Народ, ну что на счет проверки 10-ки пугв 2500 вольтами?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

04.02.2018 в 22:43:08

a12377777 написал: Народ, ну что на счет проверки 10-ки пугв 2500 вольтами?

a12377777, да

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

04.02.2018 в 22:44:04

BV написал:

a12377777 написал: Народ, ну что на счет проверки 10-ки пугв 2500 вольтами?

a12377777, да

BV, тупо можно начинать с 2500? Без всяких тыщ? Никогда не делал таких замеров, поэтому боюсь напортачить чего.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.02.2018 в 00:45:23

a12377777, Вам совет дал прожженый замерщик . Выполняйте. :D

0

Да, ни фига.

ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.02.2018 в 00:52:29

igor1 написал: И, все же, что такое "гом"?

"гом" - это не то, что вы могли подумать (про гомов)! ;) килоОм, мегаОм, гигаОм... :yu:

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

05.02.2018 в 01:03:06

А вот такой еще вопрос: понятно измерение проводов, которые находится помимо своих изоляций в общей. В моем случае их 5 и они сами все по себе, их обьединяет только общая закладная. Достоверна ли будет проверка сопротивления изоляции в таком случае?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.02.2018 в 01:07:38

a12377777 написал: их обьединяет только общая закладная.

Так в щит они заходят в пучке(ах) чего ж там недостоверного может быть ?

0

Да, ни фига.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

05.02.2018 в 01:12:21

dokar написал:

a12377777 написал: их обьединяет только общая закладная.

Так в щит они заходят в пучке(ах) чего ж там недостоверного может быть ?

dokar, Вот такие

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.02.2018 в 12:16:35

dokar написал: Вам совет дал прожженый замерщик

О, как Вы меня окрестили :D Спасибо! Улыбнулся!

a12377777 написал: поэтому боюсь напортачить чего.

Если отключите все потребители - не бойтесь....

Обычно начинаю с нижнего предела... Если внизу ОК, а вверху - не ОК, пища на подумать....

Если совсем правильно делать замеры - то нужны еще часы на руке с секундами (абсорбция, поляризация) Найдите и почитайте инструкцию мегомметра UT502A - будет понятнее, что к чему.

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

05.02.2018 в 17:39:01

BV написал:

dokar написал: Вам совет дал прожженый замерщик

О, как Вы меня окрестили :D Спасибо! Улыбнулся!

a12377777 написал: поэтому боюсь напортачить чего.

Если отключите все потребители - не бойтесь....

Обычно начинаю с нижнего предела... Если внизу ОК, а вверху - не ОК, пища на подумать....

Если совсем правильно делать замеры - то нужны еще часы на руке с секундами (абсорбция, поляризация) Найдите и почитайте инструкцию мегомметра UT502A - будет понятнее, что к чему.

BV, сегодня заглянул в щиток. Поидется электрика вызывать, отключать провода от счетчика(

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

05.02.2018 в 17:43:10

ZooZoo написал: "гом" - это не то, что вы могли подумать (про гомов)! килоОм, мегаОм, гигаОм...

А я ничего такого не думал. Просто, не представлял, что кто-то "к" превратит в"гига". Это же 10 в 9-й степени. И как такое могло в голову прийти? Автору. Перестаньте морочить себе голову. Проверьте (по ПУЭ) на 1000В. Получили 600к или больше. Все нормально. Получили 500к - тоже не страшно, но, может и есть смысл проверить 2500: если что не так - пробьет. Если снова 500к - ВСЕ, не думайте больше о ерунде.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу