Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

15.02.2018 в 22:24:56

alx220 написал: am02rus, в чем смысл ставить АВ 10А на холодильник. У вас же кабель 3х2,5. Ставьте АВ 16А.

То же самое по поводу роутера. Ставьте АВ 10А.

На защиту от протечек - кабель 3х1,5

На духовку - кабель 3х2,5 и АВ 16А.

Кабель берите только ВВГнг-LS. Про NYM лучше забыть.

Как кабели к импульсным реле будете подключать подумали? Удобно через клеммы на дин-рейку. Хорошие клеммы Феникс Контакт.

Vadim 161 написал: зачем розетки коридора Вам в не отключаемой линии ?

Поддерживаю.

Vadim 161 написал: Вместо УЗО для не отключаемых линий я бы поставил диф на холодильник, а свет прихожей, домофон, роутер без УЗО.

Конечно, УЗО на свет, роутер и домофон необязательно, но я бы все это подключил через УЗО.

alx220, не фантазируйте , ав 10 на холодильник более чем ...

0
Alexey_Spb
Alexey_Spb
Эксперт

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

16.02.2018 в 00:37:11

Димон114, как бы вам сказать.. к сожалению, вы видите одну сторону медали.

Димон114 написал: по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков

Если поднять нормативы (например, СП 31-110-2003), по которым считается расчетный участка ток штепсельных розеток (да-да, именно в такой формулировке), то выйдут очень интересные цифры.

Поэтому прошу быть менее резким в данной дискуссии, ведь ваше мнение тоже можно оспорить согласно нормативам.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru


Мои статьи по электрике

юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

16.02.2018 в 02:41:30

Димон114 написал: ав 10 на холодильник более чем ...

вообще то на кабель и розетку, а то что на ней только холодильник будет далеко не факт

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2018 в 08:51:55

Alexey_Spb написал: Димон114, как бы вам сказать.. к сожалению, вы видите одну сторону медали.

Димон114 написал: по возможности наименьшими по расчетным токам этих участков

Если поднять нормативы (например, СП 31-110-2003), по которым считается расчетный участка ток штепсельных розеток (да-да, именно в такой формулировке), то выйдут очень интересные цифры.

Поэтому прошу быть менее резким в данной дискуссии, ведь ваше мнение тоже можно оспорить согласно нормативам.

Alexey_Spb, а отмененный норматив сп31-110 2003 как вообще учитывать? Можно тогда по ПУЭ 6 работать наверно?

0
Димон114
Димон114
Эксперт

Регистрация: 25.11.2015

Москва

Сообщений: 2408

16.02.2018 в 08:54:21

юра Т написал:

Димон114 написал: ав 10 на холодильник более чем ...

вообще то на кабель и розетку, а то что на ней только холодильник будет далеко не факт

юра Т, речь о неотключаймой линии на холодильник, так что факт .

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

16.02.2018 в 09:24:41

Димон114, он не отменен, а заменен.

С 10 мая 2017 года положения СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий могут быть применены только в части не противоречащей СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

Требования эксперта соответствуют действующему законодательству

0

Грубый, но справедливый

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

18.02.2018 в 11:39:01

TAB написал: am02rus, вам alx220 уже советовал УЗО типа А ставить. Зря не прислушались.

TAB, Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA AC Код: CD264J - 2 тыр. Устройство защитного отключения 2P 63A 30mA A Код: CDA263D - 6,6 тыр.

Их у меня 3 штуки в схеме, итого на круг лишних 13 тыр. Разница в цене в 3,5 раза, что УЗО типа А выполняет в 3,5 раза лучше чем УЗО типа АС?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.02.2018 в 11:55:37

am02rus написал: Разница в цене в 3,5 раза, что УЗО типа А выполняет в 3,5 раза лучше чем УЗО типа АС?

Обеспечивает безопасность. Но не в 3,5 раза, а только в два. Но вам того может хватить, при неудачном раскладе.

Из того, что у вас на схеме, УЗО типа А однозначно требуют индукционная варочная и стиралка. Если ваши кондиционеры инверторные, то и они тоже. Также инверторными могут быть холодильник и микроволновка, в этом случае им тоже нужен тип А. Но вообще говоря, сейчас проще перечислить технику, которой тип А не нужен (у вас это ЭВН например).

Помните, я вам советовал дождаться сначала сдачи этажного щита? Так вот УЗО типа А (100 мА) можно поставить там. И возможно оно будет там стоять от застройщика. В этом случае вы можете обойтись в квартирном щите типом АС без заметного ущерба безопасности. И даже сократить количество УЗО в нем.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

18.02.2018 в 12:27:28

Кондеи будут инверторные, с прямым подключением. Мне кажется для кондеев вообще УЗО не нужно, ибо оно висит высоко, и я за всю жизнь их использования ни разу к ним не лазил и не трогал, всегда пультом управлял, раз в 2 года фильтрующие сетки только пылесосил и все. У варочной панели сверху только стеклянная поверхность, она тоже ток не пропускает, нафига ей УЗО?

0
TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

18.02.2018 в 13:13:02

am02rus, согласен с вами, но УЗО несет две функции: защиту от прикосновения и противопожарную защиту. УЗО с уставкой 30 мА (защита от прикосновения) на эту технику можно и не ставить, но противопожарное 100 мА типа А в этом случае должно стоять.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

18.02.2018 в 13:46:03

TAB написал: УЗО несет две функции: защиту от прикосновения и противопожарную защиту.

Вообще-то три: соответствие требованиям нормативных документов - важнейшая из его функций. Остальные как бы бонусом.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу