не воткнул ноутбук в розетку и... читай пост сначала! За исключением того, что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается. Остальные 3 работают, на них и живём пока. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть причина? И что бы сделать?
:tambourinedance:

  • Щиток - левая верхняя секция

  • Щиток - правая секция

  • Щиток - левая нижняя секция, Mercury 200 - наш счётчик

  • 4 наши пробки

0
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Резидент

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

01.02.2018 в 03:35:22

У вашего ноута пусковые токи как у десятиатмосферного компрессора?! ) Там в вашем щите давно все прогорело. Нужно ТО ему. Контакты просажены. Еще пару раз винду загрузите и пыхнет. )

0
Slavka.sav
Slavka.sav
Местный

Регистрация: 27.05.2010

Тула

Сообщений: 982

01.02.2018 в 06:34:41

Vladimir написал: в чём может быть причина?

Ну так в электрике только две проблемы ... нет контактов где надо и есть где не надо ;) У Вас пока первая, контакты плохие, на фото не разглядел ... может слабо затянуто, может в один зажим два провода разных сечений , может окисленные провода.

Vladimir написал: И что бы сделать?

Ну в идеале конечно всё разобрать и сделать заново из хороших материалов и руками растущими из верхней части туловища, ну а так зовите опять электрика, пусть хоть не просто подтянет, а может ещё и зачистит и проверит слабые места.

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

01.02.2018 в 17:15:01

Vladimir написал: Под пробкой проскочила жирная искра

это не пробки, а АВ (автоматические выключатели). В вашем щиточке должен электрик какое-то время поковыряться :). Также, квартира без диф.защиты - нужно установить хотя бы 1шт УЗО 0,03А на всю квартиру.

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

volchenok
volchenok
Резидент

Регистрация: 06.12.2010

Северодвинск

Сообщений: 2011

01.02.2018 в 17:28:56

Перемычка с 3го на 4 автомат отгорела. Нать электрика однако.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

01.02.2018 в 17:43:05

Vladimir написал: что теперь включаю 4-ю пробку - искрит синий провод внизу под 3-ей, а цепь 4-ой не включается.

Вот там и проблема! Внизу под 3м АВ виден обгоревший белый провод. Он должен быть зажат вместе с синим там внизу. Синий, идущий наверх к 4му АВ отвалился.

Зовите электрика - пусть вынет оба провода белый и синий, зачистит и нормально зажмет.

Но это мелочи, Вы лучше расскажите какой УРОД вам (или вашему соседу?) автомат в нулевой провод установил? :mad: Фото со счетчиком - второй АВ с желтым клювом, если считать слева - к нему снизу подходит синий провод.

Далее - вертушка с черной ручкой - никогда к ней не прикасайтесь!!! Они взрываются как гранаты! При первой возможности замените на 2П автомат, если она Ваша. Или скажите соседу - если его.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

01.02.2018 в 17:46:14

Андрей Сновидов написал: У вашего ноута пусковые токи как у десятиатмосферного компрессора?! )

У ноутов кондер в БП немаленький и пусковые достаточно большие, но импульс тока длится короче, чем у компрессора.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 124135

01.02.2018 в 17:47:12

Vladimir написал: Назавтра электрик из ОДС подтянул уже контакты на щитке

Электрика следует вздрючить.

0
Андрей Сновидов
Андрей Сновидов
Резидент

Регистрация: 30.12.2017

Луганск

Сообщений: 1645

01.02.2018 в 17:58:31

BV, Не ради спора, любопытства ради. Сколько токов пусковых и сколько у однофазного десятиатмосферника?

0
Vadim 161
Vadim 161
Резидент

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

01.02.2018 в 18:38:58

Надо же, стояк перетянули на 5-и проводный, а в щите оставили такой срачь... Отключить все желто-зеленые проводники от нулевой шины и посадить их на отдельную шину, которую соединить с PE проводником стояка. Далее, как минимум нарастить через клеммы на ДИН рейку провода идущие от счетчика на автоматы, и соединить эти автоматы шиной. Перед счетчиком хорошо бы поставить диф 25А 30мА.

Вполне вероятно что в клемме одного из автоматов зажат алюминий с медью.

0

Грубый, но справедливый

Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

01.02.2018 в 20:30:46

BV написал: Вы лучше расскажите какой УРОД вам (или вашему соседу?) автомат в нулевой провод установил? :mad:

Я думаю, тут всё просто. Это сделал "электрик" с УК, а у него есть бумажка, что он образованный и делает всё правильно :(

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу