ebf написал:

am02rus написал: Я правильно понимаю, что большинство здесь - противники клемм ваго и т.п., и расключение надо производить сваркой или гильзованием.

Если у вас коробки в доступе, а сами коробки предназначены для освещения и для розеток не стационарного оборудования, за исключения розеток фартука, то ВАГИ самое простое и надёжное, но судя по вашей схеме, это не для вас

ebf, Вообще собирался все делать без распаечных коробок, все соединения планировал в подрозетниках проводить (в специальных глубоких). На все стационарные устройства (ВП, ДШ, кондеи и т.п.) прямые кобеля от АВ до устройства с прямым подключением. Все розеточные группы планирую собирать (соединять) последовательно.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2018 в 14:17:05

am02rus, Ну так гляньте с чем у вас стиралка и сушка

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

05.03.2018 в 14:25:42

am02rus написал: прямые кобеля от АВ до устройства с прямым подключением

А по схеме-то вообще не так ни разу)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.03.2018 в 15:06:57

ebf написал: am02rus, Ну так гляньте с чем у вас стиралка и сушка

ebf, Стиралка и сушка будут подключены не напрямую (как на ВП или ДШ), а через обычные розетки, кабель которым будет тянуться от щитка отдельный. И на остальные розетки каждой из этих групп отдельные кабеля. Т.е. по факту стиралка и сушка это такие же обычные потребители группы, только включены постоянно, я их не отношу к стационарным объектам. Или ну его нах такое объединение?

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.03.2018 в 15:08:16

MaSeVi написал: А по схеме-то вообще не так ни разу)))

Почему не так? Варочная панель, духовка, кондеи и посудомойка, все имеют отдельные АВ.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2018 в 15:11:03

am02rus, Стиралка и сушка,это стационары ,а будете вы оставлять как есть или сделаете отдельно для каждого из них,свою линию,вам решать

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16997

05.03.2018 в 15:13:24

am02rus написал: Или ну его нах такое объединение?

Совершенно верно...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.03.2018 в 15:19:16

am02rus написал: На просторах сети видел соединение пайкой. Паять умею, припой, канифоль, паяльник в наличии. Для меня пайка самый легкий, не затратный, доступный вариант. Можно ли пайкой обойтись? Или отбросить эту идею с пайкой?

Один из самых лучших способов соединений. Делаете хорошие плотные скрутки, пропитываете их нейтральным флюсом (я ЛТИ-120 предпочитаю), и пропаиваете. Паяльник нужен на 100Вт, хотя если нет сильно больших скруток, то и на 80Вт подойдет.

am02rus написал: продолжаю оптимизириовать свой щит

Я бы на кондеи и проточник двухполюсные АВ поставил.

0

Грубый, но справедливый

am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.03.2018 в 18:18:47

Vadim 161 написал: Я бы на кондеи и проточник двухполюсные АВ поставил.

Так давно уже вроде двухполюсные поставил, и на кондеи, и на проточник, и на все остальные стационары "безрозеточные" или труднодоступные.

0
am02rus
am02rus
Местный

Регистрация: 20.01.2015

Москва

Сообщений: 185

05.03.2018 в 18:20:10

MaSeVi написал:

am02rus написал: Или ну его нах такое объединение?

Совершенно верно...

MaSeVi, Ок, перераспределю по иному.

0
ebf
ebf
Эксперт

Регистрация: 21.03.2015

Новосибирск

Сообщений: 7795

05.03.2018 в 18:39:12

am02rus написал:

MaSeVi написал:

am02rus написал: Или ну его нах такое объединение?

Совершенно верно...

MaSeVi, Ок, перераспределю по иному.

am02rus, Давайте,давайте :) Заодно, если вдруг у вас не один кондей, то и про него не забудьте