a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

12.02.2018 в 18:56:48

Удивительная штука этот мегомметр. Поэксперементировал тут с ним и понял, что проверка 5 жил провода идущих вместе лишь в гофре (не в общей изоляции) какая то фикция. Для того чтобы он что то обнаружил (в смысле плохое), это надо чтобы два оголоенных провода были в непосредственной близости друг от друга. На фото провод скрученный и спаленный на огне и даже поскобленный до оголения (специально). И все путем. Только когда я помял пассатижами, только потом начало падать сопротивление и заискрило в конце концов. Походу у меня были радужные надежды.

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2018 в 19:22:44

BV,

Госреестр: нет :(

Имхо, для вас этот пункт может иметь значение.

А так девайс конечно хороший.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

12.02.2018 в 19:25:12

a12377777, не переживайте, у мегаомметра нет цели прожечь изоляцию.

Изолента в один слой держит 2 киловольта если что, а даже у одной жилы изоляция несравнимо толще.

Мегер это не волшебная палочка, но серьезные проблемы найдёт.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

12.02.2018 в 19:42:31

Alexey_Spb написал: a12377777, не переживайте, у мегаомметра нет цели прожечь изоляцию.

Изолента в один слой держит 2 киловольта если что, а даже у одной жилы изоляция несравнимо толще.

Мегер это не волшебная палочка, но серьезные проблемы найдёт.

Alexey_Spb, спасибо за моральную поддержку конечно влажноватый и чутка треснутую изоляцию при этом сразу на чистую воду выведет а вот подожженый чета он не хочет видеть(

0
sebikov
sebikov
Резидент

Регистрация: 01.07.2013

Чебоксары

Сообщений: 1306

12.02.2018 в 19:54:33

a12377777, мегомметр не видит паленую-потухшую или прямо горящую проводку?

0
a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

12.02.2018 в 20:18:54

sebikov написал: a12377777, мегомметр не видит паленую-потухшую или прямо горящую проводку?

sebikov, если плюнуть в это место то видит удивительно мегомметр исправен если что, рядом кончики не зачищенных хорошо законтачили так, я даже чуть испугался)

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140086

12.02.2018 в 23:43:43

a12377777 написал: а вот подожженый чета он не хочет видеть(

Там нет угольной дорожки от дуги. Чтобы такое увидеть - нужен уже прибор на 5000, но.... в квартире .... он не нужен :)

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Резидент

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

14.02.2018 в 09:10:38

Не стоит забывать что методика испытания кабеля строго регламентирована заводом-изготовителем, в том числе испытательного напряжение и время проверки. По такой методике каждый кабель проходит проверку на заводе.

Нет смысла (а то и просто вредно) испытаниях превышать это напряжение.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

28.11.2018 в 20:26:51

такой вопрос, опасно ли кз для проводов? типа амортизация или нарушение изоляции не в недоступных лицезрению местах? пару раз при проверке щитка сделал кз со срабатыванием вводного автомата

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22218

28.11.2018 в 20:38:56

a12377777 написал: такой вопрос, опасно ли кз для проводов? типа амортизация или нарушение изоляции не в недоступных лицезрению местах? пару раз при проверке щитка сделал кз со срабатыванием вводного автомата

a12377777, У вас же мегаомметр есть . Проверьте . :)

0

Да, ни фига.

a12377777
a12377777
Местный

Регистрация: 05.06.2009

Москва

Сообщений: 868

28.11.2018 в 20:57:27

dokar написал:

a12377777 написал: такой вопрос, опасно ли кз для проводов? типа амортизация или нарушение изоляции не в недоступных лицезрению местах? пару раз при проверке щитка сделал кз со срабатыванием вводного автомата

a12377777, У вас же мегаомметр есть . Проверьте . :)

dokar, фигня этот мегаомметр интересно какой запас прочности нового провода на кз -очень много или достаточно одной таблетки

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу