Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.02.2018 в 20:19:49

am02rus, навскидку:

  1. Общее УЗО - лишнее.
  2. Неотключаемые линии - от лукавого.
  3. С количеством УЗО - явный перебор, 3-х вполне хватит (как уже писАл MaSeVi).
  4. Номиналы всех АВ под первым УЗО(считая сверху) плюс номиналы АВ всех световых линий великоваты.
  5. Все УЗО, кроме 4-го,при указанных номиналах АВ формально не защищены.
  6. 5-е УЗО 10мА не имеет смысла, 30мА вполне достаточно.
0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 20:22:39

ebf написал:

MaSeVi написал: Вот! Все сразу на своем месте оказалось!

Ну если вы не понимаете от чего может сработать АВ и УЗО, то вы правы, всё встало на свои места :killyourselfbywall:

ebf,

ebf написал:

MaSeVi написал: Вот! Все сразу на своем месте оказалось!

Ну если вы не понимаете от чего может сработать АВ и УЗО, то вы правы, всё встало на свои места :killyourselfbywall:

ebf, Давайте не будем спорить, я всё понимаю.))) Я Вас уважаю, как специалиста и спорить и ссориться не хочу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.02.2018 в 20:24:01

MaSeVi написал: Да, тут я неправ!

Просто ещё не сталкивались. Видел как то схему с дверями - типа когда кто то в комнате порог и обналичка светятся красным, если ни кого нет, то синим.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 20:25:45

megrad, Я про то, что навязывать свои решения как-то не очень. Ну, хочется кому-то что-то, лишь в рамках норм)))…

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

04.02.2018 в 20:30:54

MaSeVi написал: что навязывать свои решения как-то не очень.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 20:37:45

megrad, Предлагать, но не навязывать, я об этом )))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 20:52:02

MaSeVi написал: megrad, Ну, не знаю. Конечно, каждый выбирает себе решения. Тут всё-таки очень субъективно. Да, тут я неправ!(((

MaSeVi, В предыдущей квартире напрямую к розетке подключал светодиодный ночник с али с датчиком света. Светил почти всегда, ибо установлен был в полутемном коридоре. Свет особо не жрал, по крайней мере на фоне остального роста потребления я не заметил. Сейчас сразу хочу стационарные ночники воткнуть через датчик освещенности, который я расположу возле окна.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

04.02.2018 в 20:59:10

am02rus написал:

MaSeVi написал: megrad, Ну, не знаю. Конечно, каждый выбирает себе решения. Тут всё-таки очень субъективно. Да, тут я неправ!(((

MaSeVi, В предыдущей квартире напрямую к розетке подключал светодиодный ночник с али с датчиком света. Светил почти всегда, ибо установлен был в полутемном коридоре. Свет особо не жрал, по крайней мере на фоне остального роста потребления я не заметил. Сейчас сразу хочу стационарные ночники воткнуть через датчик освещенности, который я расположу возле окна.

am02rus, Конечно, это Ваш выбор: устраивает - и отлично!)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 21:18:29

Учел все комментарии, ну или почти все. Наваял новую схему, в которой заменил некоторые АВ, убавил УЗО. Гляньте еще раз.

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 21:22:33

am02rus, Сушка если стационарная, то под свой АВ и уберите вы это 10мА УЗО и ТВ в ванной ,напомнил мне одного человека из начала 90-х :o

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 21:30:44

ebf написал: am02rus, Сушка если стационарная, то под свой АВ и уберите вы это 10мА УЗО и ТВ в ванной ,напомнил мне одного человека из начала 90-х :o

ebf, Еще заменил УЗО мокрой зоны (которое за 3611 р.) на УЗО 2P 25A 30mA AC (CD226J) 1667 р. Не ну а че смеетесь. С утра сидишь на горшке, новости смотришь, очень удобно. У каждого свои привычки, в прошлой квартире все годы пока там жил, жалел, что сразу при ремонте не провел ТВ кабель в туалет. У каждого свои тараканы в голове )))))

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

04.02.2018 в 21:32:07

ebf написал: am02rus, Сушка если стационарная, то под свой АВ и уберите вы это 10мА УЗО и ТВ в ванной ,напомнил мне одного человека из начала 90-х :o

Я бы сказал "замените на 30мА УЗО".

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 21:32:13

Стиралку и сушилку посадил на разные АВ.

0
Аватар пользователя
am02rus

Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

04.02.2018 в 21:34:44

СтранникXXI написал:

ebf написал: am02rus, Сушка если стационарная, то под свой АВ и уберите вы это 10мА УЗО и ТВ в ванной ,напомнил мне одного человека из начала 90-х :o

Я бы сказал "замените на 30мА УЗО".

СтранникXXI, Заменил. Сушилка вот такая планируется, не распространена у нас почему-то:

0
Аватар пользователя
ebf

Местный

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

04.02.2018 в 21:40:08

am02rus написал: не распространена у нас почему-то:

Только возьмите хорошую, немецкую например

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу