igor1 написал:
Если НТД требует 1000В, то применение 2500 еще как-то можно понять, а более - бессмысленно.
для этого и было написано:
BV написал:
приборчик подходит не только для квартир и офисов - есть тест на 5000 В.
igor1 написал:
Т.б., если требуется 500к, утверждать, что необходимо 5гига бессмыслица.
Никто и не утверждал.
Прочитайте еще раз:
ZooZoo написал:
2377777 написал:
Сколько в норме должно быть сопротивление у ПУГВ 10-ки?
Обычно от 5 гОм
Слово "норма" имеет несколько значений.
То, на что вы ссылаетесь - минимально допустимые значения для эксплуатации, если ниже - кабель на выброс.
Второе значение - это нормальное (читай - обычное) сопротивление для данного провода.
Норма (правило) — правило или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения.
Норма (определение) — определение смысла слова. норма является — нормой той или иной ситуации, того или иного обстоятельства, или чего либо схожего для отдельной группы людей в соответствии с их идеологическими устоями или предпочтениями. (что для другой группы людей может являться не нормальным)
Норма (характеристика) — термин для обозначения некоторой характеристики — допустимого диапазона, усреднённой или среднестатистической величины.