am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

24.02.2018 в 16:28:09

siemens написал: am02rus, А правильно ли, что варочная поверхность осталась без УЗО/АВДТ? Или есть уверенность, что она будет иметь стеклянный/пластиковый корпус без металла?

Да варочная поверхность будет без металлических частей, голое стекло, обсуждали пару страниц назад, но все равно спасибо. И таки я ее в итоге все же под УЗО засунул.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2018 в 16:28:45

ebf, вроде в самой теме были рекомендации по этому вопросу...

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.02.2018 в 16:32:14

megrad написал:

siemens написал: А правильно ли, что варочная поверхность осталась без УЗО/АВДТ?

Это обсуждалось плюс ПУЭ допускает стационар подключать без УЗО.

megrad, ПУЭ допускает и на розетки не ставить УЗО, только рекомендация. По ПУЭ, кроме ванной, в обычной квартире нигде УЗО/АВДТ не нужны. Ведь это вопрос компромисса здравого смысла и амфибиогенной асфиксии.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.02.2018 в 16:33:00

ebf, Опять лесным ветрам титьки мнете?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2018 в 16:39:22

siemens написал: ebf, Опять лесным ветрам титьки мнете?

siemens, Ну если вас забанили в ПУЭ и СП ,как вам можно помочь? Читать, не ролики снимать,да?

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2018 в 16:45:58

siemens, Вы это к чему написали? Это обсуждалось .... ну очень много раз, к общему мнению не пришли. Зачем опять описывать неописуемое. На форуме приводились примеры, что и от низкого напряжения народ за кромку ломился. Что сгорит, то не сгниёт.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.02.2018 в 16:49:55

siemens написал: ebf, Опять лесным ветрам титьки мнете?

siemens, и типа потом проблемы с заками?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.02.2018 в 16:53:52

megrad написал: siemens, Вы это к чему написали? Это обсуждалось .... ну очень много раз, к общему мнению не пришли. Зачем опять описывать неописуемое. На форуме приводились примеры, что и от низкого напряжения народ за кромку ломился. Что сгорит, то не сгниёт.

megrad, Вы мне написали - я ответил. Вот и все. Также, ТС прокомментировал, что варочная поверхность вся из стекла ( у меня с металлической кромкой "чтобы молоко не убежало") и что все равно завел под УЗО.

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.02.2018 в 16:55:04

megrad написал:

siemens написал: ebf, Опять лесным ветрам титьки мнете?

siemens, и типа потом проблемы с заками?

megrad, Вопрос не понял. Какие проблемы с "заками" и почему?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

24.02.2018 в 16:58:18

siemens, Вы так долго это обсуждаете,хотя у ТС

am02rus написал: Подключил их через имеющееся у меня УЗО 2P 40A 30mA AC (CD241J), под него же сунул варочную поверхность.

Будьте внимательнее :)

0
siemens
siemens
Эксперт

Регистрация: 09.06.2013

Тула

Сообщений: 1127

24.02.2018 в 17:00:41

ebf написал: siemens, Вы так долго это обсуждаете,хотя у ТС

am02rus написал: Подключил их через имеющееся у меня УЗО 2P 40A 30mA AC (CD241J), под него же сунул варочную поверхность.

Будьте внимательнее :)

ebf, Вы опять крайне невнимательны. Вопрос я задал к картинке, в которой не было этого подключения. Прежде чем писать, сначала читайте и хоть немного задумывайтесь о прочтенном. Крайне рекомендую.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.