MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 19:59:30

ebf написал:

MaSeVi написал: Ну Вы же стали первым писать «не нужно», так аргументами бы хоть подкрепили.

Вы не видите аргументы или их не понимаете ?

ebf написал: Если не отключаемая, то она видимо должна НИКАК не отключаться ,вот и думайте убирать вам УЗО или нет ,а то УЗО как сработает и всё :) и пельмени протухнут(как пример)

Третий раз постю :popcorn Ну видимо в вас и других есть непоколебимая уверенность, что УЗО не сработает, я за вас рад :o Ну а теперь жду от вас ответа

ebf написал: вы то в чём видите смысл НЕОТКЛЮЧАЙКИ

ebf, А Вы не ответили с какой радости сработает УЗО. Но не, например, АВ? Я часто уезжаю на выходные, оставил один холодильник работающим, и все. Можно и все оставить включенным, чай не так страшно, но всё же...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

04.02.2018 в 20:00:15

am02rus написал: типа сработает УЗО и в комнате ни света ни розеток.

Так вы перемешайте иначе, например под одно УЗО розетки 1 и 2 комнаты и освещение кухни и комнаты 3, а под второе УЗО розетки кухни, комнаты 3 и освещение 1 и 2 комнат.

0

Грубый, но справедливый

ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 20:03:56

MaSeVi написал: А Вы не ответили с какой радости сработает УЗО. Но не, например, АВ?

Я вот эту ересь, даже комментировать не буду

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 20:05:39

ebf написал:

MaSeVi написал: А Вы не ответили с какой радости сработает УЗО. Но не, например, АВ?

Я вот эту ересь, даже комментировать не буду

ebf, Вот! Все сразу на своем месте оказалось!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.02.2018 в 20:06:52

am02rus написал: Под индикацией напряжения вы понимаете "Светодиодный индикатор

Нет я про ВАР ссылка, сори.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 20:07:26

Vadim 161 написал:

am02rus написал: типа сработает УЗО и в комнате ни света ни розеток.

Так вы перемешайте иначе, например под одно УЗО розетки 1 и 2 комнаты и освещение кухни и комнаты 3, а под второе УЗО розетки кухни, комнаты 3 и освещение 1 и 2 комнат.

Vadim 161, Это чтоб потом запутать всех и вся? Я потом так щиток расключать задолбаюсь. Идея конечно интересная и имеет право на жизнь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 20:08:37

am02rus написал:

Vadim 161 написал:

am02rus написал: типа сработает УЗО и в комнате ни света ни розеток.

Так вы перемешайте иначе, например под одно УЗО розетки 1 и 2 комнаты и освещение кухни и комнаты 3, а под второе УЗО розетки кухни, комнаты 3 и освещение 1 и 2 комнат.

Vadim 161, Это чтоб потом запутать всех и вся? Я потом так щиток расключать задолбаюсь. Идея конечно интересная и имеет право на жизнь.

am02rus, Нет, не запутать. Чуть повыше комфорт будет...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 20:09:24

megrad написал:

am02rus написал: Под индикацией напряжения вы понимаете "Светодиодный индикатор

Нет я про ВАР ссылка, сори.

megrad, Так я и так ставлю зубр д63т:

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 20:09:56

MaSeVi написал:

am02rus написал:

Vadim 161 написал:

am02rus написал: типа сработает УЗО и в комнате ни света ни розеток.

Так вы перемешайте иначе, например под одно УЗО розетки 1 и 2 комнаты и освещение кухни и комнаты 3, а под второе УЗО розетки кухни, комнаты 3 и освещение 1 и 2 комнат.

Vadim 161, Это чтоб потом запутать всех и вся? Я потом так щиток расключать задолбаюсь. Идея конечно интересная и имеет право на жизнь.

am02rus, Нет, не запутать. Чуть повыше комфорт будет...

MaSeVi, Ща попробую переиначить схему.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.02.2018 в 20:10:54

MaSeVi написал: И чтобы всю ночь почти бессмысленно светило

Типа дежурного света - ночник. Обычно подсвечивают картины или плинтуса, пороги. Хотя как то ночью открываю глаза, а со стены на меня 2 красных глаза смотрят - подсветка двухклавишного выключателя оказалась. А днём и не видно.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16999

04.02.2018 в 20:13:59

megrad, Ну, не знаю. Конечно, каждый выбирает себе решения. Тут всё-таки очень субъективно. Да, тут я неправ!(((

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.