TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

24.02.2018 в 21:56:44

am02rus

Хуже от этого точно не будет.

На практике вероятно нет. Но при проектировании следует учитывать нормальные токи утечки исправного оборудования, чтобы их сумма не превышала уставку УЗО.

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

24.02.2018 в 22:01:15

TAB, без измерения реального тока утечки реальных приборов, Вы сможете рассчитать только разве что погоду на Марсе.

0

Грубый, но справедливый

MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

24.02.2018 в 23:56:33

TAB написал: am02rus

Хуже от этого точно не будет.

На практике вероятно нет. Но при проектировании следует учитывать нормальные токи утечки исправного оборудования, чтобы их сумма не превышала уставку УЗО.

TAB, Рассчитайте, пожалуйста - автора попросим за вводные данные...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

TAB
TAB
Эксперт

Регистрация: 29.09.2006

Москва

Сообщений: 4606

25.02.2018 в 00:04:47

Vadim 161

без измерения реального тока утечки реальных приборов, Вы сможете рассчитать только разве что погоду на Марсе.

Так реальные токи утечки как раз от этой погоды и зависят. Потому измерять их затея довольно бессмысленная: сегодня они одни, а завтра могут быть совсем другие.

Но есть ПУЭ и нормы стандартов электробезопасности. Ориентир конечно тот еще, но все же лучше, чем пальцем в небо тыкать.

0
ale151
ale151
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 08:03:07

Добрый день форумчане, хочу переделать эл.щит в новой квартире, выскажите своё мнение пожалуйста.

На данный момент на общей площадке стоит автомат, выглядит так:

А в квартире стоит такое чудо:

Хочу переделать вот так но сомневаюсь с номиналом автомата на электро плиту и духовку хватит ли 32А

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

26.02.2018 в 08:09:00

Заведи себе отдельную тему и там спрашивай.

0
ale151
ale151
Новичок

Регистрация: 26.02.2018

Тюмень

Сообщений: 39

26.02.2018 в 08:32:27

am02rus, А эта то чем не подходит? Ну ладно создал новую тему http://www.mastergrad.com/forums/t277767-novyy-el-shchit-v-3-h-komnatnuyu-kv/

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.02.2018 в 09:41:43

ale151 написал: А эта то чем не подходит?

Вы же из разных квартир.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.03.2018 в 13:29:27

Читая аналогичные темы на форуме продолжаю оптимизириовать свой щит, и, соответственно минимизировать его стоимость. Сегодня сделал "обрезание" по освещению и оставил всего две группы освещения, также уменьшил количество розеточных групп. С изначальных 30+ бюджет упал до 17300 на модульку вместе с корпусом щита.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.03.2018 в 14:00:16

Осталось пара вопросов. Я правильно понимаю, что большинство здесь - противники клемм ваго и т.п., и расключение надо производить сваркой или гильзованием. Старая сломанная микроволновка есть, осталось собрать сварочник, но все руки ни как не доходят, надо где-то раздербанивать трансформатор (дома жена ругаться будет), да и лень честно говоря. На просторах сети видел соединение пайкой. Паять умею, припой, канифоль, паяльник в наличии. Для меня пайка самый легкий, не затратный, доступный вариант. Можно ли пайкой обойтись? Или отбросить эту идею с пайкой?

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2018 в 14:06:34

am02rus написал: Я правильно понимаю, что большинство здесь - противники клемм ваго и т.п., и расключение надо производить сваркой или гильзованием.

Если у вас коробки в доступе, а сами коробки предназначены для освещения и для розеток не стационарного оборудования, за исключения розеток фартука, то ВАГИ самое простое и надёжное, но судя по вашей схеме, это не для вас

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.