Народ, ну что на счет проверки 10-ки пугв 2500 вольтами?
04.02.2018 в 22:37:16
Народ, ну что на счет проверки 10-ки пугв 2500 вольтами?
04.02.2018 в 22:43:08
a12377777 написал: Народ, ну что на счет проверки 10-ки пугв 2500 вольтами?
a12377777, да
05.02.2018 в 00:45:23
a12377777, Вам совет дал прожженый замерщик . Выполняйте. :D
Да, ни фига.
05.02.2018 в 00:52:29
igor1 написал: И, все же, что такое "гом"?
"гом" - это не то, что вы могли подумать (про гомов)! ;) килоОм, мегаОм, гигаОм... :yu:
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.02.2018 в 01:03:06
А вот такой еще вопрос: понятно измерение проводов, которые находится помимо своих изоляций в общей. В моем случае их 5 и они сами все по себе, их обьединяет только общая закладная. Достоверна ли будет проверка сопротивления изоляции в таком случае?
05.02.2018 в 01:07:38
a12377777 написал: их обьединяет только общая закладная.
Так в щит они заходят в пучке(ах) чего ж там недостоверного может быть ?
Да, ни фига.
05.02.2018 в 12:16:35
dokar написал: Вам совет дал прожженый замерщик
О, как Вы меня окрестили :D Спасибо! Улыбнулся!
a12377777 написал: поэтому боюсь напортачить чего.
Если отключите все потребители - не бойтесь....
Обычно начинаю с нижнего предела... Если внизу ОК, а вверху - не ОК, пища на подумать....
Если совсем правильно делать замеры - то нужны еще часы на руке с секундами (абсорбция, поляризация) Найдите и почитайте инструкцию мегомметра UT502A - будет понятнее, что к чему.
05.02.2018 в 17:39:01
BV написал:
dokar написал: Вам совет дал прожженый замерщик
О, как Вы меня окрестили :D Спасибо! Улыбнулся!
a12377777 написал: поэтому боюсь напортачить чего.
Если отключите все потребители - не бойтесь....
Обычно начинаю с нижнего предела... Если внизу ОК, а вверху - не ОК, пища на подумать....
Если совсем правильно делать замеры - то нужны еще часы на руке с секундами (абсорбция, поляризация) Найдите и почитайте инструкцию мегомметра UT502A - будет понятнее, что к чему.
BV, сегодня заглянул в щиток. Поидется электрика вызывать, отключать провода от счетчика(
05.02.2018 в 17:43:10
ZooZoo написал: "гом" - это не то, что вы могли подумать (про гомов)! килоОм, мегаОм, гигаОм...
А я ничего такого не думал. Просто, не представлял, что кто-то "к" превратит в"гига". Это же 10 в 9-й степени. И как такое могло в голову прийти? Автору. Перестаньте морочить себе голову. Проверьте (по ПУЭ) на 1000В. Получили 600к или больше. Все нормально. Получили 500к - тоже не страшно, но, может и есть смысл проверить 2500: если что не так - пробьет. Если снова 500к - ВСЕ, не думайте больше о ерунде.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.