Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

08.11.2018 в 09:41:21

Badsazan, Вроде все ОК.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2018 в 10:58:21

Badsazan написал: Электрокаменку подключу на 1 ф.

На кой Вам перекос? Вместо УЗМ 51 М можно поставить УЗМ 50 Ц - можно будет контролировать напряжение и ток.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Badsazan

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

08.11.2018 в 11:07:06

dokar, спасибо! по сечению кабеля тоже ОК?

megrad, Спасибо за совет, к сожалению, УЗМ 51 М уже куплены.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

08.11.2018 в 11:10:03

Badsazan написал: к сожалению, УЗМ 51 М уже куплены.

Не забудьте обмыть покупку, монтаж и подключение щита, ну или объесть, что Вам ближе. :)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

08.11.2018 в 13:08:41

Badsazan написал: переделал схему:

Варочную и проточный под свои АВ...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Badsazan

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

08.11.2018 в 13:11:36

MaSeVi, проточник через АВ 3Р, а варочную 2фазы через какой АВ?

Спасибо.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

08.11.2018 в 13:53:25

Badsazan написал: а варочную 2фазы через какой АВ?

2Р или 3Р. В первом случае нужен именно 2Р!...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Badsazan

Местный

Регистрация: 25.12.2014

Хабаровск

Сообщений: 10

08.11.2018 в 14:16:23

MaSeVi, для тех, кто на бронепоезде, варочную панель подключаю через 2-полюсный АВ. Да?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16866

08.11.2018 в 14:24:29

Badsazan написал: варочную панель подключаю через 2-полюсный АВ. Да?

Да...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу