04.02.2018 в 18:38:42
Vadim 161 написал:
ebf написал: он бы вам объяснил ,что по чём
Да зачем, если мне захочется посмеяться то я и сам могу в интернете анекдоты почитать :)
Vadim 161, Видимо нормотворцы ,написали некий анекдот ,а проектировщики их начали использовать, чтобы вы посмеялись. Ну пусть будет так :)
04.02.2018 в 18:39:42
am02rus написал:
MaSeVi написал: am02rus, Тогда на ВП 3х4 кв. и АВ на 20 / 25А. Проточник, да - 3х6, АВ 32 А
MaSeVi, На ВП кабель 3х4 и автоматический выключатель 1P 6kA C-25A 1M Hager Код: MC125A, 254 р.?
am02rus, Да
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 18:39:48
ebf написал: Ещё один весельчак с неотключаемыми линиями через УЗО,прямо эпидемия из темы в тему,видимо одно и тоже читают :popcorn
ebf, Вообще убрать УЗО из группы не отключаемых линий? Охранной и пожарной сигнализации не планируется.
04.02.2018 в 18:40:32
am02rus написал:
megrad написал: am02rus, индикацию напряжения/тока, тёплый пол, электрику на балкон, посудомой планируете? Свет разнести под разные УЗО.
megrad, Про посудомой забыл совсем, оно будет, ок, исправлю скоро. Под индикацией напряжения вы понимаете "Светодиодный индикатор c зеленым фильтром, 230В АС, 1М Код: SVN121, 683 р.)? Теплого пола не будет, лоджии/балкона тоже нет.
am02rus, индикатор с цифровым дисплеем имеется в виду
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
04.02.2018 в 18:42:20
am02rus написал:
ebf написал: Ещё один весельчак с неотключаемыми линиями через УЗО,прямо эпидемия из темы в тему,видимо одно и тоже читают :popcorn
ebf, Вообще убрать УЗО из группы не отключаемых линий? Охранной и пожарной сигнализации не планируется.
am02rus, Если не отключаемая, то она видимо должна НИКАК не отключаться ,вот и думайте убирать вам УЗО или нет ,а то УЗО как сработает и всё :) и пельмени протухнут(как пример)
04.02.2018 в 18:43:15
am02rus написал: Проточник еще не куплен, Гугл выдает, что они обычно 6-7 кВт.
Скорее 5-8. С мощным проточником придется следить чтобы плиту с духовкой не включать одновременно. Я вот себе 25А на проточник заложил (5.7 кВт), не хочу оказаться в ванной без света. :)
04.02.2018 в 18:44:33
am02rus написал: Вообще убрать УЗО из группы не отключаемых линий? Охранной и пожарной сигнализации не планируется.
Не надо убирать УЗО из этой линии. Но вот свет, домофон и роутер там явно лишние.
04.02.2018 в 18:44:54
Vadim 161 написал:
am02rus написал: Духовка – кабель 3х4
Большинству духовок хватит и 3*2,5.
am02rus написал: Каким проводом посоветуете вести от кнопочных выключателей к импульсным реле 2х0,5 или 2х0,75 (ШВВП, ПВС и пр.)?
ВВГнг-LS 2*1,5.
Номинал третьего УЗО слишком занижен заменить на 63А. УЗО на 300мА нафиг не нужно. Для удобства я бы вывел освещение ванной из под УЗО на 10мА, на другое УЗО.
Vadim 161, А если свет ванной добавить к свету гостиной и спальни (под одним автоматом), а свет туалета к кухне и детской (тоже под одним автоматом)? Или свет ванной и туалета вместе под третьим АВ добавить к этому УЗО просто?
04.02.2018 в 18:58:57
am02rus, не стоит всё освещение заводить под одно УЗО, лучше перераспределите равномерно линии освещения и розеток под 2 и 3 УЗО.
Грубый, но справедливый
04.02.2018 в 19:16:48
ebf написал: Ещё один весельчак с неотключаемыми линиями через УЗО
А как надо было? :a