igor1 написал: Просто, не представлял, что кто-то "к" превратит в"гига". Это же 10 в 9-й степени. И как такое могло в голову прийти?

Просто вы не в теме, и не пользовались этими приборами ;) И не представляете реальные цифры по измерениям.

Гляньте техданные. https://www.chipdip.ru/product/ut513

Диапазоны измерений изоляции: 500кОм - 10ГОм 1Мом - 1000ГОм

Инструкция ниже... полистайте на досуге

0
ZooZoo
ZooZoo
Резидент

Регистрация: 16.07.2015

Москва

Сообщений: 6115

05.02.2018 в 19:04:56

igor1 написал: И как такое могло в голову прийти?

кому прийти? :confused: мне? если вы мне приписываете какие-то фантазии (о гОм) за то, что я озвучил обычное практическое значение измерений:

ZooZoo написал: Обычно от 5 гОм

то я вам скажу, что я не фантазировал

0

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

05.02.2018 в 19:13:35

BV написал: 1000ГОм

До одного, Чаво ? :eek: Правильно - Тераома . :)

0

Да, ни фига.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

05.02.2018 в 20:08:20

dokar написал:

BV написал: 1000ГОм

До одного, Чаво ? :eek: Правильно - Тераома . :)

dokar, Ну специально привел ссылочку чтобы гОм не казалось много :) Правда приборчик подходит не только для квартир и офисов - есть тест на 5000 В.

ZooZoo написал: ZooZoo написал: Обычно от 5 гОм

то я вам скажу, что я не фантазировал

Подтверждаю - обычно 5-15 гОм Если дыхнуть на розетку, то 15 превращается в 5 на время :)

0
igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

06.02.2018 в 01:27:28

BV написал: Просто вы не в теме, и не пользовались этими приборами

Да, такими приборами не пользовался. Ну и что? С чего это Вы решили, что я не в теме? Если НТД требует 1000В, то применение 2500 еще как-то можно понять, а более - бессмысленно. Т.б., если требуется 500к, утверждать, что необходимо 5гига бессмыслица.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

06.02.2018 в 01:41:12

igor1 написал: Если НТД требует 1000В, то применение 2500 еще как-то можно понять, а более - бессмысленно.

для этого и было написано:

BV написал: приборчик подходит не только для квартир и офисов - есть тест на 5000 В.

igor1 написал: Т.б., если требуется 500к, утверждать, что необходимо 5гига бессмыслица.

Никто и не утверждал. Прочитайте еще раз:

ZooZoo написал: 2377777 написал: Сколько в норме должно быть сопротивление у ПУГВ 10-ки?

Обычно от 5 гОм

Слово "норма" имеет несколько значений. То, на что вы ссылаетесь - минимально допустимые значения для эксплуатации, если ниже - кабель на выброс. Второе значение - это нормальное (читай - обычное) сопротивление для данного провода.

Норма (правило) — правило или предписание, действующее в определённой сфере и требующее своего выполнения.

Норма (определение) — определение смысла слова. норма является — нормой той или иной ситуации, того или иного обстоятельства, или чего либо схожего для отдельной группы людей в соответствии с их идеологическими устоями или предпочтениями. (что для другой группы людей может являться не нормальным)

Норма (характеристика) — термин для обозначения некоторой характеристики — допустимого диапазона, усреднённой или среднестатистической величины.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

06.02.2018 в 01:43:58

igor1 написал: С чего это Вы решили, что я не в теме?

С этого:

igor1 написал: И, все же, что такое "гом"?

и этого

igor1 написал: . Просто, не представлял, что кто-то "к" превратит в"гига". Это же 10 в 9-й степени. И как такое могло в голову прийти?

Либо Вы не никогда не проверяли реальную проводку, либо пользовались достаточно старым мегомметром, который просто закидвыал стрелку к значку "бесконесность"

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

igor1
igor1
Резидент

Регистрация: 30.07.2007

Сообщений: 1481

08.02.2018 в 00:56:00

Мегомметр у меня действительно старый, но сколько-то тысяч мегОм показывает. Однако, меня не интересует, насколько хороша изоляция. Как только вижу, что R больше разрешенного min - все, остальное - от лукавого. Работать может - это все, что мне надо. Думаю, и ТС тоже. А вопить "ВАЙ, ВАЙ,...ВАЙ по поводу того, что R меньше 5гОм смысла не вижу. Признаться, и не знаю, какое должно быть R для нового кабеля. Зачем мне это?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

08.02.2018 в 01:51:07

igor1 написал: . А вопить "ВАЙ, ВАЙ,...ВАЙ по поводу того, что R меньше 5гОм смысла не вижу. Признаться, и не знаю, какое должно быть R для нового кабеля. Зачем мне это?

А никто и не вопил кроме Вас. Автору просто дали ответ про обычное значение, которое можно ожидать. Перечитайте :)

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

09.02.2018 в 10:35:00

Таки замерил

С 500 и 1000в все провода казали 5.5 гом На 2500 (на аппарате 2650) все по 22 ГоМ. Несколько раз перемерял. Буду надеяться, что все нормально. Провод менять не буду.

0